水电站汛期电力调节研究

水电站汛期电力调节研究 水电站汛期电力调节研究 水电站汛期电力调节研究

1概述

恰海水电站是以灌溉为主,兼顾防洪与发电的综合性大型水利枢纽,是典型的省网直调电厂,在电网中承担系统调频、调峰、事故备用任务,主汛期基本按径流发电,弃水量较大,水量利用率仅为65.9%。分析原因,主要是水电分离的调度使得“水”“机”很难有机兼顾,水力发电企业缺乏一定的灵活度,难以根据来水的变化对机组运行方式、负荷进行合理的组合与分配,不能将灌溉、发电、防洪有机的结合,本文主要从合理利用汛期水量的角度出发,通过降低汛限水位,重复利用兴利库容的方法,对汛期电力的调度模式进行了研究。

2电力调度优化研究 2.2降低汛限水位,重复利用兴利库容水库保持汛限水位运行,在出现理论弃水前加大机组出力将水库水位消落,利用消落水量可以增加发电量,水库在消落过程中水头变小,引起电量损失,但水库通过耗用蓄水量增发的电量,可以在一定时间内抵偿水头变小引起的电量损失,在这段时间内将水库回蓄到汛限水位,就可以达到利用弃水量多发电的目的。一般消落水位控制在理论弃水量刚好能回蓄到汛限水位时,水库水量利用率最高。将恰海电站按照每隔一米为一个梯度计算蓄能电量-发电流量-抵偿时间关系(见表

1)。从表1可以看出,水位消落越低,抵偿时间越短,由于恰海水库在来水超过440m3/s时,汛期按照径流发电时就发生弃水,当发电流量不大于440m3/s时,其抵偿时间均大于125d,也就是说水库在降低到911m运行后在回蓄到995m的125d时间内,不会因为水头的减小而使电量损失,根据几年的运行情况分析,即使在2008年枯水年,水库持续弃水的时间也在20d左右,这为水库的回蓄创造了条件。实际应用中预报有洪水时,当水位高于最佳消落水位时加大机组出力将水位降到理论蓄水位来计算发电量,用2011年汛期来水过程计算设计发电量为5.01×108kWh而优化后的发电量为5.21×108kWh,优化后汛期可增发电量0.2亿kwh。根据0.35元/kWh的上网电价计算,汛期直接效益700万元。 3电力调度优化后对防洪的影响 4优化后的风险分析 5结语

研究表明,根据恰海水库来水的特性,通过合理降低汛限水位,重复利用兴利库容,不仅达到了优化电力调度增发电量的目的,还对防洪起到了积极的作用。但鉴于水情的不确定性,在实际调度中要灵活把握调度原则,降低水库运行风险,充分发挥工程的综合效益。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

争做合格的“五小”公民
当班长的滋味
我想对姥爷说声,谢谢
我是爸爸妈妈的“宠物”
放风筝
由“绰号”引起的一场风波
选美比赛
都是毛毛虫惹的一场风波
生活中的小实验
难忘的爬山
我喜爱的一本书
妈妈,我想对您说
多多和豆豆
林海雪原游
我的“小可爱”
免费毕业论文--和PLC在石灰石粉磨控制系统中的应用(一)
对顶层设计模式下的信息系统运维分析
浅论电信产业模块化经营分析
展望中职计算机专业课程考核改革
分析SQL注入的攻击分析与防范
论商业特许经营主体对消费者责任的承担(1)论文
三菱PLC应用1(一)
校园网ARP欺骗及攻击和安全防范措施
谈我国商账追收业的法律规范思路(1)论文
S7-300PLC在压风机监控系统中的应用
关于计算机应用专业人才培养模式的思考
论《商标法》功能的回归(1)论文
人工智能研究领域及其社会影响
中外合作企业外商先行回收投资的立法反思(1)论文
免费毕业论文--西门子S7-300系列PLC与PC机通信实现的研究(一)
让优美的旋律淌进学生的心田──《月光曲》一文教学谈
《月光曲》第二课时教学实录
《月光曲》第二课时课堂实录
《月光曲》课堂实录及评析
《月光曲》教学反思
《月光曲》教学反思
对话价值引导下的生成──《月光曲》课堂实录与赏析
课堂上多让学生各抒己见,充分创新──《月光曲》教学片断与反思
《月光曲》第一课时课堂实录
追索插问,激活体验──《月光曲》教学谈
《月光曲》教学反思
《月光曲》课堂实录与评析
琴声荡漾美丽驻心田──《月光曲》教学片断与反思
《月光曲》教学反思
体会联想──《月光曲》教学片段纪实与评析