电阻测量法在电力拖动控制线路安装中的应用

【摘要】 在《电力拖动控制线路与技能训练》的教学中,不少的学生在控制线路安装完后电路是否正确没有信心、不敢到试验台上通电试车,当线路出现故障时不知如何去处理、束手无策;在机床控制线路故障的检修中也存在同样的情况。

【关键词】 电阻测量法 电力拖动控制线路

学习《电力拖动控制线路与技能训练》除了电气元件的认识外,主要包括线路安装和线路故障检修两大部分。在实操训练中,电路安装完后的检查以及机床控制线路故障的检测方法有多样,常用的有电压测量法、电流测量法和电阻测量法。虽然电压测量法和电流测量法都有快速、准确的优点,但由于要带电测量,在实际操作中学生存在触电的恐惧心理,多数学生都不用。相反电阻测量法则断电操作,学生觉得安全而大受欢迎。下面就讨论电阻测量法在电力拖动控制线路安装和故障检修中的应用。

一、在电力拖动控制线路安装完成后自检中的应用 安装前测量各元件是否完好,坏的要修理好,修不好的要更换新的,同时要测量并记下自己所用交流接触器KM

1、KM2线圈的直流电阻,具体的数值不同型号的接触器有较大有差别,如常用的CJ10-20交流接触器线圈直流电阻约2000Ω、而型号较新的S-K21线圈直流电阻则只有几百欧姆。首先,用万能表电阻档测量熔断器FU

1、FU

2、FU3,应该是电阻为0Ω,若不导通,则更换熔体或重拧紧熔断器的瓷帽直到导通良好,然后才能进行下面的自检测量。万能表选用合适的档位,档位过大使示数太小、误判是短路,档位过小使示数很大、误判为开路,严重会影响到测量的准确性;一般选择×10Ω档或者×100Ω档。在自检测量时把万用表的两根表笔分别接在控制电路的起点即FU2的U

1

1、V11两点(或是FU2的出线点0、1两点),按下按钮、接触器位置开关等元件来模拟控制元件的工作,根据各支路的通断使得所控制的接触器线圈、继电器线圈形成并联或断开,从万电表所指示的阻值变化来判断安装的线路是否正确。步骤可分为按钮功能、接触器自锁功能、接触器互锁功能及主电路来进行,把万用表的两根表笔分别接在控制电路的起点即FU2的U

1

1、V11两点,万用表的读数指示为∞(如果电阻为0Ω,则电路存在短路;如果电阻为2000Ω或1000Ω则有可能是自锁触头或启动按钮接错)。

(一)控制电路的检查(电路正常的万能表示数)

1、按钮功能检查

(1)正转控制检查:

1)此时同时按下停止按钮SB3→万能表指针读数先指示∞(正转控制接触器KM1线圈回路被切断)

3) SB

1、SB

2、SB3同时按下→万能表指针读数先指示∞(正、反转控制回路同时被切断)

(2)反转控制检查:

按下启动按钮SB2→万能表指针读数指示约2000Ω(反转控制接触器KM2线圈回路接通)。

(1)此时同时按下停止按钮SB3→万能表指针读数先指示∞(反转控制接触器KM2线圈回路被切断)

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我流泪了
精彩的运动会
如果我是一棵树
别了!
手拉手,心连心
立秋
疯狂的"舞蹈"
快乐的除夕夜
我们班的“辣妹子”
舞蹈——我的爱好
妈妈
两只青蛙
看不见的爱
爷爷讲感人的故事
我家遇小偷
关于以“职业性”为切入口,再谈中职英语课堂教学改革
试析语文课程改革与直观教学
浅谈降低工程成本的方法(1)-成本管理论文(1)
谈谈对审计人员职业素养的认识
内部审计如何加强与被审计单位的沟通
试论语文课程改革应当反思的几个问题
论物流成本研究(1)-成本管理论文(1)
企业物流模式转换分析(1)-成本管理论文(1)
会计工作怎样保证目标成本的实现(1)-成本管理论文(1)
浅谈施工企业制造成本管理-成本管理论文(1)
审计报告中的刘志军仕途
关于工程成本管理的浅见-成本管理论文(1)
探索后续审计新思路提升内部审计新理念
审计伦理测量及中美大学会计专业学生审计伦理水平的比较
中西方对资本成本的不同理解(1)-成本管理论文(1)
《草原》第二课时教学设计 2
《草原》第一课时教学设计6
《草原》疑点解析
《草原》第二课时教学设计
《草原》教学实录+练习+说课设计 3
《草原》教学实录+练习+说课设计 4
《草原》词语
《草原》教学设计1
《草原》 1
《草原》难句解析
《草原》教学目标和教材简说
《草原》说课设计
《草原》词语 1
《草原》教学实录+练习+说课设计 5
《草原》第二课时教学设计1