关于SF6开关位置继电器的接线对防跳回路的影响
翻新时间:2013-12-17
关于SF6开关位置继电器的接线对防跳回路的影响
1、引言
近年来采用的微机保护和SF6开关配合较多,SF6开关防跳是合闸回路有故障时防止开关损坏的重要措施。由于保护屏的防跳保护和开关机构防跳保护的生产分别来自不同的厂家,各自接线方式和选元件的参数很多都不同,在现场发现两套防跳一起使用时会引起跳闸位置继电器误动,要经过改接线才能配合使用,有些基建单位简单地要求修改设计退出一套防跳保护,理由是只需一套就可以了,但问题是退出哪一套,如果是退出保护屏那一套可能无影响,但往往要退出保护屏那一套改线较复杂。一般只会选择退出开关机构箱那一套防跳保护,这样造成日后的隐患未引起重视,下面就实际遇到的不同接线方式的开关位置继电器的接入情况供大家探讨。
结果:开关机构箱至保护屏的区间合闸回路出现带正电故障时,一旦系统出现故障起不到防跳作用,因此该接线有缺陷。
4、总结
两个厂家都在设备上配置了防跳回路是对的,因为是定型产品要配合的设备较多,微机保护设置较为完整。主要是开关厂,在接线上应考虑多种方式,另一个是防跳继电器的内阻选择上应配合好微机屏上的合闸继电器自保持电流,如果防跳继电器的内阻太小也会引出另一个问题来,就是合闸继电器合闸后不返回。一般常见的微机合闸自保持返回电流在0.4 A左右,所以开关制造厂可按0.4 A加上可靠系数来确定防跳继电器内阻,最好选用大于1 466Ω内阻的继电器。