唐钢炼铁厂变电站电容器组运行分析

摘要:通过对唐钢炼铁厂变电站电容器组运行中温度过高问题进行分析,提出电容器室通风不足是造成温度过高的原因,通过增加电容器室通风量,解决了电容器组的运行问题。

关键词:电容器组 运行分析 温度过高

1 问题的提出

唐钢炼铁厂220kV变电站于2009年8月改造完成投入运行,该站220kV部分采用外桥接线方式,220kV接有2台容量为50MVA主变压器,10kV采用双母线接线形式,每段母线各接有一套容量为10MVA的并联电容器成套装置,无功补偿电容器组投运后,用户反映电容器室温度过高,担心此状况长期运行将影响设备寿命而无法保证运行安全。

2 分析 计算 单台电容器型号为BFM12/√3 -334-1W,共30台,分4组,对应于每组无功补偿电容器组分别为3台,6台,9台,12台。

串联电抗器型号如下: CKSC-120/10-6%,容量120kVar,额定电流105A,电抗率6%;

CKSC-180/10-6%,容量180kVar,额定电流157.5A,电抗率6%; 放电线圈FD2-1.7/11/ 3-1W其变比为11/√3 kV/0.1/√3 /0.1/3kV。

电压无功控制器RCBK-4(带保护单元)

2.2 现场反馈情况 无功补偿电容器成套装置投入运行后,电抗器运行温度在80℃以上,电容器单元运行温度在50℃以上,电容器室内温度在40℃以上。

经测量,流经各组电抗器的工作电流超过电抗器额定电流的3%~5%,用户认为出现装置及室内温度过高的原因是电容器配套使用的串联电抗器额定电流选择偏小所致。

2.3 串联电抗器参数选型复核 针对用户提出的问题,以容量1000kVar电容器组为例进行如下分析:

2.3.1 电容器组单相容量为334kVar

Inr=Snr/Unr =52.59A

Inr:电容器组额定电流 Snr:电容器额定容量 Unr:电容器组额定电压 Unk=K·N·Unr Ink=Snk/Unk (见JB5346-19

9

8)

Unk=6%·1·11/√3 =0.381Kv

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

心愿
一个芒果皮
我为奥运加油
蚂蚁使我受到的启发
我与表哥
抓鱼
真相的背后
梅花
读《范仲淹的故事》有感
春天来了
说声对不起,好难好难
野 炊
做不倒翁
一件令我感动的事
一次意外成功
教师节文艺演出比赛策划方案
主题婚礼庆典策划方案
旅游商品开发大赛策划方案
粮食生产一抗三保策划方案
旅游产业园开工典礼策划方案
石材开工庆典策划方案
小学羽毛球比赛策划方案
集体婚礼活动策划方案
2011年电子监察建设策划方案
店庆活动策划方案
国际集体婚礼活动方案
休闲会所开业庆典策划方案
主题婚礼策划方案
绿洲开工庆典方案
商品展销会策划方案
通过公益诉讼,推动社会变革
2013年的法理学研究与动向(10)法学理论论文
技术理性、社会发展与个人自由
技术理性、社会发展与个人自由
2013年的法理学研究与动向(15)法学理论论文
2013年的法理学研究与动向(2)法学理论论文
技术理性、社会发展与个人自由
2013年的法理学研究与动向(16)法学理论论文
技术理性、社会发展与个人自由
原产地域产品保护制度的研究法学理论论文(1)
技术理性、社会发展与个人自由
2013年的法理学研究与动向(17)法学理论论文
民法、民诉法与知识产权研究
公用企业滥用优势地位行为的法律管制(2)法学理论论文(1)
民法、民诉法与知识产权研究
《晏子使楚》教学设计(2)
《白杨》教学实录及评析
《金色的脚印》教学设计
《白杨》教案四
《桃花心木》综合资料 预习解析2
《桃花心木》综合资料 预习解析1
《桃花心木》第二课时教学设计3
《鸟的天堂》
《月光曲》教学实录
《白杨》
《桃花心木》教学实录
《白杨》教学实录
《鸟的天堂》课堂教学实录
《月光曲》教学设计
《桃花心木》教案