教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 成套配电柜及动力开关柜(盘)安装施工工艺标准

成套配电柜及动力开关柜(盘)安装施工工艺标准

上传者:网友
|
翻新时间:2022-08-28

成套配电柜及动力开关柜(盘)安装施工工艺标准

SGBZ-0613 成套配电柜及动力开关柜(盘)

安装施工工艺标准

依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

1、范围

本工艺标准适用于10kV及其以下的一般工业与民用建筑电气安装工程成套配电柜、动力开关柜(盘)安装及二次回路结线。

2、施工准备

2.1设备及材料要求:

2.1.1设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全。

2.2主要机具:

2.2.1吊装搬运机具:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等。

2.2.2安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、鎯头、克丝钳、改锥、电工刀等。

2.2.3测试检验工具:水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压侧试仪器、钢直尺、钢卷尺、吸尘器、塞尺、线坠等。

2.2.4送电运行安全用具:高压验电器、高压绝缘靴、绝缘手套、编织接地线粉沫灭火器。

2.3作业条件:

2.3.1土建施工条件:

2.3.1.1土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求。

2.3.1.3室内地面工程完、场地干净、道路畅通。

2.3.2施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.3设备、材料齐全,并运至现场库。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

设备开箱检查→设备搬运→柜(盘)稳装→柜(盘)上方母带配制→柜(盘)二次回路结线→柜(盘)试验调整

送电运行验收

3.2设备开箱检查:

3.2.1安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。

3.2.2按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。

3.2.3柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。

3.2.4柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷。

3.3设备搬运

3.3.1设备运输:由起重工作业,电工配合。根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输或卷扬机滚杠运输。

3.3.2设备运输、吊装时注意事项:

3.3.2.1道路要事先清理,保证平整畅通。

3.3.2.2设备吊点。柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。

3.3.2.3汽车运输时,必须用麻绳将设备与车身固定牢,开车要平稳。

3.4柜(盘)安装:

3.4.1基础型钢安装:

3.4.1.1调直型钢。将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。

基础型钢安装的允许偏差表3.4.1.2

项目

允许偏差

mm/m

Mm/全长

不直度

<1

<5

水平度

<1

<5

位置误差及不平行度

<5

注:环形布置按设计要求。

3.4.1.3基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。

3.4.2柜(盘)稳装:

3.4.2.1柜(盘)安装。应扫施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,柜不标准以柜面为准。找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻φ12.2孔,高压柜钻φ

盘、柜安装的允许偏差 表3.4.2.1

项目

允许偏差(mm)

垂直度(每米)

<1.5

水平偏差

相邻两盘顶部

<2

成列盘顶部

<5

盘面偏差

相邻两盘边

<1

成列盘面

<5

盘间接缝

<2

3.4.2.2柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体与柜体、柜体与侧档板均用镀锌螺丝连接。

3.4.2.3柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子,用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。

3.5柜(盘)顶上母线配制见“母带安装”要求。

3.6柜(盘)二次小线连结:

3.6.1按原理图逐台检查柜(盘)上的全部电器元件是否相符,其额定电压和控制、操作电源电压必须一致。

3.6.2按图敷设柜与柜之间的控制电缆连接线。敷设电缆要求见“电缆敷设”。

3.6.3控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。

3.7柜(盘)试验调整:

3.7.1高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。

3.7.2试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等。

3.7.3调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。

3.7.4二次控制小线调整及模拟试验。

3.7.4.1将所有的接线端子螺丝再紧一次。

3.7.4.2绝缘摇测:用500V摇表在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大小0.5MΩ。

3.7.4.3二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,该部位的检查不准使用摇表和试铃测试,使用万用表测试回路是否接通。

3.7.4.4接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。

3.7.4.5模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。

3.7.4.6拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。

3.8送电运行验收:

3.8.1送电前的准备工作

3.8.1.1一般应由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等。

3.8.1.3检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其它物件。

3.8.1.4试运行的组织工作、明确试运行指挥者,操作者和监护人。

3.8.1.5安装作业全部完毕、质量检查部门检查全部合格。

3.8.1.6试验项目全部合格,并有试验报告单。

3.8.1.7继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。

3.8.2送电:

3.8.2.1由供电部门检查合格后,将电源送进室内,经过验电、校相无误。

3.8.2.2由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。

3.8.2.3合变压器柜子开关,检查变压器是否有电。

3.8.2.4合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。

3.8.2.5按上述2~4项,送其它柜的电。

3.8.2.6在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的两个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法,检查其它两相。

3.8.2.7验收。送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

“微尘”之光
成就“板桥体人生”
平凡的幸福
《绿叶对根的情意》
老师,请听……
兔子要不要学游泳
大音稀声,大雪无痕
2009年高考山东同题作文——见证
爱在心口难开
生活给我智慧
站在选择的门口
时尚,一直在看你
兽首拍卖,应唤醒国人什么?
路径(全国统一卷)
踮起脚尖
公司处罚制度
工作效率制度
财务档案管理办法
公司笔记本电脑的使用管理办法
公司表格管理办法
党建工作责任制
公司文件管理办法
市场开发服务中心工作人员考核办法
企业档案管理办法
公司卫生制度
企业员工文明行为规范
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
集贸市场食品卫生管理规范
公司运动会须知
物流信息有限公司管理制度
测绘工程专业就业前景
防洪堤设计的一般步骤
阀门常用术语解析
21世纪的朝阳产业
浅谈天然河道水面线推算要点及改进方法
明代弘治年间的黄河灾害及治河活动
新西兰水资源管理与环境政策改革(下)
松花江中下游造床流量分析
涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术
水土保持工程项目法人管理模式探讨
完善我国水权制度的若干构想
港口航道与海岸工程专业就业前景
论水权体系和水市场(下)
古田溪三级大坝老化病害及其治理
水利水电工程基础灌浆中特殊地层的灌浆方法
《北京的春节》 考点衔接
《北京的春节》 整体感知
《藏戏》重点问题探究
《北京的春节》 趣闻故事
《北京的春节》 美文2
《藏戏》作家作品及写作背景
《藏戏》重点字词梳理
《北京的春节》 习题提高
《北京的春节》 重点探究
《北京的春节》 考点衔接
《北京的春节》 美文1
《藏戏》整体阅读感知
《北京的春节》 作家作品及背景
《北京的春节》 习题巩固
《藏戏》重点字词的意思