电气工程通病及治理
电气工程通病及治理
一、金属线管保护地线和防腐不够标准
1.现象:
(1)金属线管保护地线截面不够,焊接面太小,达不到标准。
(2)煨弯及焊接处刷防腐油有遗漏,焦渣层内敷管未用水泥砂浆保护,土层内敷管砼
保护层做得不彻底。
2.治理:
(1)发现接地线截面积不够大,应按规定重焊。
(2)线管煨弯及焊接处发现漏刷防腐油,应用樟丹或沥青油补刷二道。
(3)发现土层内线管无保护层者,应浇筑C10素砼保护层。
二、导线连接不牢固
1.现象:剥除绝缘层时损伤芯线,焊接头时焊料不饱满,接头不牢固;铜、铝线连接时未做过渡处理,多股导线连接设备、器具时未用接线端子,压头时不满圈,不用弹簧垫圈,造成压接点松动。
2.治理:
(1)导线芯线被削伤,应将已削伤的线头剪掉一段,重新削头、接头。
(2)导线接头接触电阻超过限度时,应再增加接触面或重新接头测定。
三、日光灯安装缺陷2.治理:灯具不成行,高度、档距不一致超过允许限度时,应用调节板调整;2.5m以下的金属灯具没有保护接地线时,应一律用2.5mm2的软铜线连接保护地线。
四、花灯及组合式灯具安装缺陷
1.现象:花灯金属外壳带电;花灯不牢固甚至掉下;花灯不在分格中心或不对称;吊灯法兰盖不住孔洞,严重影响了厅堂的整齐美观。在木结构吊顶板下安装组合式吸顶灯,防火处理不认真,有烤焦木顶棚的现象,甚至着火。
2.治理:金属灯具外壳带电,必须重新连接良好的保护接地线;必须凿出结构钢筋,用12mm镀锌园钢重新做吊钩挂于结构主筋上来吊挂花灯;分格吊顶高级装饰的花灯,应换分格板,调整灯位,重新开孔装灯。
五、铝母带安装缺陷
1.现象:母带和设备搭接不严密,瓷瓶支持点间距不一致。接头缝隙超过规定,未做接触电阻测定。铝母带未做去除氧化层和搪锡处理。相序、相色涂得不严格。二次线的线头护套、接线端子、熔断器型号规格都不统一。
2.治理:卸下未作处理的铝母带压接头,搪锡后重新压接。接头未作接触电阻测试记录的,应一律采用双臂电桥测定,并作好记录。相色未刷或未刷齐者,应按规定的相色补刷齐全。
六、避雷网(带)焊接不够
1.现象:避雷网(带)焊接头搭接长度不够,电焊时咬边,因而减小了园钢的截面积。焊接处未作防腐处理。
下载文档
网友最新关注
- 我是大自然中的一员
- 回忆快乐暑假
- 拜访音响世界
- 我爱祖国
- 音响世界声音的美
- 回顾暑假生活——包饺子
- 假如我是大自然中的一员
- 回忆暑假生活
- 追寻音响世界
- 回忆多彩的暑假生活
- 我爱祖国
- 我是大自然中的一员
- 声音是最美的
- 我是大自然中的一员
- 我是大自然中的一员
- 加强对施工现场签证单管理和监督
- 浅谈门槛石作用及选购安装
- 家居设计步骤全面解析
- 用城市主题文化发展理念来谋划城市
- 益陶平瓦施工方案
- 房屋工程后浇带与施工缝部位质量控制应注意的几个问题
- 西校区北教楼地下室
- 2011二级建造师考试综合背景题的答题技巧
- 《建筑制图与识图》实训指示书
- 大体积混凝土裂缝控制技术
- 空间划分基本概念
- 混凝土搅拌机安全操作规程
- 试论沥青混合料集料离析的控制方法
- 建筑设计中常出现的问题
- 强夯技术的特点
- 《雷锋叔叔,你在哪里》之雷锋生平与简介
- 《雷锋叔叔,你在哪里》重点问题探究
- 《泉水》考点练兵
- 《雷锋叔叔,你在哪里》训练素材
- 《泉水》教案一
- 《泉水》随堂练习-----提高篇
- 《泉水》美文欣赏 丑小鸭
- 《我不是最弱小的》重难点分析
- 《泉水》写作指导
- 《雷锋叔叔,你在哪里》相关作品
- 《雷锋叔叔,你在哪里》随堂练习-----巩固篇
- 《泉水》美文欣赏 山茶花
- 《雷锋叔叔,你在哪里》整体阅读感知
- 《雷锋叔叔,你在哪里》之雷锋事迹
- 《雷锋叔叔,你在哪里》重点字词意思