翻新时间:2023-08-06
溴化锂制冷机COP的调查分折
三、在容量调节范围内包括部分负荷运行条件改变时的COP
表4各种运行条件下制冷能力和入力曲线的表示方式
类型
不变参数
变化参数
纵轴
横轴
符号
A-1a
冷水出口温度
(7℃)
冷却水入口温度
(设计32℃)
入力
制冷能力
○24℃ △28℃
□32℃ ●34℃ ▲36℃
A-1b
冷却水入口温度
(32℃)
冷水出口温度
(设计7℃)
入力
制冷能力
○5℃ △6℃ ▲9℃
□7℃ ●8℃ ■10℃
A-2a
冷水出口温度
(7℃)
冷却水入口温度
(设计32℃)
入力
制冷能力
○20℃ △24℃ □26℃
●28℃ ▲32℃ ■34℃ X36℃
A-2b
冷却水入口温度
(32℃)
冷水出口温度
(设计7℃)
入力
制冷能力
○5℃ △6℃ □7℃
●8℃ ▲9℃ ■10℃
A-3a
冷却水出口温度
(7℃)
冷却水入口温放
(设计32℃)
入力
制冷能力
○24℃ △28℃ □30℃
●32℃ ▲34℃ ■36℃
A-3b
冷却水入口温度
(32℃)
冷水出口温度
(设计7℃)
入力
制冷能力
○5℃ △6℃ □7℃
A-4
室外干球温度
(10℃)
热水出口温度
(设计60℃)
入力
加热能力
○50℃ △60℃ □70℃
表5运行条件变化时的COP
A-1-a
设计工况□320C
△280C
●340C
能力%
入力%
COP
60
53
1.13
45
38
1.18
30
26
1.15
60
48
1.25
45
34
1.32
30
22
1.36
60
58
1.03
45
41
1.10
30
28
1.07
A-2-b
设计工况□70C
△60C
●80C
能力%
入力%
COP
60
52
1.15
45
38
1.17
30
24
1.25
60
58
1.03
45
42
1.07
30
27
1.11
60
49
1.22
45
37
1.22
30
27
1.25
A-2-a
设计工况▲320C
●280C
□340C
能力%
入力%
COP
60
57
1.05
45
42
1.07
30
28
1.07
60
49
1.22
45
37
1.22
30
21
1.43
60
57
1.05
45
42
1.07
30
27
1.11
A-2-b
设计工况□70C
△60C
●80C
能力%
入力%
COP
60
53
1.13
45
40
1.13
30
26
1.15
60
57
1.05
45
43
1.05
30
29
1.03
60
50
1.2
45
36
1.25
30
24
1.25
A-3- a
设计工况□320C
△280C
△340C
能力%
入力%
COP
60
53
1.13
45
40
1.12
30
28
1.11
60
57
1.05
45
42
1.07
30
29
1.03
60
57
1.05
45
43
1.05
30
30
1
A-3-b
设计工况□70C
△60C
●80C
能力%
入力%
COP
60
48
1.25
45
37
1.22
30
24
1.25
60
47
1.28
45
37
1.22
30
24
1.25
60
56
1.07
45
42
1.07
30
29
1.3
采暖运行
能力%
入力%
COP
82.5
82.5
1
67.5
64
1.05
52.5
48
1.09
四 小结
了解和掌握COP的变化规律,在三联供系统的设计,技术经济计算和运行管理方面具有如下作用。
资料为设计造型提供了重要的参考依据。
2.简化了空调设备的能耗的计算过程
空调系统的总耗能量是衡量和评价空调系统节能设计的主要指标,也是进行空调系统优化设计过程中的一项指标,目前采用度日法(现尚无计算总空调总耗能量较成熟的资料);电子计算机模拟计法(计算复杂,而且需要平均年中全年的逐时标准气象数据),当量满负荷运行时间法(由于没有不同建筑类型,不同地区的空调冷负荷率和当量满负荷运行时间等数据)和负荷频率法。前三种方法由于上述原因暂不采用,本文只介绍负荷频率法,计过程如下:计算设计冷负荷→不同室外温度下的负荷率ξ和相应的室内负荷→计算空调设备的负荷率ξ→根据空调设备的特性曲线求入力比→计算入功率→根据不同室外温度的频率数计算相应条件时的能耗→累计后即为空调主机的能耗。若了解和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化计算过程, 即计算设计冷负荷→不同室外和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化过程,即计算设计冷负荷→不同室外温度下的负荷率ξ和相应室内负荷→乘以不同室外温度的频率数→累计后除以COP即为主机的能耗。
3.为运行管理提供了重要的依据,从COP的分析可知,提高冷却水温度和降低冷水温度都会降低COP,因此,在部分负荷时,应尽量采取不降低冷负荷温度的运行方式。
下载文档
网友最新关注
- 有一种美德名曰习惯
- 肮脏的外表,纯洁的心
- 开学·心情·感受
- 珍惜时间,爱惜生命
- 小狗和燕子
- 给齐老师画像
- 老师,我想对你说
- 毕业
- 《我的长征》给我的震憾
- 我想当个合格的中队长
- 不一样的“老师”
- 海
- 金秋九月难忘师情
- 快乐“宝葫芦”
- 我家的小乌龟
- 网络营销策略与方法在淘宝店铺经营中的运用
- 激励在人力资源管理中的作用初探
- 论农业经济管理信息化建设
- 企业职工继续教育长效机制的建立
- 国家治理体系现代化与行政法的回应
- 新形势下党校加强党性教育的实践与思考
- 大数据时代就业信息化建设探究
- 服务业中人力资源管理内部营销模式的构建
- 在音乐课中渗透品德教育的作用
- 技工院校建筑类专业学生职业生涯指导的探究
- 谈保障性住房对房地产市场的影响
- 从《论语》看孔子幸福观的特质
- 高校图书馆在教育教学中的应用研究
- 浅谈社会责任驱动下的企业绿色营销策略
- 重视和加强高职学生社会适应能力的培养
- 老杨同志
- 论雷峰塔的倒掉
- 醉翁亭记
- “友邦惊诧”论
- 介绍《应用文写作知识》
- 短文三篇马说
- 怀疑与学问
- 七根大柴
- 诗词两首
- 《孔乙已》的十种导入法
- 怀疑与学问
- 岳阳楼记
- 孔乙己
- 理想的阶梯
- 自学的好帮手——工具书