教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 墙壁插座的供电环境及安全隐患

墙壁插座的供电环境及安全隐患

上传者:网友
|
翻新时间:2013-12-17

墙壁插座的供电环境及安全隐患

电气时代,人们通常注重用电器本身的质量与性能,却忽视了:如果供电不满足要求,任何电器都无法发挥其最优性能,甚至造成火灾、设备损坏和人身伤害。大多数民用和商用电器设备的供电都来自交流墙壁插座,但如果使用不当,墙壁插座不仅是电源,还会成为“触电”和火灾的根源。

考察墙壁插座的历史与现状后会发现,尽管插座本身没有涉及复杂高深的技术,而正确地使用好它并非通常认为的那么简单。

一、两岸青山相对出,孤帆一片日边来——插头/座探源

二、虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻——种类繁多的插头/座

交流电墙壁插座的历史不过80年,此间随着用电量、用电经验与事故教训的增加,由于技术、安全性、经济性等因素,加之地理、历史、政治等原因,世界各地在发展民用电器供电装置时,并没有采用美国最初的插座设计而形成了不同标准,使得墙壁插座形式多种多样。美国商务部统计了全球常见电源插头/座)样式,并以字母进行了分类。

可以预见,在相当长的时间内,交流电插头/座还会维持现状。在不能统一标准而又要解决互换使用的情况下,转接适配器成为目前行之有效的办法。实现将某种插座转换成能与多种插头匹配的样式。适配器自身插头改进后,适用范围可更广。

不过问题尚未彻底解决。因为插头/座的互连互通不仅要解决机械连接,还要求电气连接正确,而且更为重要。观察转接适配器,尤其采用两芯接入方式的,它们虽然很还好地解决了不同插头的机械连接问题,但失去了保护地线所提供的保护功能。在3芯连接方式中,转接后的电源极性还有可能改变,给用电安全埋下隐患。

三、横看成岭侧成峰,远近高低各不同——插座接线极性

大多数电器并不区分交流电零线与火线的接入方式也能正常工作。规范两芯或三芯插座的极性是出于安全考虑。例如:电器开关都要求安装在设备的相线上,开关断开后即可使设备不再带电。如果电源插头或插座极性接反,则失去了这种保护功能。

3.1中国标准插座

3.2与中国标准兼容的插座

同属“I”型的大洋洲标准插座,与中国插座外形相似,两者基本能够兼容,但安装方式不同——旋转了180度,其保护地线位置在下方,成了“左火右零”,与中国标准插头连接时,电气连接关系未变,但使用不同标准的直角出线插头时,可能受到空间限制出现小麻烦。

3.3转换后极性相反的插座

北美ANSI/NEMA标准插座的安装方向没有限制,插座的零/火线通过插孔尺寸识别——零线插孔较火线更宽。相应地,插头上零线插片也较宽。这样,即使插头为两芯也能防止插反。相关标准还特别规定,20A插头的零线方向与火线方向垂直,与之匹配的插座零线插孔为T形,可向下兼容两种不同插头。

由于安装方向不固定,在观察者看来零线没有固定位置。在检查接线时遵循:从保护地线开始,按顺时针方向,依次为“零线”、“火线”。

对比中国(澳洲)插座和北美插座后就会发现,两者保护地线位置是相反的。当通过转接适配器连接不同类型插头时,“零/火”位置就会对调,电器开关断开的将是零线而非火线,可能导致安全隐患。换言之,转换适配器虽解决了不同标准插头/座的机械连接问题,但未解决电气连接的极性问题。

四、双兔傍地走,安能辨我是雄雌——辨识接线故障

无论哪种插座,正确接线只有1种,其它组合都是错误的。为确保设备和人身安全,插座在投入使用之前,必须依照规范进行检查。准确辨别各种接线错误需要必要的工具和方法。

4.1鉴别“零/地接反”

