关于建筑电气中存在问题的探讨

上传者:网友
|
翻新时间:2023-01-20

关于建筑电气中存在问题的探讨

摘要:指出建筑电气试运行是保证人民生命财产安全的一项重要工作,重点归纳了当前建筑电气试运行存在的一些不符合规范规定的问题,以期引起建设单位、监理和施工单位对建筑电气通电试运行的足够重视。

关键词:建筑电气 试运行 照明全负荷 电机设备 功率 GB 50303-2002规定“建筑电气动力工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书,并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行”,由此可见建筑电气试运行是工程竣工交验前的一项必备工作,是检验设计、施工质量好坏的标准,可以及时发现安全隐患、防止电气事故发生,是保证人民生命财产的有效措施。但这项工作长期不受建设、监理、施工单位的重视,有些工程根本不做,或者不按规范规定执行,但由于施工技术资料对工程具有否决权,因此电气试运行记录资料又不能缺少,所以大多数施工单位在试运行资料和实际试验上存在脱节。

在工作中发现有如下问题。

一、照明全负荷24h试运行记录不真实 GB 50303-2002规定,公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24 h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8 h。所有照明灯具均应开启,且每2 h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。

由于不认真做现场测试,测量记录基本是编出来的,记录数据主要存在如下错误:

1)系统漏做试运行。有些工程有多个电源进户,由于施工员概念不清,往往只记录一个系统运行情况,有的把几个系统负荷电流相加编写一份试验记录,这些都是不符合规范要求的。

2)电压、电流恒定不变。由于电网不可能只对某一单位工程供电,用电高、低峰期电网提供的电压相差很大,所以电压、电流恒定不变是绝对不可能的。

3)电流偏高。直接用P=3UI(P为系统负荷计算功率; U为相电压;I为待求电流)求出的电流肯定很大,因为绝大部分负荷在插座上,我们测的只是照明全负荷电流。

4)对测量值不做分析。因为工地周围情况比较复杂,有的是小区建设,几十万平方米不可能同时竣工,一部分工程竣工试运行肯定受到附近工地大型机施设备(塔吊、电刨、焊机等)的影响,电压、电流总是随之波动的;有的邻近生产车间,和别的负荷共用一台变压器供电,测量值也会随着系统负荷变化而改变;当前灯泡的质量不是很好,运行一段时间总会出现灯丝烧断的情况,加上开关、灯口压线不实造成线路故障等原因,均会造成测量值发生变化。

5)公用照明系统试运行时间不能保证。很多别墅区的照明系统是由园林绿化公司负责实施,而相对在绿化工程中电气部分的费用只占到10%以下,因此园林施工单位对电气部分的重视程度不够。

对于公用照明试运行,只要灯能亮就可以了,实际的试运行时间不能保证,导致试运行表格填写前后不一致。

二、电机设备试运行记录错误 GB 50303-2002规定,电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为2 h,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。应在设备试运转时做好运行记录。

建筑工程电机设备主要包括生活水泵、消防水泵、加压泵、污水泵、送风机、排风机、空调机组、地下车库用电机等,由于电机设备在进场时或者安装前不做空载试验,等到设备安装完后,想做空载试运行已经不可能,如果考虑带负荷运行,又会带来很多不便。例如,生活水箱容积一定,具有自动液位控制,生活水泵不可能连续运行2 h,同样,消防水泵只有在火灾情况下自启动和手动调试运行,否则,不但带来许多麻烦,而且造成水资源的浪费。

其他电机设备就不一一列举了。当前,电动机试运行记录错误主要有以下几个方面:

1)电动机漏做试运行。通常水泵一用一备,很多工程为了省事,写成×××水泵试运行,这是不符合要求的,因为两台水泵经常切换,而且特定情况需要手动同时启动,所以两台水泵性能好坏均影响人们日常生活、生命财产安全。

2)应做空载运行的电动机,试验电流写成额定电流。前面已经提到水泵最好做空载试运行(实际上没有施工单位会带负荷进行水泵试运行),而很多工程,水泵试运行不进行空载实际测量,只是根据额定功率、线电压、功率因数来计算待求电流来填写;机身和轴承的温度基本就是现场的环境温度或者稍微高一点填写。

结果所填数据都接近额定值,这是非常错误的,因为电动机的空载电流一般只为额定值的20%~50%,比额定值要小得多。

3)带负荷运行的电动机,检查结果却写成经“空载”运行。对于风机等其他类型可以带负荷运行的设备,试运行记录数据接近额定值,而检查结果却写成空载运行,像这种非常明显的错误屡见不鲜。

4)电动机试验功率变化明显,不加以分析。在检查中发现,用测得数值根据公式P=UI( U为测量电压;I为测量电流)计算出的功率变化明显,在检查结果一栏也不加以分析,究竟是外部原因,还是电机本身性能有毛病,就不得而知了。

以上是在实际工作中发现的部分问题,其实对于施工单位来讲,电气工程虽然有2年的保修期,与其交给建设单位有了问题再去解决,不如在竣工之前把问题处理干净;希望引起建设单位、监理和施工单位对于建筑电气的通电试运行的足够重视。 参考文献: [1]GB 50319-2000,建设工程监理规范[S]. [2]GB 50303-2002,建筑电气工程施工质量验收规范[S]. [3]吴雅琴,张志新.建筑电气线路设计中的火灾防范[J].山西建筑,2007,33

(2

4):183-184.

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

看喜羊羊与灰太狼有感
秋天
爱的力量
二十年后再相会
在白天感受黑夜
可爱的小狗
胆小的我
友谊沐浴池
可爱的家乡
我的妈妈
快乐的游乐场
笔直走,转弯狗
小白兔
静的意义
激情夏日
风险管理综合框架的评价及其对现代审计的意义(1)
高校财务管理专业建设现状及动态多元化设置构想(1)
试论网络经济对会计假设的冲击及应对(1)
论责任会计的激励职能及其实现(1)
谨慎性原则在我国新会计制度中的应用(1)
关于环境负债的对策和办法(1)
会计信息化是会计发展的必然趋势(1)
我国会计职业道德建设现状及解决方案
我国审计收费制度现状与原因分析(1)
内部经济责任审计探讨(1)
瑞典国家审计制度及其启示(1)
国外商业银行审计的主要理论与方法(1)
作为经营管理工具的日本环境会计研究(1)
新会计准则与盈余质量研究(1)
电算化会计内部控制(1)
《跨越百年的美丽》一文教案
《灯光》一文教案
《一夜的工作》一文教学反思
《跨越百年的美丽》一文教学记录和反思
《十六年前的回忆》的诊断
《和田的维吾尔》教案
《十六年前的回忆》教后反思
《各具特色的民居》
《跨越百年的美丽》课后反思
《跨越百年的美丽》一文教案
《我最好的老师》一文教学反思
《各具特色的民居》一文教案
《各具特色的民居》一文教学反思
《我最好的老师》的评课稿
《为人民服务》教后记