翻新时间:2023-02-20
关于目前住宅电气设计存在的问题
简介: 本文归纳、整理了住宅电气设计中常见不符合标准的问题。
关键字:住宅 电气设计 不符合标准问题
1.由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。(BG50050—95第6.0.10条)、《建筑工程施工图设计文件审查要点》(以下简称《审查要点》)有些设计图纸仅标注上一级配电的出线开关,而在建筑物内却不设进线隔离开关,这样不便于检修室内线路及设备。
2.在线芯截面减小处、分支处或导线类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外
一、二级负荷的供电路中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
一、配电线路被前段线路短路保护电器有效保护,且此线路和其过载保护电器能承受通过的短路能量。
二、配电线路电源侧装有额定电流20A及以下的保护电器。
三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。(GB50054—95第4.2.4条),反之,若不符合上述情况,则应在线路的载流量减小处装设短路保护,例如一栋三单元六层住宅楼,三个单元采用链式配电,干线载面逐单元减小,却未在导线截面减小处设短路保护,违背了配电线路短路保护的规定。 4.当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不宜小于相线截面。 (JGJ/T16—92第8.4.11条)、《全国民用建筑工程设计技术措施》第4.6.4条(以下简称《技术措施》)在TN系统中,中性线可流过不平衡电流,当回路中三相负荷严重不平衡时,中性线中电流的有效值可能接近或超过相线电流。
5.保护线(PE线)最小截面,应符合GB50054—95第2.2.9条及第2.2.10条的规定。《审查要点》 7.敷设在钢筋混凝土现制楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚1/3。(《技术措施》第5.1.9条)