唐钢炼铁厂变电站电容器组运行分析
摘要:通过对唐钢炼铁厂变电站电容器组运行中温度过高问题进行分析,提出电容器室通风不足是造成温度过高的原因,通过增加电容器室通风量,解决了电容器组的运行问题。
关键词:电容器组 运行分析 温度过高
1 问题的提出
唐钢炼铁厂220kV变电站于2009年8月改造完成投入运行,该站220kV部分采用外桥接线方式,220kV接有2台容量为50MVA主变压器,10kV采用双母线接线形式,每段母线各接有一套容量为10MVA的并联电容器成套装置,无功补偿电容器组投运后,用户反映电容器室温度过高,担心此状况长期运行将影响设备寿命而无法保证运行安全。
2 分析 计算 单台电容器型号为BFM12/√3 -334-1W,共30台,分4组,对应于每组无功补偿电容器组分别为3台,6台,9台,12台。
串联电抗器型号如下: CKSC-120/10-6%,容量120kVar,额定电流105A,电抗率6%;
CKSC-180/10-6%,容量180kVar,额定电流157.5A,电抗率6%; 放电线圈FD2-1.7/11/ 3-1W其变比为11/√3 kV/0.1/√3 /0.1/3kV。
电压无功控制器RCBK-4(带保护单元)
2.2 现场反馈情况 无功补偿电容器成套装置投入运行后,电抗器运行温度在80℃以上,电容器单元运行温度在50℃以上,电容器室内温度在40℃以上。
经测量,流经各组电抗器的工作电流超过电抗器额定电流的3%~5%,用户认为出现装置及室内温度过高的原因是电容器配套使用的串联电抗器额定电流选择偏小所致。
2.3 串联电抗器参数选型复核 针对用户提出的问题,以容量1000kVar电容器组为例进行如下分析:
2.3.1 电容器组单相容量为334kVar
Inr=Snr/Unr =52.59A
Inr:电容器组额定电流 Snr:电容器额定容量 Unr:电容器组额定电压 Unk=K·N·Unr Ink=Snk/Unk (见JB5346-19
9
8)
Unk=6%·1·11/√3 =0.381Kv