教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 深圳文化中心全年冷热工况模拟分析

深圳文化中心全年冷热工况模拟分析

上传者:网友
|
翻新时间:2022-12-08

深圳文化中心全年冷热工况模拟分析

摘要:深圳文化中心特殊的功能、复杂的拓扑结构和重要的地位使得传统的负荷计算方法无法得到其它时间建筑的冷热需求,尤其无法分析过渡季利用新风给室内降温这一重要的节能措施。建筑热环境设计模拟软件包DeST能够对建筑物全年8760 小时冷热工况的进行模拟分析,本文采用DeST对深圳文化中心的全年的冷热工况进行了模拟分析,研究了其全年冷热负荷的特点,从节省能源消耗的角度给出了空调系统划分建议和全年新风运行策略。

空间拓扑结构复杂。图书馆和音乐厅东向外墙为曲线形并且向内倾斜的玻璃幕墙,入口门厅为从2层到7层贯通的高大中庭,门厅的屋顶由多个多面锥形的玻璃顶组成。音乐厅为从2层到6层向外伸展的碗状空间。音乐厅和阅览室的屋顶是带架空隔热层的悬链梁保温屋面,并且自东向西成弧形升高。

地位重要。深圳文化中心是深圳文化局筹建的重要文化设施,是当地的标志性建筑之一,有非常重要的地位。

上述的特殊性使得难以用传统的计算方法分析深圳文化中心的冷热特性,并且其重要地位需要对它的全年冷热工况进行详细分析,只计算最大冷热负荷难以满足工程要求。因此北京市建筑设计研究院委托清华大学分析深圳文化中心的全年冷热特性,我们采用清华大学空调教研室开发的建筑热环境设计模拟软件包DeST[1]模拟分析深圳文化中心的全年冷热工况,希望能对空调系统设计提供建议和指导。

2、采用DeST模拟分析的步骤

2.1、建筑模型首先在DeST界面内按照建筑的尺寸和形状输入外墙、内墙,添加门窗,描述建筑的拓扑结构。

用DeST建立建筑模型时,可以用复制生成楼层的按钮生成新的楼层,并且最好尽量使用该命令生成新楼层,一是可以加快绘图速度,二是可以减少不必要的错误。绘图时还需尽可能地将功能相同的相邻房间合并一个大房间,这样可以减少房间数目,加快模拟计算的速度,而又不影响计算结果的准确性。

对于音乐厅这种高大空间,我们在建立模型时进行了适当的简化,以求较为准确的反映实际情况。简化的方法是将音乐厅按照周围房间的楼层高度分成多层,相邻层之间设置了比较接近实际自然对流工况的2次/h 的换气次数。

2.3、模拟计算完成上述工作后,DeST就可以模拟计算出建筑物全年的冷热工况,包括全年逐时基础室温(指房间没有空调时在外扰和内扰作用下将达到的温度值)、逐时冷热负荷、空调箱逐时冷热耗量、全年逐时最佳的新风比。这正是该工程所需要而使用传统计算方法不能得到的数据。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

一个吃饭休闲的好地方
我喜欢的水果
摘樱桃
日记
春天
学练跆拳道
观猴
开心的星期天
学游泳
弯道超越
夸夸我的老师
心情日记
我的愿望
鸵鸟园
秋雨
公司组织科科长工作标准
公司产供销作业计划编制及执行规定
部、室主任听课制度
基础科学部教研室主任岗位职责
公关人员录用制度
公司统战工作部工作标准
公司干部参加集体劳动制度
公路管理局党政班子议事规则
基础科学部教学副主任岗位职责
教学质量控制的规章制度
公司工装、模具、夹具、检具管理办法
各大商场商户商家装修施工规章制度
公司公共场所环境卫生管理规定
党支部民主生活会制度
公司外加工零部件定价管理办法
消防工程施工监理应注意的若干问题
建议高层建筑消火栓控制阀门采用信号阀的探讨
浅谈如何做好灭火救援中的后勤应急保障
暖卫、给排水消防工程监理细则
住宅建筑给排水设计中的问题和解决办法
节水龙头秘密武器
给排水、消防监理细则
消防工程施工方法及给水措施
消防设计缺陷多例
某医院住院楼给水排水及消防设计简介
建设工程消防监督各方法律责任探讨
什么是火灾自动报警系统
给排水常用资料
消防工程竣工调试方案
某塑料制品车间工程消防监理评估报告
《画》教学设计一
《四季》教学设计
《胖乎乎的小手》教案设计
《月亮的心愿》教案
《两只鸟蛋》教学设计
《比尾巴》教案
《一株紫丁香》教学设计
《四季》教学设计二
《匆匆》教学设计
《四季》教学设计
《自己去吧》
《我要的是葫芦》第二课时教学设计
《穷人》(第二课时)教学设计
《丑小鸭》
《雪地里的小画家》教学设计及评点