配电电缆截面选择的经济技术

上传者:网友
|
翻新时间:2022-12-16

配电电缆截面选择的经济技术

摘要:文章对配电电缆设计选择载流量截面、投资费用与选择方案等方面均进行了有关经济技术的分析,提出了可行的补偿年限法,在经济方面取得了显著效果。

关键词:配电电缆选择 投资与偿还 节电

配电电缆选择时,通常是根据敷设条件确定电缆型号,而后根据常用数据选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。用这种方法选出的截面,技术上是可靠的,工程投资也最低。但是,这种选择结果是否合理呢?我们知道,配电线路存在着电阻,它所消耗浪费的电能是不可忽视的。为了节约电能,减少电路电能损耗,可以考虑适当加大线路截面,而加大截面势必造成工程初投资的提高。本文将利用补偿年限回收方法对这个问题加以讨论,通过定量分析计算即经济技术比较来寻求具有最佳经济效益的选择方案。

1.经济技术分析的方法

对工程经济效益的分析方法通常有:

(1)补偿年限法;

(2)年总费用法;

(3)财务报表法等。

偿还年限法是直接比较两个技术上可行的方案在投资和年运行费上的差值,并算出投资高的方案在多长时间内可以通过其年运行费的节省,将多支出的投资收回来,其目的是找出最佳方案。

N=(年)

如果年值较小:如只二、三年,则显然初投资高的方案经济。若N值较大,如十年左右,即偿还年太长,投资长期积压,初投资高的方案就不经济了。因此,偿还年限法的关键在于合理的确定标准偿还年限NH.我国的电力设计通常取5~6年。在方案比较时,把计算的偿还年限N与标准偿还年限NH作比较,若N=NH,则认为两个方案均可;若N<NH,则认为投资高的方案优于投资低的方案,若N>NH,则相反。

2利用补偿年限法选择电缆截面

本节以380V动力配电电缆为例,取下列几种典型情况进行计算。

第一步:查阅相关资料,按常规方法,即按发热条件选择电缆截面,并校验电压损失,其初选结果如表1所示。

在这里,为了简化计算,取负荷功率因数0.8,实际上一般情况下应好0.7,V用电设备组的cosΦ值都低于0.8.所以,实际的电压损失与计算值各有不同,但基本不影响对于截面的选择。

上面电缆截面是按发热条件选取的,所选截面均满足电压损失小于5%的要求。这种选择方案自然是技术上可靠,节省有色金属,初投资最低的。但是,因截面小而电阻较大,投入运行后,线路电阻年浪费电能较多,即年运行费用较高。那么,适当地增大截面是否可行,加大几级截面才是最为经济合理的呢?

第二步:多种方案比较。

首先,对P1回路适当增大截面的几种可行方案进行比较:

分别计算两种方案的投资与年运行费。为简化计算,仅比较其投资与年运行费的不同部分。就投资而言,因截面加大对直埋或沟内敷设,除电缆本身造价外,其它附加费用基本相同,故省去不计。年运行费用中的维护管理实际上也与电缆粗细关系不大,这一项费用的差价所占比重较小,同样可以略去不计,于是:

方案1的初投资F1=电缆单价×电缆长度=3500元/km×0.1/km=350元。

方案2的初投资F2=电缆单价×电缆长度=3800元/km×0.1/km=380元。

方案1的年折旧费E1=初投资F1×年折旧率=350×0.030=10.5,方案1年电能损耗费D1=年电能消耗量×电度电价=ΔAkwh×0.085.

式中:ΔA=3I2ls×R0×L×τ×10-3kwh

R0——线路单位长度电阻(VLV-2.5mm2R0=14.7/km);

L——线路长度;

Ijs——线路计算电流;

τ——年最大负荷小时数,根据最大负荷,利用小时数T和功率因数查曲线得出,这里取T=3000n及T=2000n,则查出τ分别为:

T=3000n τ=2100n

T=2000n τ=1600n

于是:

(2)当T=2000n、τ=1600n时,方案1的年电能损耗费:

方案1的年运行费Y1=年折旧费+年电能损耗费。

T=3000n时Y1'=10.5+44=54.5元

按与上面相同的方法可求得方案2的年运行费(计算略):

显然,方案2投资高于方案1,但年运行费却低于方案1,其偿还年限N为:

当T=2000n时N''2-2==2.5年

现在根据表2的结果,将方案3与方案2比较,方案3投资高于方案2,但年运行费用少,其偿还年限为:

当T=3000n时N'3-2==3.3年

当T=2000n时N''3-2==4.6年

综上所述,投资高的方案3优于方案2.为了找出最佳方案,我们可以将方案4与方案3比较,其偿还年限为:

当T=3000n时N'4-3==20年

当T=2000n时N''4-3==29年

显然,因偿还年限远超过标准偿还年限5年,故投资高的方案是不合理的,即投资方案3优于方案4.

