两种不同供水方式的水质研究与探讨

1 小区的供水情况简介

1.1 自来水系统

在该小区距离自来水厂1. 5 公里左右,水厂采用常规处理工艺。由于水压不够,在多层建筑中,四层以上用户需经泵房提升后供水。小区自来水管网为1998 年铺设,管材为铸铁管和钢管;但建筑给水管全部是镀锌钢管,属被淘汰的管材。

2 小区的水质现状

在自来水的水质检测中,对小区进水干管、小区管网、用户水龙头处分别进行了取样分析;在管道直饮水的水质检测中,对出厂水和用户龙头处的水样进行了检测分析,取样时间在早晨8 :30 - 0 :30 之间。检测结果表明,管道直饮水的水质远远优于《深圳经济特区管道优质饮用水安全技术规范》,而该小区自来水水质也完全符合卫生部2001 年水质规范,并且满足《深圳经济特区管道优质饮用水安全技术规范》中的水质要求。

虽然对有机物、农药、杀虫剂、重金属等其它指标未作检测,但根据以往深圳市自来水和管道直饮水的水质检测结果来看,这些指标应该均可满足《深圳经济特区管道优质饮用水安全技术规范》。

3 两种供水方式的水质分析

3.1 浊度

管道直饮水出厂水平均浊度为0. 09 ,明显优于小区管网中自来水水质;在用户水龙头处,两种水的平均浊度差别不大,但最低浊度直饮水仅为0. 06 ,而自来水为0. 18 。

3.2 有机物

两种水质在有机物指标上差别明显,在小区干管和直饮水出厂水处,CODMn 自来水是直饮水的10倍, TOC 浓度自来水是直饮水的3 倍;到了用户水龙头, TOC 浓度自来水是直饮水的5 倍,有机物指标的差别有可能引起口感上的差别。

3.3 金属离子

下载文档