翻新时间:2013-12-17
有关如何加强输电线路安全运行的相关探讨
摘要:从输电线路的设计、施工到运行管理等各环节寻找突破,达到保护输电线路安全运行,进而保障整个电网安全稳定的运行。文中就合理设计是输电线路安全运行的基础、防范外部破坏,确保输电线路安全运行、加强管理是实现输电线路安全运行的关键三方面进行了分析研究。
关键词:输电线路 合理安全运行 分析
0 引言
随着社会、 经济 快速增长,人民物质需要不断增加,要求社会的生产能力及供应能力一定要满足人们的需要,因此给电网规模的扩大提供了一个前提,从过去的“几年建一条线路”到现在的“一年建几条线路”实现了跨越式 发展 ,供电可靠性进一步提高,电网输送能力大大增强,如何保证输电线路的安全、合理运行成为重中之重。
1 合理设计是输电线路安全运行的基础
如何最大限度地满足电网建设需要已成为技术部门线路设计中的重点。在输电线路的设计中,要围绕方便施工、降低造价、利于运行等方面,对输电线路进行合理设计。在设计中应注意以下几点:
1.1 输电线路的路径选择 路径选择和勘测是整个线路设计中的关键,方案的合理性对线路的经济、技术指标和施工、运行条件起着重要作用。线路勘测工作是对设计人员业务水平、耐心和责任心的综合考验。
在工程选线阶段,设计人员要根据每项工程的实际情况,对线路沿线地上、地下、在建、拟建的工程设施进行充分搜资和调研,进行多路径方案比选,尽可能选择长度短、转角少、交叉跨越少,地形条件较好的方案。综合考虑清赔费用和民事工作,尽可能避开树木、房屋和经济作物种植区。
在勘测工作中做到兼顾杆位的经济合理性和关键杆位设立的可能性(如转角点、交跨点和必须设立杆塔的特殊地点等),个别特殊地段更要反复测量比较,使杆塔位置尽量避开 交通 困难地区,为组立杆塔和紧线创造较好的施工条件。 1.3 输电线路的杆塔选择 不同的杆塔型式在造价、占地、施工、运输和运行安全等方面均不相同,杆塔工程的费用约占整个工程的30%~40%,合理选择杆塔型式是关键。
由于电网发展的需要,新建线路一般都尽量避免采用水泥杆塔,这对造价产生相当大的影响,如果一定要使用水泥杆,一般都是采用 φ400型水泥杆塔,跨越、耐张和转角尽量选用角钢塔,材料准备简单明了、施工作业方便且提高了线路的安全水平。对于同塔多回且沿规划路建设的线路,杆塔一般采用占地少的钢管塔,但大的转角塔若采用钢管塔由于结构上的原因极易造成杆顶挠度变形,基础施工费用也会比角钢塔增加一倍,直线塔采用钢管塔,转角塔采用角钢塔的方案比较合理,能够满足环境、投资和安全要求。
下载文档
网友最新关注
- 文明只差一步
- 一句名言的启示
- 一句名言的启示
- 文明只差一步
- 我爱汉字
- 一句名言的启示
- 我爱汉字2
- 一句名言的启示
- 父母的爱
- 有趣的汉字综合实践
- 一句名言的启示
- 一句名言的启示
- 文明只差一步
- 我爱汉字
- 有趣的汉字
- 转换层施工排架布置优化分析
- 建筑设计通病归纳
- 现浇钢筋混凝土斜屋面渗漏原因分析及预防措施
- 绿色医院建筑的可持续、人性化设计
- 中国高程系统大全
- 关于施工组织设计的改进
- 如何编制住宅建筑施工组织设计?
- 房屋装修外墙涂料相应问题
- 某学校食堂工程施工组织设计
- 如何防治外墙渗漏原因和防治措施
- 施工项目重要岗位人员监督管理的思考
- CAD画施工图常用的快捷键命令
- 建筑施工墙体构造常识问答
- 安全管理违章违纪情形
- 施工组织设计编制应注意哪些问题?
- 《日月潭》 考点练兵2
- 《北京亮起来了》 相关介绍
- 《北京亮起来了》 考点练兵2
- 《北京亮起来了》 写作指导
- 《日月潭》 趣闻故事
- 《北京亮起来了》随堂练习 巩固篇
- 《北京亮起来了》随堂练习 提高篇
- 《北京亮起来了》 重点问题探究
- 《北京亮起来了》老师语录
- 《北京亮起来了》 考点练兵1
- 《北京亮起来了》 教案讲义1
- 《北京亮起来了》 教案讲义2
- 《北京亮起来了》重难点分析
- 《北京亮起来了》整体阅读感知
- 《北京亮起来了》 趣闻故事