教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 溴化锂制冷机COP的调查分折

溴化锂制冷机COP的调查分折

上传者:网友
|
翻新时间:2023-08-06

溴化锂制冷机COP的调查分折

三、在容量调节范围内包括部分负荷运行条件改变时的COP

表4各种运行条件下制冷能力和入力曲线的表示方式

类型

不变参数

变化参数

纵轴

横轴

符号

A-1a

冷水出口温度

(7℃)

冷却水入口温度

(设计32℃)

入力

制冷能力

○24℃ △28℃

□32℃ ●34℃ ▲36℃

A-1b

冷却水入口温度

(32℃)

冷水出口温度

(设计7℃)

入力

制冷能力

○5℃ △6℃ ▲9℃

□7℃ ●8℃ ■10℃

A-2a

冷水出口温度

(7℃)

冷却水入口温度

(设计32℃)

入力

制冷能力

○20℃ △24℃ □26℃

●28℃ ▲32℃ ■34℃ X36℃

A-2b

冷却水入口温度

(32℃)

冷水出口温度

(设计7℃)

入力

制冷能力

○5℃ △6℃ □7℃

●8℃ ▲9℃ ■10℃

A-3a

冷却水出口温度

(7℃)

冷却水入口温放

(设计32℃)

入力

制冷能力

○24℃ △28℃ □30℃

●32℃ ▲34℃ ■36℃

A-3b

冷却水入口温度

(32℃)

冷水出口温度

(设计7℃)

入力

制冷能力

○5℃ △6℃ □7℃

A-4

室外干球温度

(10℃)

热水出口温度

(设计60℃)

入力

加热能力

○50℃ △60℃ □70℃

表5运行条件变化时的COP

A-1-a

设计工况□320C

△280C

●340C

能力%

入力%

COP

60

53

1.13

45

38

1.18

30

26

1.15

60

48

1.25

45

34

1.32

30

22

1.36

60

58

1.03

45

41

1.10

30

28

1.07

A-2-b

设计工况□70C

△60C

●80C

能力%

入力%

COP

60

52

1.15

45

38

1.17

30

24

1.25

60

58

1.03

45

42

1.07

30

27

1.11

60

49

1.22

45

37

1.22

30

27

1.25

A-2-a

设计工况▲320C

●280C

□340C

能力%

入力%

COP

60

57

1.05

45

42

1.07

30

28

1.07

60

49

1.22

45

37

1.22

30

21

1.43

60

57

1.05

45

42

1.07

30

27

1.11

A-2-b

设计工况□70C

△60C

●80C

能力%

入力%

COP

60

53

1.13

45

40

1.13

30

26

1.15

60

57

1.05

45

43

1.05

30

29

1.03

60

50

1.2

45

36

1.25

30

24

1.25

A-3- a

设计工况□320C

△280C

△340C

能力%

入力%

COP

60

53

1.13

45

40

1.12

30

28

1.11

60

57

1.05

45

42

1.07

30

29

1.03

60

57

1.05

45

43

1.05

30

30

1

A-3-b

设计工况□70C

△60C

●80C

能力%

入力%

COP

60

48

1.25

45

37

1.22

30

24

1.25

60

47

1.28

45

37

1.22

30

24

1.25

60

56

1.07

45

42

1.07

30

29

1.3

采暖运行

能力%

入力%

COP

82.5

82.5

1

67.5

64

1.05

52.5

48

1.09

四 小结

了解和掌握COP的变化规律,在三联供系统的设计,技术经济计算和运行管理方面具有如下作用。

资料为设计造型提供了重要的参考依据。

2.简化了空调设备的能耗的计算过程

空调系统的总耗能量是衡量和评价空调系统节能设计的主要指标,也是进行空调系统优化设计过程中的一项指标,目前采用度日法(现尚无计算总空调总耗能量较成熟的资料);电子计算机模拟计法(计算复杂,而且需要平均年中全年的逐时标准气象数据),当量满负荷运行时间法(由于没有不同建筑类型,不同地区的空调冷负荷率和当量满负荷运行时间等数据)和负荷频率法。前三种方法由于上述原因暂不采用,本文只介绍负荷频率法,计过程如下:计算设计冷负荷→不同室外温度下的负荷率ξ和相应的室内负荷→计算空调设备的负荷率ξ→根据空调设备的特性曲线求入力比→计算入功率→根据不同室外温度的频率数计算相应条件时的能耗→累计后即为空调主机的能耗。若了解和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化计算过程, 即计算设计冷负荷→不同室外和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化过程,即计算设计冷负荷→不同室外温度下的负荷率ξ和相应室内负荷→乘以不同室外温度的频率数→累计后除以COP即为主机的能耗。

3.为运行管理提供了重要的依据,从COP的分析可知,提高冷却水温度和降低冷水温度都会降低COP,因此,在部分负荷时,应尽量采取不降低冷负荷温度的运行方式。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

从《乌塔》想到的10
秋色花园
公园的一角
成长中的一件事
暑假郊外秋游
我的发现
花花的故事
从《乌塔》想到的8
观察日记——小金鱼
从《乌塔》想到的
我家的猫
秋天的流花湖公园
蝈蝈儿讲的故事
从《乌塔》想到的1
从《乌塔》想到的7
团省委会议纪律范文
会议记录范例
中法文化会议议程
学生会会议纪律制定
会议管理制度
学术研讨会会议通知
编写会议记录的体会
远程教育会议议程
对会议记录者的要求
会议记录介绍
民航会议议程
学术会议通知
公司项目论证会议记录
会议记录的功能与误区
会议纪律常见条款
对现代企业管理中5S管理应用的探讨
图书馆员职业倦怠心理透视
国有金融企业客户关系创新-市场营销管理论文(1)论文
探讨无线传感器网络LEACH路由协议的变化
浅议商业银行成本控制
测量放线施工方案
园林施工定额管理
从三江并流想国企管理
论法约尔管理理论在油田HSE监督工作中的应用
现代企业管理体系下的国有企业思想政治工作
企业管理会计现状与发展策略之我见
群塔防碰撞方案
国企管理应符合所有制性质
我国民营企业负债筹资探析-市场营销管理论文(1)论文
关于优化劳务派遣管理的探讨
《春雨的色彩》知识点:阅读知识
《春天》
《燕子飞回来了》
《春雨的色彩》课文结构分析
《春雨的色彩》文章问题分析
《春雨的色彩》课件 教案讲义
《春雨的色彩》随堂练习
《春雨的色彩》重难点分析
《春雨的色彩》知识点 生字
《春雨的色彩》知识点
《春雨的色彩》课件 教学建议
《春雨的色彩》作者其他作品
《春雨的色彩》知识点:仿写例句
《春雨的色彩》作者介绍
《春雨的色彩》考点链接