变电所接地网优化与低压配电系统接地
第一章概述 系统名称 适用范围 TN-C系统 在一般三相负荷基本平衡,有专职电工负责维护管理电气装置的工业厂房 TN-S或TN-C-S系统 在单相实验负荷较大和有可控硅负荷的科研实验单位 TN-S系统 附近有变电所的高层建筑 TN-S、TN-C-S、TT系统 电子计算机房、生产和使用电子设备的厂房,当电子计算机和电子设备本身未指出接地形式时 TT系统 负荷小而分散的农村低压电网 TT、IT、TN-S系统 在火灾和爆炸危险厂房中 TT、IT、TN-S系统 在城市公用低压线路供电的民用建筑工厂,应按供电部门的规定采用TT系统;由本单位自设变压器,供电和管理的居民区民用建筑可采用TN-C-S系统 IT系统 对不间断供电要求的某些厂所(矿山井下)宜采用 类别 地上 地下 室内 室外 圆钢直径(mm) 6 8 10 扁钢 截面mm2 24 48 68 厚度mm 3 4 4 角钢厚度mm 2 2.5 4 钢管壁厚mm 2.5 2.5 2.5
接地设施应具有足够的机械强度或设置附加的机械保护。3.3 保护接地和保护接零的方式选择根据用户所在的供电系统,正确选择接地保护和接零保护方式。
电力客户究竟应该采取何种保护方式,首先必须取决于其所在的供电系统采取的是是何种配电系统。如果用户所在的公用配电网络是TT系统,客户应该统一采取接地保护;如果客户所在的公用配电网络是TN-C系统,则应统一采取接零保护。
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 季节系数 1.05 1.05 1.0 1.6 1.9 2.0 2.2 2.55 1.6 1.55 1.55 1.35
2、测量注意事项
(1)两人操作。
(2)被测电阻与辅助接地极三点所成直线不得与金属管道或邻近的架空线平行。在测量时,被测电极应与电气设备断开。接地电阻测试仪不允许开路实验。