摘要:由于地铁大多处于地下封闭空间内,通风刹胭系统的好坏越来越受到人们的关注,它不仅可以改善地铁空间的空气质量,还可以在发生火灾时,控制烟气的流动.因此本文整理出一套通风排烟系统的评价指标,并在缩小尺寸模型内运用有效的测量 方法 进行风速、温度等参数的实验测定,经过 分析 ,整理出的评价指标可以对地铁环境的实际侧丝工作起到一定的建议与指导作用.

关键词:地铁;风速;风量;评价指标

0引言

对于火灾运行模式下地铁排烟系统,从防排烟的目的和效果出发,需要相应的评价指标.这些指标的提出,对于地铁车站通风及防排烟系统的设计及工程验收有一定的指导意义。

1评价指标介绍 条款中规定:地下车站站台、站厅火灾时的排烟量,应根据一个防烟分区的建筑面积按1M3/(m2·min) 计算 ,当车站站台发生火灾时,应保证站厅到站台的楼梯和扶梯口处具有不小于1.5m/s的向下气流.

1.2地铁排烟系统效能评价指标

1.2.1冲淡系数(换气次数)

在排烟中换气次数定义为冲淡系数,当建筑物内聚集一定浓度的烟气c0时,如烟气浓度不再增加,通过排烟系统排出烟气和新鲜空气的补充经过时间t达到烟气浓度。时,有以下关系:

冲淡次数用干评价排烟系统的有效性,其意义在于如发生火灾时,要保证在一定时间内建筑物内的能见度,冲淡次数大,提高能见度的时间短,便于救护工作开展.

1.2.2排风效率

根据评价通风空调系统的通风效率,提出适合评价排烟系统的排风效率.对于一个机械排烟系统,不考虑房间围护结构的渗风,室外新风为Gn,总排风量为Ge,由于排烟管道漏风等

这样如果已知新风量与排风量,就能得到排风效率.排风效率对于系统的评价非常重要,在实际工程中由于风道的泄露,排风效率低下,火灾中管道道泄漏可能导致防烟分区实效.

1.2.3气流流速

通过一定的气流速度,控制烟气的扩散,是排烟系统功能之一,对于地铁,在站台与站厅之间的楼梯口处通常采用气流防烟,在区间隧道中也采用不使烟气倒流的临界风速防烟.我国地铁规范规定当车站站台发生火灾时,应保证站厅到站台的楼梯和扶梯口处具有不小于1.5 m/s的向下气流,以防止热烟气的烟囱效应使其窜到站厅层.

但是对于不同的极值火灾热释放率,临界气流速度应不相同。同时,通过挡烟垂壁和喷淋作用可以减小临界气流速度,所以气流流速的设定应根据火灾极值热释放率的大小及其它防烟设施特性确定。

1.2.4其他气流组织评价指标

“排热效率[2]”、“排污效率[3]”、“实际新风换气次数nROAC [4]”、“不均匀系数[2]”这些评价舒适空调系统的指标对于评价地铁火灾同样适用.这些指标通过评价排烟口的安装位置、间距及形式等对排烟系统的性能有所

影响 .

1.3地铁火灾人员安全逃生微环境评价指标

1.3.1能见度

能见度(s>定义为距对比度减少至-0.02这点的距离.火场能见度与很多因素有关,包括烟气的散射及吸收系数、室内的亮度等,还依赖于逃生者的视力及其眼睛对光强的适应状态。SFPE《消防工程手册》提出的能见度数值为13 m.澳大利亚《消防工程师指南》给出了小空间能见度临界值大于5m,大空间能见度临界值大于10 m.大量的测试和 研究 ,得出了火场能见度与烟气消光系数K之间的经验关系:对于发光物体:KS=8;对于反光物体:KS=3[5].

1.3.2温度

尽管大部分火灾伤亡缘于吸入有毒烟气,但火灾最明显的危害仍在于其产生的热量,火焰及高温烟气会辐射出大量的热量.人体皮肤温度升到约450C时即有痛感,吸入1500 C或者更高温度的热烟气将引起人体内部的灼伤[5].

人对高温烟气的忍耐是有限的,在650C时,可短时忍受;在1200C时,15 min内可产生不可恢复的损伤;1400C时,可忍受5 min;1700C时,可忍受1 min[6].美国防火协会标准130要求逃生通道处的温度最大不能超过600 C,前6 min的平均温度要少于490C ,温度超过660C时人便难以忍受,这时消防人员救援、乘客逃生迟缓[7].

