教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 向地下室供应管道LPG的实践及探讨

向地下室供应管道LPG的实践及探讨

上传者:网友
|
翻新时间:2023-05-19

向地下室供应管道LPG的实践及探讨

向地下室供应管道LPG的实践及探讨 向地下室供应管道LPG的实践及探讨 化学与化工论文 更新:2006-4-11 阅读: 向地下室供应管道LPG的实践及探讨

摘要:本文分析了向地下室供应管道液化石油气的可能性,探讨了向地下室供应管道液化石油气的一些措施。日本大阪地铁地下商场及深圳市燃气集团的实践为向地下室供应管道LPG提供了依据。

1 引言

经过二十年的建设,深圳已从昔日的边题小渔村发展成为初具现代化规模的新兴海滨城市。随着城市现代化的发展,土地资源日趋紧张,餐厅及酒楼厨房设置在地下室的情况越来越多,而且这种趋势逐年上升。为了减少环境污染,净化空气,深圳市环保局规定:新建的酒楼餐馆严禁燃油,必须使用燃气。深圳市的气种为液化石油气(即LPG)。其重度为2.38Kg/m3,比空气重,一旦泄漏将向最低点聚集,当达到爆炸浓度时遇明火极易发生火灾或爆炸

事故。因此《城镇燃气设计规范》GB50028—93第7.2.29条规定“液化石油气管道不应敷设在地下室、半地下室或设备层内”。

在国内尚无向地下室供应管道液化石油气先例的情况下,如何鉴惜国外的先进经验,突破常规,既安全、又能满足城市现代化的发展要求,使管道液化石油气顺利向地下室的厨房供应?这已是深圳市燃气界乃至全国同行面对的现实问题。采取一些切实可行的安全措施,加大日常管理工作的力度,是否可以向地下室供应管道液化石油气呢?作为改革开放试验场的深圳,早在90年代初就在这方面做了积极而又大胆的尝试。

2 深圳向地下室供应管道LPG的实践

经过十多年的使用,为食欢乐城管道液化石油气运行情况良好,未发生火灾或爆炸事故。

3 向地下室供应管道LPG的措施

针对LPG易于集聚,与空气混合达到一定浓度(爆炸极限范围内)遇明火极易爆炸的特性,我们采取的安全措施是:①首先应防止LPG管道及其设备漏气;② LPG管道及其设备一旦泄漏应能及时报警并能快速自动切断供气气源;③能随时自动将泄漏的LPG排放至室外空旷地带扩散;④有严格的科学管理,加强日常巡查的力度。具体措施有如下10点。

(l)选用高质量的设备和优质管材

(2)地下室内的燃气管道应设置套管

(3)地下室的管道燃气设计为低压

为了减少管道泄漏速度,把损失降到最低点,应将市政管网0.07MPa的中压燃气在地面上降为3KPa左右低压,然后再输送至地下室,这样可以减轻管道承受的压力,降低燃气的泄漏机率和速度。

(4)设置LPG泄漏报警系统

LPG泄漏报警系统由报警探头、报警显示操作箱、连接电线等组成。当出现燃气管道与套管同时漏气时,该系统能在第一时问内探测出有燃气泄漏,并将该信号传递至安装在消防控制中心的报警显示操作箱,报警箱会发出有节奏的蜂呜声,以通知值班人员采取相应的措施进行处理。

报警探头的位置一般设置在管道正下方距离地面0.2—0.3m处,尤其应设置在有焊缝、三通、阀门等易漏气的地方。

LPG泄漏报警浓度的设置为其爆炸下限的25%,即3300PPm。

(5)设置紧急切断系统

LPG紧急切断系统由紧急切断阀、氮气系统、电磁间及控制箱组成。其工作原理是:当正常供气时,位于储气罐上的电磁阀处于关闭状态;当地下室出现漏气、火灾等异常情况时,消防控制中心的液化石油气紧急切断控制箱根据其它系统发出的指令,自动打开氮气储气罐上的电磁阀,放空储气罐中的氮气以关闭液化石油气紧急切断阀,此时抢修人员应立即停气进行抢修。当然,在储气罐上也设置有一个手动放散间可供人工切断用。如图3所示紧急切断系统。