TN-S与TN-C-S配电系统中,零线(N)与保护地线(PE)只有1点连接,除此之外是严格(部分)分开的,两者均为0电位,区别在于:单相系统中零线承载与相线相等的负载电流;除非有漏电,正常情况下保护地线不带电。

4.1.1“零/地接反”的危害

如果单相线路中某插座零/地接反,保护地线虽能为负载提供电流回路——设备仍能运行,但源于其它负载的零线电流会以干扰信号形式串入设备,错接的保护地线使滤波器失效,对于敏感电子设备尤其不利。高保真音响出现明显交流噪声是这种接线错误的典型表现。

由于保护地线只起等电位联结作用,不承载功率,所以线径可能较零线细。当承载较大负载电流时,会比零线有更大线路压降,发热严重,成为火灾隐患。

配电线路空载状态下,零线与保护地线的电气属性没用任何差别,单从插座处测量无法鉴别,只有接入负载后,通过测量线路上的电流差异才能判断正误。

线路上的“漏电保护器(或称:剩余电流保护器RCD)”,也能有效防范此类错误。“零/地接反”的插座上接入负载后,保护装置能探查出零线与相线电流不等,触发保护使线路断电。

4.2通过插座检查“线路接触不良”

排除外部供电原因,电源欠压主要是由线路虚接、高阻点或线径选择不当造成的。检查插座本身接线质量,可排除部分故障。线路问题,多是隐蔽工程,无法直接检查,通过墙壁插座测量线路电压降进而判断线路故障,是简单可行的办法。

测量电压降必须使用大功率负载,这给检测过程带来不大不小的麻烦。理论上,测试人员可用一个大电炉子当负载,但实际操作即不安全也不方便。弄不好,线路没测成,电炉却造成了火灾。

五、少小虽非投笔吏,论功还欲请长缨——低压交流供电线路专用测量仪表简介

为能简单、快速、安全、准确地检查墙壁插座接线,发现低压交流供电线路中常见故障,美国理想工业公司(IDEAL)研制了电路分析仪。仪表根据220V中国电压制式设计,并使用国标3芯插头接入被测线路完成全部测量与测试。

5.1检查插座接线

正确的插座接线是后续电气测量的基础,SureTest电路分析仪(61-164CN)将其放在检查项目的首位,通过屏幕上显示3个圆点,明确告知被测插座的接线状态。

在判断零线与保护地线是否接反时,需要根据不同情况进行分析:

A、线路上装有漏电保护装置

如果被测插座零线与保护地线接反,接入仪表后地线上出现电流,则可能触发保护装置;

B、线路上没有漏电保护装置,但线路或其它插座上带有负载(用电器)

由于负载原因,线路中性线上存在压降,如果被测插座上的零线与保护地线接反,则此插座上的中性线对地电压(61-164CN实际测量功能)较其它插座偏低;

C、线路上既没有装漏电保护装置,也没有其它用电器或负载很小

此时可通过对比插座上的导体阻抗(61-164CN实际测量功能),判断是否零/地接反;

D、线路上既没有装漏电保护装置,没有其它用电器或负载很小,地线导体与其它导体无区别

如果出现零/地接反,无法通过墙壁插座外部检出,必须接负载后按“B”情形测量。

5.2定位线路故障

5.2.1定位线路故障点

实际检测一般从距配电盘最远的插座开始,如图5.4所示,由远及近逐一测量。

压降测量结果无非以下4种:

A、每个插座的压降均正常(<5%),说明线路正常;

B、两个插座的读数有明显变化,说明故障就在这两个插座之间,需检查导线端接或连接情况;

C、各插座间压降无明显变化,但最远端插座压降偏大,由远及近,压降逐渐变小,则说明线径选择偏细,不能满足配电长度或负载用电的要求,应检查线径,必要时更换配线;