1.3.3 CO浓度 1.3.4烟气层高度

火灾中的烟气层伴有一定热量、胶质、毒性分解物等,是 影响 人员疏散行走与救援行动的主要障碍.在疏散过程中,烟气层只有保持在疏散人群头部以上一定高度,才能使人员在疏散时不受热烟气流的辐射热威胁,并能避免从烟气中穿过.由干地铁一般净空高度较低,可认为烟气层在人员疏散过程中应保持在距地面2.0 m以上的位置.

2实验验证

人员安全逃生微环境评价指标可在火灾数值模拟中 应用 ,它是危险状态的判据,地铁排烟系统效能评价指标可在工程验收和检测中应用.本文通过在缩小尺寸地铁模型开展实验,验证其指标特性.

2.1地铁模型

缩尺寸地铁模型为钢结构,整体尺寸为:18mx6 mx6 m.分上下两层,分别设置为站厅、站台,根据实验安排模型可调整为岛式或是侧式.两层之间设有两个楼梯口,在站厅层和站台层各装配有两台风机和两个风道.风机可反转.

数据采集包括在各个风口和断面处布置测温和测速传感器.采用发烟装置(烟饼)产生烟气,由于烟饼产生的烟气温度较低,热浮生力作用小,为了更好地模拟火灾中的烟气,用液化气火焰加热烟气.

2.2测点布置

发烟装置摆放在地铁模型正中央,在烟气出口的正上方(天花板)布置5个探头,向下大约相距350mm处布置三个探头,再向下大约350 mm处正中央布置1个探头,从多个位置来测出烟气的温度和速度.然后逐渐远离烟气出口,每相隔约1500 mm布置一个探头,来测量烟气的温度和速度,测点布置如图1

.

2.3实验数据的采集

(1)火灾 发展 蔓延过程:进行火灾实验时,使用摄像机全程记录火灾发展过程.在部分实验中使用红外摄像仪拍摄火源照片。试验前要试拍,以保证角度准确,摄像清晰.

(2)烟气温度:采用热电偶测量烟气温度.

2.4实验数据处理

(1)冲淡系数

冲淡系数即换气次数根据换气次数

(L为风机排风量,v为实验模型站台体积),实验工况下,风机为

30、50Hz时的换气次数约为

2

2、30次/小时.

(2)排风效率E=Gn/Ge=13140/21650=0.61

(3)气流流速

楼梯口速度最小为1.64m/s,符合站厅到站台的楼梯和扶梯口处具有不小于1.5m/s的向下气流.

(4)不均匀系数

该 方法 是在工作区内选择n个测点,分别测得各点的温度和速度,求其平均值为:

通过在天津商业大学地铁模型实验室进行的热烟实验,我们得到:本模型能有效地控制站台烟气不向站厅蔓延.

3结论

本文整理出一套适合地铁通风排烟系统的评价指标,并通过模型实验验证指标.建立的指标体系和测试方法为地铁运营管理工程检测提供有益的 参考 ,为相关标准和规范制定提供参考.

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

生活中的小实验
众人拾柴火焰高
我爱故乡的香蕉
玩流星锤
钉钮扣
难忘的爬山
参观农民运动讲习所
毛驴与狼
多多和豆豆
这件事使我感动
巧妙的组合
大母鸡
难忘的草原之行
我看到妈妈健康的身体真高兴
妈妈夸奖我
房屋出售启事
对调启事
寻物启事的分类和特性
范文:关于为黄帝陵征集祭文的启事
范文:美术设计征稿启事
征婚启事的写作格式和内容
征集意见启事的适用范围
征稿启事的特性
鸣谢启事
招商启事
招领启事
征集意见启事的特性
音乐作品征集启事
新科技产品推广启事
追悼会启事
浅析高分子材料成型加工技术
我国陶瓷色釉料与添加剂专利技术的新特点和发展动态
论EPS和XPS的性能比较
合成羧酸酯类香料的现状及展望
室温离子液体在无机纳米材料制备中的应用
掺复合微细集料配制高性能混凝土
生物合成材料聚β-羟基丁酸(PHB)的研究进展
论数控机床精度的检测
漫谈三聚氰胺
导电高分子聚苯胺及其复合研究进展
氨基苯酚的合成方法和产需情况分析
浅论高分子材料抗静电技术的研究与应用
关于卧式快装锅炉的金属腐蚀探讨
论高强混凝土的抗腐蚀性
谈振动切削与零件加工表面完整性
 世界地球日(4月22日)
《只有一个地球》课文题解
《只有一个地球》近义词反义词
《只有一个地球》课文导学
读《只有一个地球》后感
读《只有一个地球》后感
生命的摇篮需要保护──读《只有一个地球》有感
《只有一个地球》句子解析
《只有一个地球》相关链接
读《只有一个地球》有感
《只有一个地球》写作特点
《只有一个地球》章法结构
读《只有一个地球》后感
《只有一个地球》分段段意
《只有一个地球》中心思想