1.工程概况
2.空调系统方案及水系统
3.空调风系统
根据空调冷负荷设计计算结果, 结合以往空调工程运行实际经验,主体市场等大空间公用部位区域均采用全空气系统,使用组合式空调机组在空调机房内对空气实施冷却、去湿和过滤净化等处理。主体市场区域的空调分区按照防火分区设置,为尽量减少空调机房对商业空间的占用,消除机房噪声对周围商业区域的影响,图3中防火分区A、B、C等中部的空调机房均设置于五层屋面,经垂直竖井内风管送风至各层空调区域。为减少送风管路阻力损失,图2中防火分区D区,每层的空调机房多设置于本层靠外墙区域。一层为本项目主要出入口,布置有较多的展示橱窗,靠外侧区域商业价值较高,因此首层与二层空调机房合并后设置于2层。因外墙一般设置有大型广告牌,其外墙无法布置新风百叶,故从屋顶设置新风管井,通至各层空调机房。市场周边的商业街等,采用灵活便利的风机盘管加新风系统。新风经初效及空气净化过滤直接送入室内人员附近,使新风年龄最短,最有效利用新鲜空气. 新风机组设置于五层屋顶。由于使用时间、要求特殊性,电话总机房、电梯机房、消防控制中心均采用独立控制的分体式空调机。
4.空调自控系统
由于总制冷量较大,建筑较分散,本着节能的原则,空调冷冻水循环系统采用二次泵变流量水系统。制冷机房内水泵与制冷机对应运行。节能角度出发,根据现行国家规范的规定,各空气处理机水侧均装设室温控制的电子式温控器控制的电动平衡阀。风机盘管水侧均装设室温控制的电子式温控器控制的电动二通阀。
5.通风及防排烟系统
6.节能措施
节能设备规划:采用高效率的空调主机,空调系统按区域划分设置以充分满足不同区域的使用功能要求;各空调机设备均设置变频器使风机能够动态跟踪所需风量的变化需求,水侧均设置电动温控平衡阀门。空调新风量调节:新风入口设置于无污染区域,机组均设置低阻高效吸附灭菌装置,充分保证室内空气品质。主体市场内不同单元定位和商业功能的不同,人员密度有较大差别,市场内设置二氧化碳浓度检测器,与新风电动阀联动,实现对新风量的控制和空调系统的节能运行。自然通风与免费制冷:本项目内区余热量大,过渡季节和冬季采用可变新风比运行。通过调节新、回风混合比,利用室外低焓值新风消除室内余热。在合适的条件下可以导入100%室外新风,减少主机开启时间提供免费制冷。
下载文档
网友最新关注
- 争做一个文明的小公民
- 仙人掌
- 50年后的我
- 记读书经历的一件事
- 三彩马
- 爱学习的一个人
- 妈妈生病了
- 喜鹊和兔子
- 一笑而过
- 订书机的自述
- 守望奥运,薪火千年
- 童年的快乐
- 江滩写生
- 校园一角
- 春雨姑娘
- 安全教育工作目标管理责任书
- 六年级毕业生安全教育责任书
- 学生家长安全责任书
- 骨干岗位经济责任书
- 小学教师安全教育责任书
- 科任教师安全责任书
- 幼儿园预防传染病责任书
- 学生汛期安全责任书
- 小学安全责任书
- 站岗教师责任书
- 小学安全工作责任书
- 岗位安全生产责任书
- 消防安全责任书
- 工程部业务员营销目标责任书
- 安全保卫(门卫)安全责任书
- 北京道路绿化养护的探讨
- 浅析乡村旅游市场营销
- 经销商如何管控KA卖场的资金运转
- 新理论、新技术在公路景观绿化中的应用
- 设立速裁机构 提高审判效率_法学理论论文(1)
- 城市行道树坛
- 试析我国社区矫正制度的问题及对策_法学理论论文(1)
- 体验营销在房地产营销中的运用分析
- 电子易物若干问题的法律思考_法学理论论文(1)
- 锦上添花抑或雪中送炭_法学理论论文(1)
- 道路分车带绿化设计
- 邰城南路两旁环境布局调查及改建
- 论我国税收犯罪刑事立法之重构_法学理论论文(1)
- 有限责任的缺陷及法人人格否认制度之构想_法学理论论文(1)
- 版权与言论自由_法学理论论文(1)
- 《我不是最弱小的》教学设计一(原创)
- 《我不是最弱小的》第二课时教学设计之二
- 《燕子》第二课时教学设计之二
- 《燕子》教学的得与失
- 《去年的树》设计与反思
- 《燕子》教学设计之四
- 《我不是最弱小的》听课点评
- 《燕子》教学设计之三
- 《钓鱼的启示》第二课时教案
- 《爱迪生救妈妈》教案
- 《我不是最弱小的》教案设计
- 《我不是最弱小的》教学随笔
- 《掌声》教案
- 《燕子》第二课时教学设计之三
- 《我不是最弱小的》教学琐思》》