翻新时间:2023-03-21
浅谈施工现场临时用电的安全做法
施工单位在施工前必须编制施工组织设计,设计中还应当包括施工现场临时用电方案。临时用电方案直接关系到用电人员的安全,也关系到施工进度和工程质量。《施工现场临时用电安全技术规范》规定:临时用电设备在5台及5台以上或者设备总容量在50KW及50KW以上者,应当编制临时用电施工组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总量在50KW以下者,应当制定安全用电技术措施和电气防火措施。安全技术措施是为了实现安全生产,在防护上、技术上和管理上采取的措施。具体来说,就是在工程施工中,针对工程的特点、施工现场环境、施工方法、劳动组织、作业方法、使用的机械、动力设备、变配电设施、架设工具以及各项安全防护设施等制定的确保安全施工的措施。安全技术措施要有针对性,切不可随意、简单、应付了事。现将施工现场临时用电的安全作法介绍如下:
一、接地、接零保护
2、施工用电保护接零与重复接地应符合下列规定:①在接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线(PE线)连接。②保护零线应自专用变压器、发电机和中性点处,或配电室、总配电箱进线处的中性线(N线)上引出。③保护零线的统一标志为绿/黄双色绝缘导线,在任何情况下不得使用绿/黄双色线做负荷线。④保护零线(PE线)必须与工作零线(N线)相隔离,严禁保护零线与工作零线混接、混用。⑤保护零线上不得装设控制开关或熔断器。⑥保护零线的截面不应小于对应工作零线截面。与电气设备相连接的保护零线截面不应小于2.5mm2的多股绝缘铜线。
3、保护零线的重复接地点不得少于三处,应分别设置在配电室或总配电箱处,以及配电线路的中间处和末端处。在TN接零保护系统中重复接地应与保护零线连接,每处重复接地电阻值不应大于10Ω。
重复接地的作用:①降低漏电设备对地电压;②降低三相不平衡时零线上出现的电压;③当零线发生断线时,减轻事故的危害性;④缩短漏电事故时间;⑤改善线路的防雷性能。
重复接地的要求:每一重复接地装置的接地体应用2根以上的角钢、钢管或圆钢,不得用铝导体或螺纹钢。两接地体间的水平距离以5m为宜,接地体以2.5m长较好,接地极坦深以顶端距地≥0.6m为宜。
4、注意事项:①从总配电箱处重复接地以后,不许在线路或设备的任何点与工作零线连接。不允许经过任何开关。当配电箱或开关内设端子板时,工作零线端子板必须与金属箱体之间采取绝缘措施。②施工用电移动或配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,严禁于地面上拖拉。③施工用电开关箱应实行“一机一闸”制,不得设置分路开关。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。
二、漏电保护
1、施工用电应实行三级配电、二级保护。临时用电规范规定施工现场采用两级漏电保护:即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置,这样可以实现分级分段的漏电保护,又能大大提高用电的安全性,还能快速检测出漏电的部位。
2、漏电保护器的选择:①在开关箱(末级)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15MA,额定漏电动作时间不应大于0.1s.②总配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1s.但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大30MA.S(I.T≤30MA.s)。
综上所述,施工单位根据施工图纸,按照施工现场的实际情况和工程需要,确定施工现场用电设备的数量。在充分了解施工现场的地形、地貌、地下管线、周围建筑物等情况后,确定线路的选择和各种设备的选配。安全用电技术措施:包括安全用电在技术上所采取的措施和为了保护安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各项措施,如各种制度的建立和组织管理等一系列内容。
下载文档
网友最新关注
- 小升初做到这些,就能大显身手
- 小升初战役给了我血与泪的洗礼
- 6年级才开始学奥数也会成功
- 为小升初加码,我仅用了两年
- 兰
- 没有证书,如何备战小升初?
- 小升初就像韩国泡菜
- 学数学,我有“十八字方针”
- 考入重点中学需要“双重保险”
- 跳起来,是为了够得更高
- 激烈竞争中胜出,我上了理工附
- 我的成功来自三方的共同努力
- 关于奥数,我的小升初工作报告
- 我做好了上师达的一切准备
- 厚厚的资料帮我赢了小升初
- shell电话面试
- Simens NNA面经
- 宝洁招聘程序及偶的亲身体会
- 面试秘籍:谦虚 诚实 大方
- 丰田招聘:培养企业管理者
- 北京麦当劳总经理谈麦当劳招聘
- 摩托罗拉面试经历(技术类职位)
- 新一佳超市公司:先聚人才再扩张
- 揭开宝洁CMK的面纱-暑期实习经历(1)
- 揭开宝洁CMK的面纱-暑期实习经历(2)
- 宝洁公司中国地区招聘经理谈招聘
- 强人的SHELL面试
- 面试礼节30条
- 应届生如何成功进国企?请看专家支招
- Shell评估中心最后一面
- 小管出流灌溉技术
- 灌区高效用水
- 灌溉施肥
- 节水灌溉技术常识
- 微灌技术的作用和效益分析
- 波涌灌技术
- 微滴灌高效固态复合肥的施用方法
- 渠道沉陷、滑坡及裂缝的修复
- 干旱缺水趋势下灌溉农业怎样高效用水
- 地畦灌溉技术
- 妙招迭出说灌溉
- 地下滴灌技术的应用
- 冬枣树灌溉
- 园林树木生长期应如何灌水
- 几种抗旱耕作方法
- 《司马光》教学设计3
- 《要下雨了》教学设计之七
- 《司马光》教学设计4
- 《棉花姑娘》教学设计2
- 《司马光》教学设计5
- 《要下雨了》识字教学
- 《要下雨了》教学设计
- 《两只鸟蛋》
- 《小小的船》第二课时教学设计之二
- 《雨点儿》
- 《司马光》教学设计5
- 《棉花姑娘》教学设计1
- 《司马光》教学设计5
- 《要下雨了》教学设计之六
- 《小小的船》第二课时教学设计之一