10kV真空开关缺陷的处理

摘要:针对电力系统中部分经改造的10kV真空开关出现的异常现象进行了分析,提出了处理方法及应注意的问题。

关键词:真空开关 缺陷 处理

1、异常现象及原因分析

由于操动机构主轴总转动角β只有60°左右,而操动机构配用的辅助开关是按90°角设计的,当操动机构主轴实际总传动角β为60°时,分、合闸回路接点就不能正常切换;满足了合闸回路接点切换就满足不了分闸回路接点切换,反之亦然,形成了顾此失彼的局面,由此引发的运行中断路器烧分、合闸线圈的事时有发生。如果试图调节辅助开关的传动拐臂长度,但受到拐臂长度的限制,很难使接点转换角度达到90°的要求,最多只能做到在分、合闸静态位置能使接点可靠接通或断开,而不能改变辅助开关动作过程中接点切换时间上的配合,CD10型操动机构主轴总转动角小于90°是根本原因。

在结构布置上,由于断路器主轴拐臂与CD10型操动机构主轴拐臂在分合闸过程中相互之间弧形运动不在一个平面上,而是互成90°,当垂直拉杆长度小于700mm,在动作过程中拉杆两端叉形接头与拐臂之间将产生严重卡滞现象,它必将损耗掉大量分合闸功,影响断路器的合分闸速度。

2、处理方法

(2)断路器主轴上的传动拐臂与垂直拉杆连接孔内必须装设滚珠可调装置,在分合闸过程中自动转向调节,减小运动过程中的扭损耗。

(3)改造后的断路器特性测试结果表明ZN28-10型真空断路器配用CD10型操动机构按上述方法改进后,触头开距、超程、不同期时间、触头弹跳时间、分合闸时间等均可方便地调整在标注的合格范围内。

3、真空断路器运行中应注意的问题

(1)运行人员在运行巡视真空开关时应加强对螺丝等机械部分的观察。检修人员在对真空开关检修时,应特别重视对机械部分的检查,操动传动机械润滑是否良好,运转是否灵活,有无卡死,特别注意检查传动拐臂有无死角,分闸弹簧螺丝是否松动等,发现问题及时调整。

(2)装于GG-1A型开关柜内使用,并配用CD10型操动机构的真空断路器,其主轴传动拐臂由分至合所需行程,必须与CD10型机构主轴上传动拐臂在总转动角为90°情况下实际输出的行程相匹配。

(3)CD10型操动机构主轴总转动角必须在90°左右,辅助开关的总转动角应能保证分合闸回路接点都能可靠切换,动作过程中接点切换时间能够与继电保护自动装置动作时间配合。

(4)断路器安装后,应进行各项特性数据测试,电磁操动机构的最低合闸电压、最低分闸电压的测试,特别是分合闸速度和触头合闸时弹跳时间的测试。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

提篮春光看妈妈
提篮春光看妈妈
我能
我能
怀想天空
提篮春光看妈妈
提篮春光看妈妈(8)
袋鼠族忧思录
我能
怀想天空
我能
提篮春光看妈妈
放孩子一条生路
提篮春光看妈妈
提篮春光看妈妈
首问责任制
煤矿职工品行习练暂行规定
邮政局接待工作管理办法
工会副主席工作标准
中学校学生一日生活规则
煤矿职工安全宣传教育考核实施办法
年度党建工作目标责任状
区住宅小区物业管理办法
领导责任追究制度
学校关于处理违纪学生的暂行办法
企业员工文明公约
人力资源部管理制度
煤矿企务公开责任追究规定
公司团委书记工作标准
邮政局物业管理办法
中国农业灌溉节水问题
旱作节水主要农艺措施
果园水分管理新技术——果树调亏灌溉
农田灌溉新技术
微灌系统中过滤设备的应用
国内外节水技术及应用现状
果树抗旱节水技术
如何对植物合理灌溉
山区农业节水方法
生物节水用技术
西北地区发展节水灌溉的作用与途径
微水灌溉技术
土壤灌溉渗水瓮技术
十种农业节水技术
滴灌、软管灌推广应用
《要下雨了》教学设计之八
《小小的船》教学设计三
《要下雨了》教学设计之六
《要下雨了》教学设计之九
《小小的船》第二课时教学设计之二
《要下雨了》教学设计之二(2)
《要下雨了》教学设计之四
《要下雨了》教学设计之二(1)
《要下雨了》教学设计之七
《要下雨了》教学设计之九
《要下雨了》朗读指导及练习
《要下雨了》教学设计之三
《要下雨了》教学设计之五
《小小的船》教学设计二
《要下雨了》教学设计之九