翻新时间:2013-12-17
外电防护方案
一、编制依据:
1、根据“施工现场临时用电安全规范JGJ46—88”。
2、根据“建设工程施工现场供电安全规范GB50194—93”。
3、根据“建筑施工安全检查标准JGJ59—99”。
二、现场勘察:
在建工程1#楼,位于亚太清水苑内西侧,目前施工已经进行到二层结顶,根据现场实际勘察,在1#楼东侧有一路高压线路通过。通过向建设单位了解得知,1#楼东侧为10KV高压线路,导线距建筑物脚手架边缘最近处1.1M(见附图),无法保证规定的安全距离,根据规范要求需做外电防护。1#楼东侧住户小房,防护采用钢管搭设架体,架体顶部用架板满铺遮盖住小房屋面(见附图)。
三、施工准备
1、根据规范要求防护材料选用绝缘性能好,便于施工的材料,如杉杆,绝缘板、木板等。
2、安排专职电工,断电后施工。
3、项目部专职安全员现场监督,技术员根据方案作专项安全技术交底,严格按照程序作业。
四、防护措施
防护架的搭设分为立面防护架和顶面平架,架体选用优质杉杆搭设,杉杆的梢径不小于8cm(见附图)
1、立面防护架沿建筑物外脚手架平行搭设。立杆间距1.5m,地下埋深0.5m,大横杆间距1.8m,6m设置一道连墙杆。纵横节点用8#铅丝绑扎。杉杆的搭接长度为1.5m,用3道铅丝绑牢,架体的搭设高度应超出高压导线4m。
2、顶部平面防护架的设置应高出高压导线2m水平设置搭设宽度应覆盖高压线,平架的外边缘于立架顶面斜杆成45º连接(见附图)。
4、顶部平面防护采用50mm厚的木板满铺,并用铅丝绑牢,以防大风天气给架体带来的不安全因素。
五、安全技术措施
1、从事本现场的特种作业人员,必须经过上级主管部门技术培训,持证上岗。
2、施工前必须由现场专业电工,停电后作业,严禁带电作业。
3、由项目专职安全员现场指挥作业,技术员做文字交底。
4、上岗前电工必须按规定配戴好防护用品,严禁大风及雨天在高空施工作业,架子工高空作业必须系安全带。
5、高压线下不能有生活设施,作业棚或堆放材料。
下载文档