教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 防雷接地系统施工质量控制要点

防雷接地系统施工质量控制要点

上传者:网友
|
翻新时间:2013-12-17

防雷接地系统施工质量控制要点

1.1做好防雷接地的预控工作

做好防雷接地施工的预控是首项基础工作,监理人员必须熟悉设计图纸、电气设计说明中有关供电方式和防雷接地系统。

(1)要仔细地审查设计图纸。不仅要熟悉电气图,还要对建筑设计中的结构、设备布置进行认真分析,要充分领会设计中有关说明,发现设计中的问题。现在许多设计中相关专业设计图纸衔接不清,不按规定协调配合的问题普遍存在,极易导致施工错误。若施工单位经验不足,则极易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。最常见的是接地钢筋网的连接点的错、漏焊和作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况更易发生[5].又如各专业管道、线路相互碰撞、相互矛盾的问题已成了施工图多发病等。

(2)对有些特殊的建筑工程项目系统,监理应注意设计中的说明,并做好设计交底。如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的。如果施工队技术力量不足,极易忽略,监理应注意做好设计交底,并对于施工中容易忽视和特别重要的问题应写入审批意见,以提醒施工单位执行。

(3)对于楼内设备的接地,要注意对照强制性标准、施工验收规范查看施工图有无不符合规范要求之处。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时向业主反映,并与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。

1.2 实行见证取样,严控材料质量控制关

防雷接地所用材料有角钢、圆钢、扁钢,其中主控内容是:一是验材料三证;二是看材料规格;三是查在施工中是否使用设计和规范规定的镀锌材料。在施工监理过程中,作业人员往往随手拿普通结构用钢筋做帮条焊接,或用普通钢材代替镀锌材料。这一错用材质的毛病,一定要严格纠正。

1.3审查专业队伍资质和施工操作人员上岗证

防雷接地焊接始终伴随着施工的全过程,焊接质量决定着工程质量。实践表明,由于使用焊接技术不过关的人员进行防雷接地,造成工程防雷接地不合格的情况时有发生,故应严格审核专业防雷接地队伍的资质等级,施工队的技术人员、班(组)长和带领实际操作的骨干人员必须持有上岗证。

1.4加强对防雷接地关键部位和工序的质量控制

针对施工中易出现质量通病的几个环节,设置质量控制点,制定监理预控措施,对于关键部位或关键工序实行旁站监理,做到预防为主,动态跟班监督,保证防雷接地施工质量。

(1)地基接地焊接是接地施工中的第一环节。对于基础圈梁焊接或桩基钢筋与基础钢筋的焊接、基础钢筋与柱筋的焊接,都要严格按基础图和接地点逐一进行检查,尤其要对伸缩缝处基础钢筋是否跨接连通进行确认。当整个接地网焊接完成后,马上用电阻仪进行接地电阻值测试,确认是否符合设计要求。

当电阻值不满足设计要求时,再次检验焊接质量或按设计要求补做人工接地装置。

(2)对以柱筋为引上线的接地网,要求施工人员采用每层按轴线标清每根柱子的位置及钢筋焊接根数进行施工,防止漏焊或错焊位置,焊接长度及质量不满足设计及规范要求等。监理要对引上点和跨钢筋焊接质量仔细检查,并要求对焊接引上线进行定位标识,以防向上层焊错主筋,造成接地中断错误。特别是对于结构的转换层,由于柱筋的调整,防雷引下线利用柱内主筋焊接引下容易错焊、漏焊,要进行反复核实。

(3)对于等电位焊接以及设计注明要进行重复接地的部位,如进户钢管的接地、卫生间等电位插座、等电位楼层部位都要认真核查。符合设计要求后,才允许工程进入下道工序。

(4)对于避雷针和避雷网,它们是避雷系统中唯一暴露在建筑屋面上的设置。它们的施工质量从一个侧面反应出电气施工的水平,而且也直接影响防雷接地的可靠性。要增加监控力度:一是要注意其规格必须符合设计要求,安装要牢固可靠。二是对引用进口的各种避雷针,必须有合格证、使用说明及各种技术资料。三是屋顶上装设的防雷网和建筑物顶部的避雷针及金属物体应焊接成一个整体。四是从接地体引到屋顶上的引线和避雷网焊接处要做明显的标志。五是采用规定直径的镀锌圆钢与结构柱内主筋作防雷引下线,保证所用材料规格、焊接间距、焊接质量等均应符合规范要求。

