溴化锂制冷机COP的调查分折

三、在容量调节范围内包括部分负荷运行条件改变时的COP

表4各种运行条件下制冷能力和入力曲线的表示方式

类型

不变参数

变化参数

纵轴

横轴

符号

A-1a

冷水出口温度

(7℃)

冷却水入口温度

(设计32℃)

入力

制冷能力

○24℃ △28℃

□32℃ ●34℃ ▲36℃

A-1b

冷却水入口温度

(32℃)

冷水出口温度

(设计7℃)

入力

制冷能力

○5℃ △6℃ ▲9℃

□7℃ ●8℃ ■10℃

A-2a

冷水出口温度

(7℃)

冷却水入口温度

(设计32℃)

入力

制冷能力

○20℃ △24℃ □26℃

●28℃ ▲32℃ ■34℃ X36℃

A-2b

冷却水入口温度

(32℃)

冷水出口温度

(设计7℃)

入力

制冷能力

○5℃ △6℃ □7℃

●8℃ ▲9℃ ■10℃

A-3a

冷却水出口温度

(7℃)

冷却水入口温放

(设计32℃)

入力

制冷能力

○24℃ △28℃ □30℃

●32℃ ▲34℃ ■36℃

A-3b

冷却水入口温度

(32℃)

冷水出口温度

(设计7℃)

入力

制冷能力

○5℃ △6℃ □7℃

A-4

室外干球温度

(10℃)

热水出口温度

(设计60℃)

入力

加热能力

○50℃ △60℃ □70℃

表5运行条件变化时的COP

A-1-a

设计工况□320C

△280C

●340C

能力%

入力%

COP

60

53

1.13

45

38

1.18

30

26

1.15

60

48

1.25

45

34

1.32

30

22

1.36

60

58

1.03

45

41

1.10

30

28

1.07

A-2-b

设计工况□70C

△60C

●80C

能力%

入力%

COP

60

52

1.15

45

38

1.17

30

24

1.25

60

58

1.03

45

42

1.07

30

27

1.11

60

49

1.22

45

37

1.22

30

27

1.25

A-2-a

设计工况▲320C

●280C

□340C

能力%

入力%

COP

60

57

1.05

45

42

1.07

30

28

1.07

60

49

1.22

45

37

1.22

30

21

1.43

60

57

1.05

45

42

1.07

30

27

1.11

A-2-b

设计工况□70C

△60C

●80C

能力%

入力%

COP

60

53

1.13

45

40

1.13

30

26

1.15

60

57

1.05

45

43

1.05

30

29

1.03

60

50

1.2

45

36

1.25

30

24

1.25

A-3- a

设计工况□320C

△280C

△340C

能力%

入力%

COP

60

53

1.13

45

40

1.12

30

28

1.11

60

57

1.05

45

42

1.07

30

29

1.03

60

57

1.05

45

43

1.05

30

30

1

A-3-b

设计工况□70C

△60C

●80C

能力%

入力%

COP

60

48

1.25

45

37

1.22

30

24

1.25

60

47

1.28

45

37

1.22

30

24

1.25

60

56

1.07

45

42

1.07

30

29

1.3

采暖运行

能力%

入力%

COP

82.5

82.5

1

67.5

64

1.05

52.5

48

1.09

四 小结

了解和掌握COP的变化规律,在三联供系统的设计,技术经济计算和运行管理方面具有如下作用。

资料为设计造型提供了重要的参考依据。

2.简化了空调设备的能耗的计算过程

空调系统的总耗能量是衡量和评价空调系统节能设计的主要指标,也是进行空调系统优化设计过程中的一项指标,目前采用度日法(现尚无计算总空调总耗能量较成熟的资料);电子计算机模拟计法(计算复杂,而且需要平均年中全年的逐时标准气象数据),当量满负荷运行时间法(由于没有不同建筑类型,不同地区的空调冷负荷率和当量满负荷运行时间等数据)和负荷频率法。前三种方法由于上述原因暂不采用,本文只介绍负荷频率法,计过程如下:计算设计冷负荷→不同室外温度下的负荷率ξ和相应的室内负荷→计算空调设备的负荷率ξ→根据空调设备的特性曲线求入力比→计算入功率→根据不同室外温度的频率数计算相应条件时的能耗→累计后即为空调主机的能耗。若了解和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化计算过程, 即计算设计冷负荷→不同室外和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化过程,即计算设计冷负荷→不同室外温度下的负荷率ξ和相应室内负荷→乘以不同室外温度的频率数→累计后除以COP即为主机的能耗。

3.为运行管理提供了重要的依据,从COP的分析可知,提高冷却水温度和降低冷水温度都会降低COP,因此,在部分负荷时,应尽量采取不降低冷负荷温度的运行方式。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

三个小伙伴
当电脑真好
我成功了
桃子
春游
我的愿望
放飞梦想
圣诞节
验血
圣诞节
旅游
变形娃娃雪糕
可爱的小白兔
我的家
月亮过生日
村主任入党申请书
2012年9月入党申请书范文2篇
2012年最新大学生入党申请书2篇
积极分子入党申请书
2012年学生入党申请书范文
2010青年入党申请书
2010大学生入党个人自传范文
入党申请书2010范文
工人入党申请书800字
居委干部入党申请书
2012年适合学生用的入党申请书范文
入党积极分子之心得
预备党员2012年入党转正申请
入党积极分子入党申请书1000字
入党积极分子入党推荐材料
分析李斯特的艺术歌曲创作特征
“模仿”与“记忆”—论声乐学习的两个最基本因素
论城市客运形象设计
祭祀歌曲的生态观
萨克斯演奏艺术中吐音形成要素及其类型
论手风琴的音乐感觉与演奏技巧
京剧要刻画人物吗?——李玉声短信引发的讨论
论普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲创作特征分析
中国物流与配送发展的经济环境和市场条件分析
中国物流现代化及其对亚太地区经济发展的巨大影响
伴唱艺术的美学力场
民族声乐多元进展的重要性及表现
法国歌曲风格与演唱技巧
谈合唱指挥教学的改革与创新
浅谈舒伯特《小夜曲》演唱的艺术处理
《掌声》教学设计7
《一次成功的实验》第二课时教学设计
小学三年级上册语文《掌声》同步练习题
《一次成功的实验》学习目标和教材简说
《一次成功的实验》教学建议
《掌声》教学设计9
《一次成功的实验》第一课时教学设计
《掌声》赏析
《掌声》快乐练习:同步学学做做
《掌声》教学实录2
《掌声》教学设计6第一课时
《掌声》教学实录及点评3
《掌声》教学实录及点评1
《掌声》教学实录及点评2
《掌声》教学设计8