(6)在燃气管道上设置紧急放散阀

在地下室燃气主管道的适当位置设置紧急放散阀,该间通过无缝钢管与室外大气相接。当出现紧急情况时可打开此阀,将地下室管道内的LPG气体排放至大气中或在地面上燃烧掉。该间也可当吹扫置换使用。

(7)设置必要的强排风、送风装置

为使地下室保持一定量的新鲜空气,供人呼吸及供燃具燃烧,必须设置强送风装置;当有LPG泄漏时,为了及时安全排至室外,必须设置强排风装置,强排风系统必须是防爆型。风机的型号和规模应根据地下室的使用体积确定,其简单的计算公式为:

风机排风量=房问容积X换气次数十适当的损失

上述的第4、5、6、7项应实现联动。

(8)设置消防水喷洒装置

若LPG气体泄漏引 火灾,为了能迅速扑灭火险,把造成的损失降到最低,应设置消防水喷洒装置。

(9)培养高素质的管理人员

仅有以上硬件措施显然不够,还必须有人来管理、操作,因此需要配养不怕苦、勇于承担责任、精通LPG特性、熟练操作以上各种装置的管理人员。在日常工作中,工作人员应时刻保持高度的警惕性,一旦有险清,应能及时采取对策,将安全隐患消灭在萌芽状态之中。

(10)制定严格的规章制度

制定必要的日常管理规章制度是不可少的,主要有:①管理人员每隔2—3小时巡查各厨房一遍;②定期检查球阀、调压器、流量表及泄漏报警器等燃气设备是否正常;③每天下班时应逐个厨房检查其阀门的关闭情况;④定期更换泄漏报警探头等。

4 结束语

本文从理论和深圳的实践分析了向地下室供应管道液化石油气的可能性。我们认为,虽然国家规范(GB50028—93)明文规定“液化石油气管道不应敷设在地下室、半地下室或设备层内”,但在寸土千金的繁华地带,要求在地下室安装液化石油气管道是不可避免的,为此,我们希望国家在修编规范时考虑上述情况,以便更积极稳妥地推广实施。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

续写《跳水》
陪奶奶买菜
逛农贸市场
神奇的零食机器
无题
第一次买菜
买螺蛳
记一次野炊活动
辩论也快乐
当人类和动物互换位置的时候
我为十运做贡献
愚人节的“礼物”
班队课真好
高兴的一天
今天的菜特别好吃
思想汇报(职业类6)
04年底思想汇报
入党转正申请书(12.6)
重庆市计算机信息服务备案申请表
入党转正申请书(2004NEW)
事业单位法人设立登记(备案)申请书
党员发展对象培训班思想小结
我的最近感想
形式主义害死人
思想汇报(职业类3)
怎样才能更好地创建学习型党支部
思想汇报(职业类5)
思想汇报(学生类3)
思想汇报(学生类4)
2004年思想汇报
提高审计实施方案编制质量研究
公司治理与会计信息质量问题探讨
领导干部经济责任审计报告编写研究
政府投资建设项目跟踪审计存在问题研究
现金流量操纵研究
成本开支范围问题研究
鉴别审查“假发票”的技术方法研究
部门预算执行存在问题研究
加强审计干部队伍思想道德建设研究
强化审计监督促进县级财政良性运转研究
计算机审计风险研究
公共财政体系下如何深化预算执行审计研究
会计信息系统审计研究
县级政府投资项目存在的问题研究
在建工程跟踪审计的内容\方法和重点研究
《难忘的泼水节》教学设计三
《葡萄沟》第二课时说课设计二
《葡萄沟》第二课时说课设计一
《葡萄沟》说课设计一
《葡萄沟》说课设计二
《葡萄沟》教后感
《难忘的泼水节》教学设计四
《北京亮起来了》综合资料一
《难忘的泼水节》教学设计一
《北京亮起来了》教学设计一
《葡萄沟》第二课时教学设计六
《葡萄沟》第二课时教学设计三
《葡萄沟》第二课时教学设计五
《北京亮起来了》综合资料二
《难忘的泼水节》教学设计四