通过以上分析计算,最终确定方案3(即按发热条件选出截面之后,再人为加大两级)是所选截面的最佳方案。对其它P2~P5线路经过上述计算方法均得出同样结论,即方案3为最佳方案。

因此,我们认为在选择截面时,按发热条件选出后,再人为加大两级,从经济角度看有明显的效益。即使侧重考虑节省有色金属的观点,人为加大一级也是完全可行的。从技术方面看,增大电缆截面,线路压降减小,从而提高了供电质量,而且截面的增大也为企业或系统的增容改造创造了有利条件。

但是,当负荷电流较小(Ijs≤5A)时,计算结果表明:没有必要再加大截面,因为负荷电流较小,所产生的线路损耗也较小,增加截面而多投资部分,需要在5年以上才能收回,故此时按发热条件选择即可。

以上是按VLV铝芯电缆为例作出的结论,如换为VV铜芯电缆其结果:以P3回路为例,计算略。

从表3中可以看出方案2为最佳方案,即按发热条件所选截面之后再加大一级。虽然这仅是在一种情况下得出的结果,但具有一定的普遍意义,因为,各级电缆截面的级差与相应的投资额之差均符合趋势。

3.结论

从以上分析可见,按偿还年限法选择电缆截面,不仅具有突出的节电效果和最佳的经济效益,而且还具有一定规律。

3.1按投资年限法选择电缆截面

首先,按发热条件选出允许截面,然后再加大两级,当负荷计算电流小于5A时就不必加大截面。当然,仍要计算电压损失,在损失超过允许的5%时,可增大一级。一般情况下,由于按偿还年限法选出截面均能满足电压损失的要求,同时也满足短路热稳定的要求,这种方法对裸导线架空敷设也同样有效。

3.2线路长短与偿还年限无关

前边计算线路均设为100m,因为实际上,线路长度对经济比较结果没有影响。让我们看看偿还年限的具体公式。

N=(年)

其中:

F2~F1——分别为两方案的投资;

将上公式展开:

N=-

其中:

L——线路长度(km);

β——电缆年折旧费率(取3%);

d——度电价(元/kwh)。

公式的分母、分子都有线路长度L,显然可以消掉,因此,偿还年限的计算结果与电缆长度无关。这一点很有意义,无论电路长短,都可以用该方法选择电缆导线截面。

3.3最大负荷利用小时数T与选择截面经济效益的关系

重新分析其偿还年限的表达式并整理得:

N=

可见,在其它因素相同的条件下,偿还年限与最大负荷损耗小时数τ成反比。而τ取决于最大负荷利用小时数T和负荷功率因数,τ值随T的增大而增大,随功率因数提高而减小。

在计算时分别选T为3000n和2000n,这是企业一班制估算的,如两班和三班制其T值大于3000n即负荷利用小时数较大,适当增大导线截面更具明显的经济效益和节电效果。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我的同桌
游阳光公园
我的爸爸
学游泳
未来的飞机
绿色给人们的启示
我希望他过个好年
奇妙的画
我的小伙伴
校园的夏天
未来的笔
我家可爱的小鸡
美丽的九里岗
写信
第一次挣钱
消防安全倡议书
国土资源局机关党支部创先争优公开承诺书
小学生文明上网倡议书
县人民法院创先争优公开承诺书
后勤副校长工作承诺书
提升大学生抗压能力倡议书
学雷锋活动倡议书
食堂文明就餐倡议书
先进性教育党性分析
检察院个人党性分析材料
创先争优公开承诺书集
县公安局党委公开承诺书
读书写作兴趣小组活动倡议书
图书室物质募集倡议书
基层党组织公开承诺书
跨国品牌联合的风险探究与规避
浅谈如何构建社会主义和谐社会
我国商业银行市场营销的现状与对策探讨
中国当代文学教改的思考与探索研究
高职院校市场营销学课堂教学改革
浅论构建社会主义和谐社会
浅论中学诗歌教学的价值
案例教学法在高职“旅游市场营销学”课程中的实际运用
三类学术期刊摘要微观特征对比分析
翻译的忠实性和创造性研究
对依靠直觉进行儿童美术教育的探索
大学语文的隐性特征研究
中职学校汽车维修专业实践课校内教学
我国高校实行营销管理的必要性浅析
浅谈社会主义荣辱观对中国道德传统的继承与创新
《青山处处埋忠骨》快乐练习:课堂达标(一)
《毛主席在花山》词语
《毛主席在花山》重点难点疑点解析
《青山处处埋忠骨》教案学案设计
《青山处处埋忠骨》快乐练习:课堂达标(二)
《青山处处埋忠骨》教学设计6第二课时
《毛主席在花山》句段赏析
《青山处处埋忠骨》教学设计6第一课时
《毛主席在花山》词句解析
《毛主席在花山》学习目标和教材简说
《毛主席在花山》教学建议
《青山处处埋忠骨》教学杂谈
《青山处处埋忠骨》教学设计6
《青山处处埋忠骨》教学设计及反思
《毛主席在花山》课文