翻新时间:2022-08-17
唐钢炼铁厂变电站电容器组运行分析
摘要:通过对唐钢炼铁厂变电站电容器组运行中温度过高问题进行分析,提出电容器室通风不足是造成温度过高的原因,通过增加电容器室通风量,解决了电容器组的运行问题。
关键词:电容器组 运行分析 温度过高
1 问题的提出
唐钢炼铁厂220kV变电站于2009年8月改造完成投入运行,该站220kV部分采用外桥接线方式,220kV接有2台容量为50MVA主变压器,10kV采用双母线接线形式,每段母线各接有一套容量为10MVA的并联电容器成套装置,无功补偿电容器组投运后,用户反映电容器室温度过高,担心此状况长期运行将影响设备寿命而无法保证运行安全。
2 分析 计算 单台电容器型号为BFM12/√3 -334-1W,共30台,分4组,对应于每组无功补偿电容器组分别为3台,6台,9台,12台。
串联电抗器型号如下: CKSC-120/10-6%,容量120kVar,额定电流105A,电抗率6%;
CKSC-180/10-6%,容量180kVar,额定电流157.5A,电抗率6%; 放电线圈FD2-1.7/11/ 3-1W其变比为11/√3 kV/0.1/√3 /0.1/3kV。
电压无功控制器RCBK-4(带保护单元)
2.2 现场反馈情况 无功补偿电容器成套装置投入运行后,电抗器运行温度在80℃以上,电容器单元运行温度在50℃以上,电容器室内温度在40℃以上。
经测量,流经各组电抗器的工作电流超过电抗器额定电流的3%~5%,用户认为出现装置及室内温度过高的原因是电容器配套使用的串联电抗器额定电流选择偏小所致。
2.3 串联电抗器参数选型复核 针对用户提出的问题,以容量1000kVar电容器组为例进行如下分析:
2.3.1 电容器组单相容量为334kVar
Inr=Snr/Unr =52.59A
Inr:电容器组额定电流 Snr:电容器额定容量 Unr:电容器组额定电压 Unk=K·N·Unr Ink=Snk/Unk (见JB5346-19
9
8)
Unk=6%·1·11/√3 =0.381Kv
下载文档
网友最新关注
- 再逢中秋
- 胜似亲人
- 养蚕
- 教师节里的润喉糖
- 我的蝈蝈将军
- 开学了,我们笑了
- 假如我是科学家
- 不是亲人胜似亲人
- 观察
- 观察豆子
- 黄山导游词
- 颐和园导游词
- 可爱的小猫
- 时间都去哪了
- 因为选择不同
- 神殿娱乐3.3
- 公司项目论证会议记录
- 狂飙娱乐app官网棋牌
- 恐怖乐园派对
- 神殿娱乐HD苹果版棋牌
- 狂飙娱乐苹果版棋牌
- 神殿娱乐app棋牌
- 狂飙娱乐官网入口链接棋牌
- 神殿娱乐5.9.1棋牌
- 2022最新娱乐棋牌
- 空星娱乐app地址棋牌
- 黑旗娱乐棋牌海盗版
- 空星娱乐app安装棋牌
- 空星娱乐旧版棋牌
- 狂飙娱乐新版棋牌
- 群塔防碰撞方案
- 图书馆员职业倦怠心理透视
- 关于优化劳务派遣管理的探讨
- 探讨无线传感器网络LEACH路由协议的变化
- 对现代企业管理中5S管理应用的探讨
- 国有金融企业客户关系创新-市场营销管理论文(1)论文
- 园林施工定额管理
- 现代企业管理体系下的国有企业思想政治工作
- 国企管理应符合所有制性质
- 企业管理会计现状与发展策略之我见
- 从三江并流想国企管理
- 浅议商业银行成本控制
- 论法约尔管理理论在油田HSE监督工作中的应用
- 我国民营企业负债筹资探析-市场营销管理论文(1)论文
- 测量放线施工方案
- 《春雨的色彩》知识点:仿写例句
- 《春雨的色彩》知识点
- 《春雨的色彩》重难点分析
- 《春雨的色彩》课文结构分析
- 《春雨的色彩》随堂练习
- 《燕子飞回来了》
- 《春雨的色彩》考点链接
- 《春天》
- 《春雨的色彩》作者介绍
- 《春雨的色彩》文章问题分析
- 《春雨的色彩》课件 教案讲义
- 《春雨的色彩》知识点 生字
- 《春雨的色彩》作者其他作品
- 《春雨的色彩》知识点:阅读知识
- 《春雨的色彩》课件 教学建议