盾构施工临时用电设计方案

盾 构 施 工 供 用 电 设 计

【内容摘要】:根据建设部JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工手册》、《电线电缆及其附件实用手册》、结合广州地铁四号线大学城专线仑大盾构区间现场实际,对用电设计及用电施工进行较为详细的探讨,为以后盾构机施工用电提供很好的借鉴。

【关键词】:盾构 用电 设计

1. 基本情况

1.1供电概况

1.2用电特点

1 盾构机采用10kV高压进洞,经盾构机自带变压器提供电源;

2 盾构机及后配套设备负荷量大,每台盾构机上有三台主泵电机,每台主泵电机315kW,采用不带负载星三角降压启动;

3 构机掘进时同时工作的设备多,设备使用系数大;

4 盾构机电源移动,供电距离远,电压差大,传输方式采用每400m接一次高压电缆;

5 对电网要求高,供电点从22kV高压电网取,采用10kV一级单线路单电源。

1.3.施工用电回路设计及确定各类线路走向

高压电源进入现场经开关柜引出四条回路,即第一条通左线盾构机,第二条通右线盾构机,第

三、四条分别通过变压器供给洞口生产及办公、生活区用电,施工现场电路走向详见电气系统图。

2 用电量负荷计算

2.1始发井生产和生活设施用电

1 始发井生产和生活设施用电总容量(Ps)

2 始发井生产和生活设施用电有功计算负荷(Pjs1)

Pjs1=Ps*K 需要系数K取0.65(正常电动机30台以上应取0.5,但盾构施工同时用电设备多)

3 始发井生产和生活设施用电视在计算负荷(Sjs1)

Sjs1=Pjs1/COSФ 取功率因数COSΦ=0.85

4 井内照明计算负荷

P=P洞内照明+P电缆卷筒

P=164×0.04+1.5=8.06kW

2.2 洞内盾构机用电

1 单台盾构机掘进时的用电设备有功计算负荷(Pjs单台)

2 单台盾构机掘进时的用电设备视在计算负荷(Sjs单台)

Sjs单台=Pjs单台/COSΦ 取功率因数COSΦ=0.85

Sjs单台=Pjs单台/0.85=1678.5/0.85=1974.7kVA

3 洞内盾构机用电容量(Sjs2)

Sjs2=2 Sjs单台=2×1974.7=3949.4kVA

2.3 盾构施工用电设备

主 要 用 电 设 备 表

序号

设备名称

规格型号

功率(kW)

数量(台)

合计(kW)

1

盾构机

EPB-Φ6250mm

1678.5

2

3357

2

充电机

30

8

240

3

龙门吊

EGT40T

110

2

220

4

龙门吊

MG(L)16T

57.5

1

57.5

5

搅拌站

HZS35

50

1

50

6

储浆罐

6m3

18.50

1

18.5

7

注浆泵

15

1

15

8

通风机

100RD-2FS37

90

2

180

9

多级泵

100DL20X6

55

2

110

10

管道泵

GD100-32

15

2

30

11

水泵

22

2

44

12

冷却塔

SRM-100

11

2

22

13

电焊机

BX5-300

30

5

150

14

生活区用电

85

15

施工照明

50

合计

4629

3 配电导线的选择方式及各回路配电导线的设计

3.1.配电导线的选择方式

1 .按机械强度的选择:导线必须保证不致因一般机械损伤折断。

2 按允许电流选择:导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升。

三相五线制线路上的电流按下式计算

二相制线路上的电流按下式计算

I线= P/(U线 × cosφ)

式中 I线-电流值(A)

K-需要系数

P-总容量

U线-电压

cosφ-功率因数,网路取0.85

3 按允许电压降选择,导线上引起的电压降必须在一定限度内。配电导线截面可用下式计算:

S=(∑P×L/C×ε)%

式中 S-导线截面

ε-允许的相对电压降;照明允许电压降为2.5%~5%,电动机电压不超过+5%

C-系数视导线材料而定,线路电压配电方式而定,铜线线路额定电

380V/220V,配电五线,C=77

3.2各回路配电导线的设计

1 至盾构机导线截面

盾构机导线截面选择因用电距离为2.5公里、10kV高压送电,所以按允许通过

电流选择

查《电线电缆及其附件实用手册》表1-16选至盾构机高压电源电缆为

2 至充电机导线截面

由于负荷量较大,其主要矛盾在导线的容许电流方面,所以按导线的持续容许电

流选择

3 至通风机导线截面

由于负荷量较大,其主要矛盾在导线的容许电流方面,所以按导线的持续容许电流选择

I通=(0.7×180)

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

包馄饨
妞妞之死
做书架
有趣的比赛
拥有成功
打雪仗
春节趣事
创建文明城市
节日看烟花
包千张包
“偷书”
成长的烦恼
制作成长记录袋
学绣花
记忆
后勤形象建设及宣教思路
初中语文教研工作部署
交通运输深化安全方案
新学期学校共青团委员会工作安排
财政国库深化管理方案
学校内外治安整治方案
小学校工会年度工作打算
消防安全事故整治方案
镇社会治安综治工作计划
科技局加强经济规划发展计划
农村无职党员管理方案
销售员个人工作部署
春季学期小学教学工作部署
村级工作三年规划
网店工作具体规划
规模化养猪场猪丹毒病的综合防治措施
养生丽水养猪行业生态循环建设①②
对水库工程中的防渗漏处理的策略分析
对于土建工程施工进度控制的探讨
避免七误区 养猪效益增
做强蛋鸡产业,发展规模养殖
提高房屋土建工程施工质量的对策探讨
浅析生猪养殖发展的有效路径
新玉米饲喂蛋鸡应注意的事项
兴宁市发展高效健康生态养猪的措施
探究水利施工技术的发展
农大3号节粮小型蛋鸡配套系
对土建工程施工质量控制的要点研究
对土木工程概预算实验教学的革新探索
当前农村养猪存在的问题及其对策
《难忘的一课》课文结构
《难忘的一课》课文题解
《难忘的一课》教学片断赏析
《难忘的一课》重点难点疑点解析
《难忘的一课》主要内容
《难忘的一课》教学杂谈
《难忘的一课》教学反思
《难忘的一课》近义词反义词
《难忘的一课》课文提示
《难忘的一课》教学反思
《难忘的一课》句段赏析
《难忘的一课》疑点难点
《难忘的一课》多音字同音字形近字组词
《难忘的一课》好词好句
《难忘的一课》中心思想