1.5按规范要求进行防雷接地工程施工质量验收

防雷接地工程作为一个子分部工程,其分项工程在施工过程中应按检验批进行验收。验收时建立工序质量的“三检”制度:应由操作人员在自检合格的基础上,进行工序之间的交接检验和专职质量人员的检查,检查结果应有完整的记录,再由监理工程师进行检查和确认,并及时做好隐蔽验收。检验批的质量应按主控项目和一般项目进行验收,分项工程检验批不符合质量标准要求时,应及时进行处理,直至合格。施工完后应进行接地电阻值的摇测。无论自然接地体还是人工接地体以及玻璃幕墙、避雷网格、避雷针等在施工完后都要及时进行接地电阻值的摇测。尤其是接地体或接地网施工完成后,应及时认定接地电阻值符合设计规定值。因为以桩基为接地体的接地系统,当接地电阻值达到设计要求时,可不再增加人工接地体的施工,这样可以减少施工费用。另外,也可避免在土建完工后再进行补救,而与其他工程发生冲突,造成人力、物力和财力上的重复浪费。按 GB50208— 2002《工程施工质量验收》附录规定进行,并对照防雷接地分级规定评定施工等级,作为防雷接地工程施工验收的必须文。

2、结束语

当前建筑市场发育还不健全,企业自律性差,受利益驱使违法分包、转包现象严重,施工单位管理、技术人员不能完全履职,部分施工方的工作被转嫁到了监理身上,所以落实监理制度,发挥其专业优越性,提高监理质量,对于工程质量的保证至关重要。

当然,施工中发现的问题是多种多样的。现场监理工程师应当善于总结,加强对防雷接地新技术的学习掌握,对防雷接地设计的不合理或欠缺之处要提出自己的建议,熟悉防雷接地施工的安装与验收规范。同时,应加强现场管理和沟通、协调工作,组织专业会议交代施工技术要求和注意事项,检查施工成果,坚持旁站监理,注重过程控制,避免常见问题的发生,建筑工程防雷接地的质量也会得到保证。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

四不像
十年后家乡的水果房
漫漫扫地路,何时是尽头?
新型小灵通
哦,我成功了
校园新流行
特殊的春天
你在他乡还好吗
百场公益夏令营--走进警营
小摊里的大会
参加假日小队有感
二十年后回家乡
《狐假虎威》后传
捏泥巴
入党志愿书例文800字
入党志愿书写作指导
什么时候才能填写《入党志愿书》
入党志愿书例文(一)
“入党志愿”一栏应当怎样填写
工人入党志愿书
《入党志愿书》与《入党申请书》有什么区别
七年级下期班务工作总结2021
大学生入党志愿书填写范例
记者入党志愿书
少数民族入党志愿书
入党志愿书模板
什么是入党志愿书
大型企业员工入党志愿书
2011年10月份入党志愿书
试论ESP教师角色定位与终身学习能力的培养
由《荷塘月色》想到景物描写的分寸把握问题
基础教育均衡发展:论模式与反思
试从外在因素分析苔丝悲剧的根源
人的和谐发展:浅析社会转型期高等教育目的的价值取向
《女神》的思想与艺术成就
自我追求中的世俗认同
浅论海子诗歌中的女性意象
论市场经济下的文学主体性
试析陶行知生活教育理论中的生命教育思想简析
试析当前高校思想政治课教学存在的问题及对策
《酒后》赏析
试析新建应用型本科院校“双师型”教师队伍建设探索
三岛由纪夫小说中的女性形象类型
《百合花》与《红楼梦》中的孩子
动物换尾巴
动物尾巴的作用
谁丢了尾巴
《比尾巴》教学杂谈
《阳光》教学杂谈
地球的运动
动物尾巴的功能
动物尾巴的妙用
《比尾巴》教学反思
萤火虫的尾巴为什么会发光?
动物的尾巴是多余的吗?
两只尾巴打结的老鼠
三只公山羊
小游戏
狗什么时候摇尾巴