摘要:触电事故是施工现场“五大伤害”之一,本文指出施工现场临时用电存在的安全通病,提出用电的正确设置和防护方法,以推动用电安全。

关键词:触电临时用电存在问题正确做法

建设部发布的2005年度《全国建筑施工安全生产形势分析报告》显示,全国建筑施工伤亡事故类型仍以高处坠落、坍塌、物体打击、机具伤害和触电等“五大伤害”为主,其中触电占全部事故死亡人数的6.54%。触电事故之所以频繁发生,主要原因是施工单位往往认为施工临时用电是临时的,只要能满足施工动力和照明的需要就可以了,而对有关用电的安全防护措施重视不足,对施工用电有关规范标准学习理解不透彻。而客观上建筑工地环境复杂多变,也给施工用电带来许多不安全因素。笔者就施工现场临时用电存在的安全通病问题,结合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99的有关规定,提出防护措施,希望对消除事故隐患,保障用电安全起到积极的促进作用。

一、用电管理

存在问题:工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。无操作证的电工无按规范设置用电线路和保护措施,穿拖鞋操作,甚至带电接线的现象时有出现,造成事故隐患。临时用电工程无编制专项施工组织设计,只是由电工凭经验自行布设,无全盘计划,随意性强,无采取必要的安全防护措施。有的工地编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。

正确做法:安装、巡检、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工操作属于特种作业,特种作业由于对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素,因此需经过国家规定的有关部门组织的特种作业人员安全培训,在取得操作证后方准其独立作业。电工作业时应正确穿戴相应的劳动保护用品。

施工现场用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上者,应编制用电施工组织设计。用电施工组织设计应包括的内容有:

1、现场勘测。

2、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向。

3、进行负荷计算。

4、选择变压器。

5、设计配电系统:设计配电线路,选择导线或电缆;设计配电装置,选择电器;设计接地装置;绘制用电图纸,用电总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图.

6、设计防雷装置。

7、确定防护措施。

8、制定安全用电技术措施和电气防火措施。临时用电施工组织设计应由电气工程技术人员编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人和监理企业总监理工程师审批后实施。

二、三级配电系统

存在问题:配电系统无按“总配电箱(或配电柜)-分配电箱-开关箱”形成三级配电。一台以上的用电设备共用一个开关箱。分配电箱和开关箱之间距离超标,用电设备与其控制的开关箱距离过远。

正确做法:施工用电系统必须采用三级配电系统,即在总配电箱或配电柜以下设分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,最后从开关箱接线到用电设备。总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。施工现场应按“一机一箱一闸一漏”设置,即每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座),每个开关箱里必须设置有一个闸刀开关和一个漏电保护器。

三、二级漏电保护系统

存在问题:用电系统设置少于二级的漏电保护。漏电保护器参数不匹配或动作失灵。漏电保护器安装于靠近电源一侧。

正确做法:二级漏电保护系统是指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护,总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护;漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关,再到漏电保护器,不能反装;漏电保护器应满足以下要求:开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间≤0.1s,使用于潮湿场所的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤0.1s;总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s;漏电保护器应动作灵敏,不得出现不动作或者误动作的现象。

四、保护接零

存在问题:保护零线引出不符合规范,重复接地点不足。无采用专门色标的电线作保护零线,线径过小。保护零线无随所有线路自始至终,无与用电设备外壳相连,起不到保护作用。

五、电箱设置

存在问题:电箱内无隔离开关或设置不规范。使用木制电箱,电箱无标记。电线从电箱箱体侧面、上顶面、后面或箱门进出。电器安装于木板上。电箱安装位置不合理。

六、线路敷设

存在问题:用电架空线路架设在脚手架上,或穿越脚手架引入在建工程。采用竹竿或者钢管作为电线杆。架空线路和灯具架设高度过低。电线、电缆沿地面明设。电线外皮老化、破损,绝缘性差。采用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆,两种线路绝缘程度、机械程度、抗腐蚀能力以及载流量不匹配,引发事故。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我帮妈妈做菜
我的愿望
读青年时期的毛泽东有感
我的老师
暑假北京之旅
读《必考阅读》有感
青岛三日游
祝福老师教师节快乐
读书心得
小猴的生日礼物
姥姥家的小狗
读《必考阅读》有感
神奇的日全食
魅力青岛
时间
教师办公室计算机使用管理制度
中学“教师计算机使用管理制度”
教师计算机使用管理制度和考核方案
学校租用汽车的管理规定
学校值班工作制度
学校门卫管理制度
教师电子备课室管理制度
学校对安全隐患整改制度
教师计算机使用管理制度
交通安全管理制度
中学“学生电子阅览室管理制度”
学校节假日值班制度
学校安全档案管理制度
学校巡逻制度
学生伤害事故预防制度
研究高校在学生伤害事故中的法律责任(1)论文
透过符号学解析韩剧风靡的原因
电视字幕在电视新闻中的作用
论电视包装与电视节目的娱乐化
浅探婚外性行为类型及其法律后果(1)论文
浅探民事诉讼的共同诉讼(1)论文
电视连续剧《知青》中体现出的传统鲁剧上的突破意识
寻求电视电影可持续发展战略
电子商务时代完善我国《合同法》的几点思考(1)论文
论环境侵权民事诉讼中的举证责任倒置(1)论文
新闻编辑的创新意识及其编辑的技巧探讨
加强新闻编辑的科学素养的途径创新
对电视栏目片头制作的艺术性思考
浅谈电子商务合同的若干法律问题(1)论文
浅谈网络电视与传统电视的关系
《狼牙山五壮士》教学设计之五
《再见了,亲人》导读教学设计
《狼牙山五壮士》教学设计之六
《狼牙山五壮士》教学设计之三
《狼牙山五壮士》第二课时教学设计之四
《黄河是怎样变化的》
《狼牙山五壮士》写法引读教案设计
《狼牙山五壮士》教学设计之四
《狼牙山五壮士》疑导式教案设计
《再见了,亲人》“主导 自学”式教案设计
《狼牙山五壮士》第二课时教学设计之二
《狼牙山五壮士》第二课时教学设计之一
《狼牙山五壮士》教学设计之二
《狼牙山五壮士》第二课时教学设计之三
《狼牙山五壮士》导入新课教学反思