溴化锂制冷机COP的调查分折

三、在容量调节范围内包括部分负荷运行条件改变时的COP

表4各种运行条件下制冷能力和入力曲线的表示方式

类型

不变参数

变化参数

纵轴

横轴

符号

A-1a

冷水出口温度

(7℃)

冷却水入口温度

(设计32℃)

入力

制冷能力

○24℃ △28℃

□32℃ ●34℃ ▲36℃

A-1b

冷却水入口温度

(32℃)

冷水出口温度

(设计7℃)

入力

制冷能力

○5℃ △6℃ ▲9℃

□7℃ ●8℃ ■10℃

A-2a

冷水出口温度

(7℃)

冷却水入口温度

(设计32℃)

入力

制冷能力

○20℃ △24℃ □26℃

●28℃ ▲32℃ ■34℃ X36℃

A-2b

冷却水入口温度

(32℃)

冷水出口温度

(设计7℃)

入力

制冷能力

○5℃ △6℃ □7℃

●8℃ ▲9℃ ■10℃

A-3a

冷却水出口温度

(7℃)

冷却水入口温放

(设计32℃)

入力

制冷能力

○24℃ △28℃ □30℃

●32℃ ▲34℃ ■36℃

A-3b

冷却水入口温度

(32℃)

冷水出口温度

(设计7℃)

入力

制冷能力

○5℃ △6℃ □7℃

A-4

室外干球温度

(10℃)

热水出口温度

(设计60℃)

入力

加热能力

○50℃ △60℃ □70℃

表5运行条件变化时的COP

A-1-a

设计工况□320C

△280C

●340C

能力%

入力%

COP

60

53

1.13

45

38

1.18

30

26

1.15

60

48

1.25

45

34

1.32

30

22

1.36

60

58

1.03

45

41

1.10

30

28

1.07

A-2-b

设计工况□70C

△60C

●80C

能力%

入力%

COP

60

52

1.15

45

38

1.17

30

24

1.25

60

58

1.03

45

42

1.07

30

27

1.11

60

49

1.22

45

37

1.22

30

27

1.25

A-2-a

设计工况▲320C

●280C

□340C

能力%

入力%

COP

60

57

1.05

45

42

1.07

30

28

1.07

60

49

1.22

45

37

1.22

30

21

1.43

60

57

1.05

45

42

1.07

30

27

1.11

A-2-b

设计工况□70C

△60C

●80C

能力%

入力%

COP

60

53

1.13

45

40

1.13

30

26

1.15

60

57

1.05

45

43

1.05

30

29

1.03

60

50

1.2

45

36

1.25

30

24

1.25

A-3- a

设计工况□320C

△280C

△340C

能力%

入力%

COP

60

53

1.13

45

40

1.12

30

28

1.11

60

57

1.05

45

42

1.07

30

29

1.03

60

57

1.05

45

43

1.05

30

30

1

A-3-b

设计工况□70C

△60C

●80C

能力%

入力%

COP

60

48

1.25

45

37

1.22

30

24

1.25

60

47

1.28

45

37

1.22

30

24

1.25

60

56

1.07

45

42

1.07

30

29

1.3

采暖运行

能力%

入力%

COP

82.5

82.5

1

67.5

64

1.05

52.5

48

1.09

四 小结

了解和掌握COP的变化规律,在三联供系统的设计,技术经济计算和运行管理方面具有如下作用。

资料为设计造型提供了重要的参考依据。

2.简化了空调设备的能耗的计算过程

空调系统的总耗能量是衡量和评价空调系统节能设计的主要指标,也是进行空调系统优化设计过程中的一项指标,目前采用度日法(现尚无计算总空调总耗能量较成熟的资料);电子计算机模拟计法(计算复杂,而且需要平均年中全年的逐时标准气象数据),当量满负荷运行时间法(由于没有不同建筑类型,不同地区的空调冷负荷率和当量满负荷运行时间等数据)和负荷频率法。前三种方法由于上述原因暂不采用,本文只介绍负荷频率法,计过程如下:计算设计冷负荷→不同室外温度下的负荷率ξ和相应的室内负荷→计算空调设备的负荷率ξ→根据空调设备的特性曲线求入力比→计算入功率→根据不同室外温度的频率数计算相应条件时的能耗→累计后即为空调主机的能耗。若了解和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化计算过程, 即计算设计冷负荷→不同室外和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化过程,即计算设计冷负荷→不同室外温度下的负荷率ξ和相应室内负荷→乘以不同室外温度的频率数→累计后除以COP即为主机的能耗。

3.为运行管理提供了重要的依据,从COP的分析可知,提高冷却水温度和降低冷水温度都会降低COP,因此,在部分负荷时,应尽量采取不降低冷负荷温度的运行方式。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

读《读不完的大书》有感
再见了
我的妈妈
美好的心灵
天上掉“馅饼”
买了一本盗版书
我的爸爸
换一下位置
夜的遐想
玫瑰少年
难忘的事
神奇的书
尊敬普通人
读《盲人提灯笼》有感
春天
2012年英语协会工作总结
下学期班队工作总结范文
演讲小组活动期末总结
学习部第二学期工作总结
创“四好”领导班子工作总结
2012年美术组教研工作总结
物理教研组学期工作总结
小学安全工作总结范文
听课活动总结
2012年学校教学工作总结范文
县小学英语教师技能比赛小结
2011年春运工作总结范文
上半学期语文教学工作总结范文
学习部2010上学年工作总结
教师培训工作总结范文
论广告欺诈的防治对策(2)国家法、宪法论论文(1)
探讨设计中的民族文化性
仲裁公平合理原则不排斥法律国家法、宪法论论文(1)
未成年人缔约能力制度比较(2)国家法、宪法论论文(1)
对民族传统体育文化发展的再认识
社会的发展与我国社会保障国家法、宪法论论文(1)
劳动法调整范围重构国家法、宪法论论文(1)
中国传统元素与现代广告的关系
中国传统文化在现代广告创意中的运用
劳动法调整范围重构(2)国家法、宪法论论文(1)
关于劳动者基本职业道德构建的思考国家法、宪法论论文(1)
社会经济发展促使楚雄彝族传统文化转型
中国传统文化与现代设计
忠孝思想是中国的一种传统美德和社会责任
中国茶道漫谈
《匆匆》教学设计之二
《桃花心木》教学设计之一
《藏戏》教学设计
《山中访友》教学设计
《山中访友》教学设计(A案)
《和田的维吾尔》教学设计
《桃花心木》教学设计之三
《索溪峪的“野”》第二课时教学实录与反思
《匆匆》教学设计之三
《桃花心木》教学设计之二
《山雨》教学设计
《文言文两则》教学设计
《各具特色的民居》教学设计
《顶碗少年》教学设计之一
《草虫的村落》教学设计B案