D、各插座之间压降无明显变化,但压降值始终偏大,则说明问题出在第一个接头处或配电盘本身有问题。

5.2.2预估线路带载能力与电源质量

除测量电压有效值外,61-164CN还可测量峰值,通过计算两者比值判断交流电波形是否发生畸变,衡量谐波情况。

通过鳄鱼夹适配器,既可以检测各种非插座终端(例如:电灯、电扇等)线路,也可接入三相四线系统(三相中的某1相)后,测量中性线(零线)对地电压,初步判断中性线电流是否过大,协助确定是否存在3倍次谐波。

5.3测量导体阻抗

电压降测量只能告知带电导体(相线与零线)回路中存在虚接或高阻点,而不能明确告知哪根导体上有问题,也不能告知接地线上是否有高阻点。61-164CN导体阻抗测量功能,可分别测量相线、零线、保护地线阻抗,为进一步精确定位故障提供帮助。

需要说明一点,61-164CN在测量保护地(PE)线阻抗时,需在地线上施加测试电流。如果被测线路中装有漏电保护器,则有可能触发其动作,因此测量前需暂时将保护装置断开或旁路,否则无法得到准确阻抗数据。

5.4现场测试漏电保护器(RCD)性能

当“测试”按钮被按下时,仪表在插座中的保护地线施加约30mA测试电流,同时启动断电计时器。如果线路上的保护装置能被触发,线路会在规定时间内断电。由于61-164CN供电来自被测电源插座,线路断电后仪表也停止工作,但断电数据被自动保存,恢复线路供电后,大字显示的数据就是保护装置动作响应时间。

仪表供电直接来自被测插座,省去了因电池电量不足造成测量不准和换电池的麻烦,堪称独特。

六、凿屋分将一尺明,坐令隔幌见帘屏

交流电源墙壁插座不仅是电气设备的动力之门,也是透视供电线路质量的一扇窗。借助适当的工具和方法,就能了解电气设备的供电环境,及时发现安全隐患,这对于电气设备运行和使用者的人身安全都是十分重要的。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

第一场雪
我和爷爷家的来宝
我家的小龟
爱什么颜色
美丽的秋天
我的课余生活
家乡的黄包车
给心爱的书包洗澡
令我感动的母鸡
假如我有翅膀
秋天
爱上网的小姨
滥竽充数(续写)
我的自画像
土地爷爷送给我一袋麦子
大学生入党申请书范文参考
2009年入党申请书
党校学习后写的入党申请书
预备党员入党申请书
村民入党申请书
2009年大学生入党申请书
XX年最新公司职员入党申请书
如何写入党申请书
教师入党申请书范文
XX最新入党申请书范文
2009年最新入党申请书
09年最新入党申请书范文
参加工作后写的入党申请书
学习三个代表入党申请书
入党申请书例文
SEW工法在地铁盾构隧道施工中的应用
浅谈运营地铁车站保护的“抗”与“放”设计思想
探究钢琴学习兴趣的思考
地铁车站站后折返区间浅埋暗挖开挖过程的模拟研究
合唱指挥的素养与技能
声乐艺术再次写作
对声乐歌曲伴奏探究
对影视音乐的贡献综述
完善电算化会计信息系统下的内部控制(1)
从情感表现和技巧方面论演唱要点
舒伯特艺术歌曲的价值
作曲家歌剧角色的创作风格探索
论钢琴伴奏的艺术特点
音乐作曲技术理论
北京地铁5号线宋家庄停车场轨道铺装施工技术
《桂林山水》教学过程设计
《小小竹排画中游》教学设计
《司马光》教学设计4
《匆匆》(两课时)
《司马光》教学设计
《快乐的节日》教学设计
《丑小鸭》
《司马光》教案一
《司马光》教学设计三
《司马光》教学设计一
《雪地里的小画家》教学设计
《乌鸦喝水》教学设计11
《司马光》教学设计二
《司马光》教案二
《坐井观天》第二课时教学设计