翻新时间:2023-08-06
溴化锂制冷机COP的调查分折
三、在容量调节范围内包括部分负荷运行条件改变时的COP
表4各种运行条件下制冷能力和入力曲线的表示方式
类型
不变参数
变化参数
纵轴
横轴
符号
A-1a
冷水出口温度
(7℃)
冷却水入口温度
(设计32℃)
入力
制冷能力
○24℃ △28℃
□32℃ ●34℃ ▲36℃
A-1b
冷却水入口温度
(32℃)
冷水出口温度
(设计7℃)
入力
制冷能力
○5℃ △6℃ ▲9℃
□7℃ ●8℃ ■10℃
A-2a
冷水出口温度
(7℃)
冷却水入口温度
(设计32℃)
入力
制冷能力
○20℃ △24℃ □26℃
●28℃ ▲32℃ ■34℃ X36℃
A-2b
冷却水入口温度
(32℃)
冷水出口温度
(设计7℃)
入力
制冷能力
○5℃ △6℃ □7℃
●8℃ ▲9℃ ■10℃
A-3a
冷却水出口温度
(7℃)
冷却水入口温放
(设计32℃)
入力
制冷能力
○24℃ △28℃ □30℃
●32℃ ▲34℃ ■36℃
A-3b
冷却水入口温度
(32℃)
冷水出口温度
(设计7℃)
入力
制冷能力
○5℃ △6℃ □7℃
A-4
室外干球温度
(10℃)
热水出口温度
(设计60℃)
入力
加热能力
○50℃ △60℃ □70℃
表5运行条件变化时的COP
A-1-a
设计工况□320C
△280C
●340C
能力%
入力%
COP
60
53
1.13
45
38
1.18
30
26
1.15
60
48
1.25
45
34
1.32
30
22
1.36
60
58
1.03
45
41
1.10
30
28
1.07
A-2-b
设计工况□70C
△60C
●80C
能力%
入力%
COP
60
52
1.15
45
38
1.17
30
24
1.25
60
58
1.03
45
42
1.07
30
27
1.11
60
49
1.22
45
37
1.22
30
27
1.25
A-2-a
设计工况▲320C
●280C
□340C
能力%
入力%
COP
60
57
1.05
45
42
1.07
30
28
1.07
60
49
1.22
45
37
1.22
30
21
1.43
60
57
1.05
45
42
1.07
30
27
1.11
A-2-b
设计工况□70C
△60C
●80C
能力%
入力%
COP
60
53
1.13
45
40
1.13
30
26
1.15
60
57
1.05
45
43
1.05
30
29
1.03
60
50
1.2
45
36
1.25
30
24
1.25
A-3- a
设计工况□320C
△280C
△340C
能力%
入力%
COP
60
53
1.13
45
40
1.12
30
28
1.11
60
57
1.05
45
42
1.07
30
29
1.03
60
57
1.05
45
43
1.05
30
30
1
A-3-b
设计工况□70C
△60C
●80C
能力%
入力%
COP
60
48
1.25
45
37
1.22
30
24
1.25
60
47
1.28
45
37
1.22
30
24
1.25
60
56
1.07
45
42
1.07
30
29
1.3
采暖运行
能力%
入力%
COP
82.5
82.5
1
67.5
64
1.05
52.5
48
1.09
四 小结
了解和掌握COP的变化规律,在三联供系统的设计,技术经济计算和运行管理方面具有如下作用。
资料为设计造型提供了重要的参考依据。
2.简化了空调设备的能耗的计算过程
空调系统的总耗能量是衡量和评价空调系统节能设计的主要指标,也是进行空调系统优化设计过程中的一项指标,目前采用度日法(现尚无计算总空调总耗能量较成熟的资料);电子计算机模拟计法(计算复杂,而且需要平均年中全年的逐时标准气象数据),当量满负荷运行时间法(由于没有不同建筑类型,不同地区的空调冷负荷率和当量满负荷运行时间等数据)和负荷频率法。前三种方法由于上述原因暂不采用,本文只介绍负荷频率法,计过程如下:计算设计冷负荷→不同室外温度下的负荷率ξ和相应的室内负荷→计算空调设备的负荷率ξ→根据空调设备的特性曲线求入力比→计算入功率→根据不同室外温度的频率数计算相应条件时的能耗→累计后即为空调主机的能耗。若了解和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化计算过程, 即计算设计冷负荷→不同室外和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化过程,即计算设计冷负荷→不同室外温度下的负荷率ξ和相应室内负荷→乘以不同室外温度的频率数→累计后除以COP即为主机的能耗。
3.为运行管理提供了重要的依据,从COP的分析可知,提高冷却水温度和降低冷水温度都会降低COP,因此,在部分负荷时,应尽量采取不降低冷负荷温度的运行方式。
下载文档
网友最新关注
- 读《读不完的大书》有感
- 再见了
- 我的妈妈
- 美好的心灵
- 天上掉“馅饼”
- 买了一本盗版书
- 我的爸爸
- 换一下位置
- 夜的遐想
- 玫瑰少年
- 难忘的事
- 神奇的书
- 尊敬普通人
- 读《盲人提灯笼》有感
- 春天
- 2012年英语协会工作总结
- 下学期班队工作总结范文
- 演讲小组活动期末总结
- 学习部第二学期工作总结
- 创“四好”领导班子工作总结
- 2012年美术组教研工作总结
- 物理教研组学期工作总结
- 小学安全工作总结范文
- 听课活动总结
- 2012年学校教学工作总结范文
- 县小学英语教师技能比赛小结
- 2011年春运工作总结范文
- 上半学期语文教学工作总结范文
- 学习部2010上学年工作总结
- 教师培训工作总结范文
- 论广告欺诈的防治对策(2)国家法、宪法论论文(1)
- 探讨设计中的民族文化性
- 仲裁公平合理原则不排斥法律国家法、宪法论论文(1)
- 未成年人缔约能力制度比较(2)国家法、宪法论论文(1)
- 对民族传统体育文化发展的再认识
- 社会的发展与我国社会保障国家法、宪法论论文(1)
- 劳动法调整范围重构国家法、宪法论论文(1)
- 中国传统元素与现代广告的关系
- 中国传统文化在现代广告创意中的运用
- 劳动法调整范围重构(2)国家法、宪法论论文(1)
- 关于劳动者基本职业道德构建的思考国家法、宪法论论文(1)
- 社会经济发展促使楚雄彝族传统文化转型
- 中国传统文化与现代设计
- 忠孝思想是中国的一种传统美德和社会责任
- 中国茶道漫谈
- 《匆匆》教学设计之二
- 《桃花心木》教学设计之一
- 《藏戏》教学设计
- 《山中访友》教学设计
- 《山中访友》教学设计(A案)
- 《和田的维吾尔》教学设计
- 《桃花心木》教学设计之三
- 《索溪峪的“野”》第二课时教学实录与反思
- 《匆匆》教学设计之三
- 《桃花心木》教学设计之二
- 《山雨》教学设计
- 《文言文两则》教学设计
- 《各具特色的民居》教学设计
- 《顶碗少年》教学设计之一
- 《草虫的村落》教学设计B案