教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 溴化锂制冷机COP的调查分折

溴化锂制冷机COP的调查分折

上传者:网友
|
翻新时间:2023-08-06

溴化锂制冷机COP的调查分折

三、在容量调节范围内包括部分负荷运行条件改变时的COP

表4各种运行条件下制冷能力和入力曲线的表示方式

类型

不变参数

变化参数

纵轴

横轴

符号

A-1a

冷水出口温度

(7℃)

冷却水入口温度

(设计32℃)

入力

制冷能力

○24℃ △28℃

□32℃ ●34℃ ▲36℃

A-1b

冷却水入口温度

(32℃)

冷水出口温度

(设计7℃)

入力

制冷能力

○5℃ △6℃ ▲9℃

□7℃ ●8℃ ■10℃

A-2a

冷水出口温度

(7℃)

冷却水入口温度

(设计32℃)

入力

制冷能力

○20℃ △24℃ □26℃

●28℃ ▲32℃ ■34℃ X36℃

A-2b

冷却水入口温度

(32℃)

冷水出口温度

(设计7℃)

入力

制冷能力

○5℃ △6℃ □7℃

●8℃ ▲9℃ ■10℃

A-3a

冷却水出口温度

(7℃)

冷却水入口温放

(设计32℃)

入力

制冷能力

○24℃ △28℃ □30℃

●32℃ ▲34℃ ■36℃

A-3b

冷却水入口温度

(32℃)

冷水出口温度

(设计7℃)

入力

制冷能力

○5℃ △6℃ □7℃

A-4

室外干球温度

(10℃)

热水出口温度

(设计60℃)

入力

加热能力

○50℃ △60℃ □70℃

表5运行条件变化时的COP

A-1-a

设计工况□320C

△280C

●340C

能力%

入力%

COP

60

53

1.13

45

38

1.18

30

26

1.15

60

48

1.25

45

34

1.32

30

22

1.36

60

58

1.03

45

41

1.10

30

28

1.07

A-2-b

设计工况□70C

△60C

●80C

能力%

入力%

COP

60

52

1.15

45

38

1.17

30

24

1.25

60

58

1.03

45

42

1.07

30

27

1.11

60

49

1.22

45

37

1.22

30

27

1.25

A-2-a

设计工况▲320C

●280C

□340C

能力%

入力%

COP

60

57

1.05

45

42

1.07

30

28

1.07

60

49

1.22

45

37

1.22

30

21

1.43

60

57

1.05

45

42

1.07

30

27

1.11

A-2-b

设计工况□70C

△60C

●80C

能力%

入力%

COP

60

53

1.13

45

40

1.13

30

26

1.15

60

57

1.05

45

43

1.05

30

29

1.03

60

50

1.2

45

36

1.25

30

24

1.25

A-3- a

设计工况□320C

△280C

△340C

能力%

入力%

COP

60

53

1.13

45

40

1.12

30

28

1.11

60

57

1.05

45

42

1.07

30

29

1.03

60

57

1.05

45

43

1.05

30

30

1

A-3-b

设计工况□70C

△60C

●80C

能力%

入力%

COP

60

48

1.25

45

37

1.22

30

24

1.25

60

47

1.28

45

37

1.22

30

24

1.25

60

56

1.07

45

42

1.07

30

29

1.3

采暖运行

能力%

入力%

COP

82.5

82.5

1

67.5

64

1.05

52.5

48

1.09

四 小结

了解和掌握COP的变化规律,在三联供系统的设计,技术经济计算和运行管理方面具有如下作用。

资料为设计造型提供了重要的参考依据。

2.简化了空调设备的能耗的计算过程

空调系统的总耗能量是衡量和评价空调系统节能设计的主要指标,也是进行空调系统优化设计过程中的一项指标,目前采用度日法(现尚无计算总空调总耗能量较成熟的资料);电子计算机模拟计法(计算复杂,而且需要平均年中全年的逐时标准气象数据),当量满负荷运行时间法(由于没有不同建筑类型,不同地区的空调冷负荷率和当量满负荷运行时间等数据)和负荷频率法。前三种方法由于上述原因暂不采用,本文只介绍负荷频率法,计过程如下:计算设计冷负荷→不同室外温度下的负荷率ξ和相应的室内负荷→计算空调设备的负荷率ξ→根据空调设备的特性曲线求入力比→计算入功率→根据不同室外温度的频率数计算相应条件时的能耗→累计后即为空调主机的能耗。若了解和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化计算过程, 即计算设计冷负荷→不同室外和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化过程,即计算设计冷负荷→不同室外温度下的负荷率ξ和相应室内负荷→乘以不同室外温度的频率数→累计后除以COP即为主机的能耗。

3.为运行管理提供了重要的依据,从COP的分析可知,提高冷却水温度和降低冷水温度都会降低COP,因此,在部分负荷时,应尽量采取不降低冷负荷温度的运行方式。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

2009高考零分作文—高考零分作文汇总
我用梦想飞翔
2009北京高考零分作文《隐形的翅膀》
9年江苏高考零分作文《品味时尚》
我离开,但留下了我的眷念
《站在文学的门口》
站在良知的门口
站在地狱的门前
《站在项脊轩的门口》
《站在车站的门口》
这也是一种芬芳
站在天堂的门口
9年江苏高考零分作文《品味时尚》
这也是一种力量
2009年广东高考零分作文《对常识的经历与认识》
关于对新形势下提高高等教育质量的思考
入世后北流市农业产业结构应采取的对策及建议(1)
知识经济时代教师激励因素解析
关于大学生职业价值观研究述评
以园为本的幼儿教师继续教育模式探讨
浅谈永恒主义教育的基本主张及其现代启示
关于大学生职业生涯规划的现状与对策探讨
浅谈我国硕士研究生教育质量研究
浅谈科学引导高校地矿类大学生树立正确的职业价值观
中国教育史学研究的学理论析:一种研究路径的澄明
个人所得税尘埃落定后的思考
我国通货膨胀影响因素的实证分析
对禽流感产生经济社会影响的调查思考
关于重建我国国债期货市场的思考
试论当代大学生职业价值观
《桃花心木》同步作文 相关素材
《桂林山水》同步参考范文-可爱的校园
《桃花心木》同步作文 在挫折中成长
《桂林山水》同步参考范文-校园中的奇松
《桃花心木》趣闻故事
《桃花心木》 教案1
《桃花心木》之美文欣赏 阳光的香味
《桃花心木》 教案2
《桃花心木》 随堂练习巩固篇
《桃花心木》重难点分析
《中彩那天》 美文欣赏二
《桃花心木》老师语录
《桃花心木》 重点字词梳理
《桃花心木》之美文欣赏1 百合花开
《桃花心木》 随堂练习提高篇