翻新时间:2013-12-17
开挖卸载对相邻基坑围护结构内力的影响
关键词 相邻基坑 开挖 围护结构
1 工程概况
该基坑在开挖前20d进行井点降水,降水后水位降至坑底以下3m,坑外观测水位比原地下水位下降值不宜大于0.5m。基坑内水降到设计水位后,开始开挖,开挖到设计高程后,立即浇筑素混凝土垫层,垫层浇筑好后10d左右浇筑底板。在整个基坑开挖过程中,坑内深井降水不停顿,一直持续到浇筑底板。基坑开挖施工工况见表1。
2 计算 模型计算过程中,土体采用四结点等参单元,围护墙体采用梁单元,钢支撑采用二力杆单元模拟。模型宽度及高度分别取基坑开挖深度的7倍及3倍。计算模型的上边界为自由边界,底边界固定,其余各边分别限制其向基坑方向的变形。由于假定了变形协调条件,因此支撑梁单元、连续墙单元都认为和土体的变形一致,不需另加约束条件[2]。
选取两种工况进行模拟 分析 :工况一,左边基坑单独施工;工况二,右边基坑开挖至坑底时,左边基坑开始施工。两基坑的水平间距为20m。
3 计算结果分析
3.1 支撑轴力
支撑轴力取各开挖步中各支撑的最大轴力值,计算结果见表3。
由表3可以看出,虽然右侧基坑土体的开挖卸载对左基坑支撑的受力较为有利,但由于右基坑围护结构的作用,左侧基坑支撑轴力比单坑情况时要增大约13%;而左侧基坑的开挖卸载,对右侧已开挖至坑底的基坑也产生一些 影响 ,支撑轴力比单坑情况要减小约11%。
3.2 围护结构弯矩
3.2.1 工况一
基坑左侧及右侧围护墙体弯矩随深度的变化如图2所示,图中墙底为0m,
2、
4、
6、8步为架设支撑步骤,
1、
3、
5、
7、9步为开挖步骤。
3.2.2 工况二
左、右基坑围护墙体的弯矩结果见图
3、图4,图中的
1
1、
1
3、
1
5、
1
7、19步分别表示右侧基坑已开挖结束后的左侧基坑开挖步。
两种工况情况下围护墙体的弯矩对比结果见表4。
由上可以看出:
(2)由于左基坑开挖卸载的影响,已开挖至坑底的右基坑围护墙体的弯矩也有一些变化:其左围护墙体弯矩随左基坑的开挖比单坑情况减小了约4%,而右侧围护墙体的弯矩则比单坑情况增大了约3%;
(3)通过对两种施工工况的有限元计算分析,可以得出以下结论:对拟建基坑及已建成基坑,开挖卸载对内侧围护墙体的受力较为有利,对外侧围护墙体的受力较为不利,实际施工中应对此引起重视。
4 施工的实际情况
现场监测发现,地下变电所基坑的地下连续墙墙身侧向变形的变化值和最大变形速率基本出现在开挖面附近,最大变形速率在3.0mm/d之内,最大值为26mm,满足基坑安全和围护结构稳定性要求。该基坑的开挖对L1线盾构工作井基本没影响。
参考 文献
1张冬梅,黄宏伟.盾构隧道施工对邻近深基坑开挖影响的三维有限元分析. 现代 隧道技术,2001
(1)
下载文档
网友最新关注
- 小锡兵
- 洗海水澡
- 拾麦穗
- 试航
- 发考卷
- 大白鹅
- 放风筝
- 江南立交桥
- “吸血鬼”-蚊子
- 自己切菜
- 看麦子
- 小乌龟
- 石榴树
- 放风筝
- 逛书城
- 住宅电气设计浅谈
- 会议室电气设计
- 耐火电缆与耐火封闭母线的选用
- 布线新主张—自动布线系统
- 低压电器行业的用户需求和经济结构
- 基于OrCAD/PSpice9的电路优化设计
- 对我国房地产业发展问题的几点看法
- 农网改造设计中应注意的问题
- 建筑施工现场用电设备的漏电保护技术探讨
- 电能表的现场检查办法
- 深圳文化中心全年冷热工况模拟分析
- 热电冷联供应用于住宅的经济性分析
- 新型高压交流自动空气分段器的应用
- CCW
- 电气设备机房的电涌防护
- 《找春天》延伸学习:春风
- 《找春天》延伸学习:春-雨后
- 《笋芽儿》重点字词梳理
- 《笋芽儿》重点问题探究
- 《笋芽儿》随堂练习-----巩固篇
- 《笋芽儿》重点字词意思
- 《笋芽儿》整体阅读感知
- 《找春天》延伸学习:春天是这样来的
- 《找春天》教学有感
- 《找春天》 课外日记:跟着学生走
- 《找春天》说课设计之一
- 《笋芽儿》随堂练习-----提高篇
- 《找春天》延伸学习:春天走来了
- 《笋芽儿》同步写作指导
- 《笋芽儿》作者资料和主要作品