翻新时间:2023-04-10
在高土壤电阻率地区采用砼接地体降阻的实例
对于在高土壤电阻率地区进行电气系统的接地工程时,存在一个采用最有效的降低接地电阻的措施和方法问题。
依据人工垂直接地体的简化计算公式R=kρ(Ω)。式中k为简化计算系数,它与接地体的材料直径(或等效直径)、接地体的长度及埋深有关;而ρ值为土壤电阻率,它与土壤的土质种类,土质的含水溶解的物质、浓度、含水量、温度、颗粒的大小等有关。不同地区的土壤电阻率相差可达近万倍。也就是说在一般地区可以采用较简单常规的方法就能达到所要求电阻的接地体,在高土壤电阻率地区必需采用一些特殊的措施和方法才能达到满足同样接地电阻要求的接地体。
本文笔者曾采用四个经特殊拌合处理的砼接地体,仍在上述高土壤电阻率地区埋设同样的深度,经当地供电部门现场反复实测,接地电阻由原14Ω降为0.7-0.8Ω(该阻值仅为四个砼接地体并联合的接地电阻的值)。完全满足电气系统对接地电阻值的要求,降阻效果比较明显。上述砼接地体也曾在其它类似地区(有50-80cm土层,较上述状况稍好)也曾采用过,均取得类似较明显效果。
该砼接地体,长2.5m,直径40cm.为增强砼接地体导电性能,砼由铁屑、石墨、水泥、砂子、水按一定拌合比现场浇灌而成。为增强砼接地体的强度和便于引接地线,接地体中心预埋Φ80长3.2m镀锌钢管一根及长2m、直径30cm由Φ18圆钢配筋焊接而成的铁笼。为增强接地体与所埋设的土层能较好结合,在施工中采取现场整体浇灌。上述砼接地体至所以能取得较满意的降阻效果经笔者分析原因有两点;
1.砼接地体直径为40cm,较采用Φ40钢管直径扩大了10倍。
2.在相同接地电流强度的情况下,较之采用钢管接地体在接地体单位面积电流密度上缩小了10倍,因而增强了砼接地体的集散电流能力。综上所述,砼接地体能够有效地降低接地体的接地电阻。
当然在高土壤电阻率地区实施电气系统接地工程时,在降低接地电阻的措施和方法上除采用砼接地体降阻外还有其它如换土,施用化学降阻剂,深埋接地体及采用接地模块和打井等措施和方法。不过某些降阻措施会产生增大工程量,或者污染土质,或者降阻效果并不明显等问题。砼接地体还有一个最大的优点,因为它是一个深埋在土壤中的固体,所以它不存在因雨水流失而影响它的降阻效果,它的接地电阻值基本上是较稳定的。同时它也不存在对土质的污染的问题。当然具体工程中采用何种降阻措施还应结合当地的土质、温度、含水量、土壤电阻率、施工条件及工程规模大小,电气系统对接地工程的要求高低来决定寻求采取最有效、最经济的措施和方法。
下载文档
网友最新关注
- 宜昌
- 奥运赛事观后感
- 粗心的丁丁
- 象棋迷爷爷
- 我的第一个暑假
- 《数星星的孩子》读后感
- 第一次游泳
- 迎奥运
- 喜迎奥运爱我漳州
- 我家的星期天
- 我是‘电视迷’
- 农家乐趣
- 给台湾小朋友的一封信
- 下雨了
- 菊展
- 总硬浓缩倍数概念在循环冷却水水质监控中的运用初探
- 两种不同供水方式的水质研究与探讨
- 给排水专业的工程师的知识水平
- 住宅建筑给水排水设计
- 多水箱加压系统分析
- 灌溉排水百问百答
- 室外外消防给水总管的安装心得
- 浅谈室外给水管道工程设计
- 大口径水表实时监测的应用效果分析
- 浅谈城市屋顶花园组织排水的技术方法
- 论建筑给排水发展趋势
- 无规共聚聚丙烯管材在建筑给水中的应用探讨
- 黄山景区实现污水处理达标排放
- 给水管道水压试验中的力学关系
- 生活饮用水二次污染的原因与防治措施
- 《画》教学设计四
- 《四季》第一组教学设计二
- 《四季》第一组教学设计三
- 《四季》第二组教学设计六
- 《四季》第一组教学设计四
- 《画》教学设计一第二课时
- 《画》教学设计三第一课时
- 《四季》第二组教学设计一
- 《画》教学设计三第二课时
- 《画》教学设计一
- 《画》教学设计六
- 《四季》第二组教学设计五
- 《四季》第二组教学设计二
- 《画》教学设计二
- 《四季》第二组教学设计三