翻新时间:2022-08-11
消防工程竣工调试方案
一、
工程概况
该工程的消防系统调试内容主要有:火灾自动报警及联动系统、水喷淋自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、消防防排烟系统及其他消防系统的综合调试。
二、
工程资料的检查和调试准备
2.1工程设备资料及现场的检查核对
2.1.1消火栓系统
2.1.1.1消火栓箱(含水枪、水带等配件)应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。2.1.1.3消防水泵应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。2.1.1.5消防气压罐应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。2.1.2.1排烟阀、防火阀应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。2.1.2.3排烟风机、正压风机的控制箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。排烟风机、正压风机箱电源应具有双路互投电源。2.1.2.5风管保温材料应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。2.1.2.7 280℃防火阀动作后应具有联锁停止风机的功能。
2.1.3应急照明和切非消防电源系统
2.1.3.1应急照明灯应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。2.1.3.3非消防电源箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。同时提供一组无源反馈接点(切断非消防照明和非消防动力如室内插座等)。当切断非消防电源后应急照明应自动投入。
2.1.4电梯系统
消防电梯和客梯控制箱应提供消防24V直流电源控制其归首的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其归首的反馈(归首并开门)无源接点。
2.1.5防火门及防火卷帘门系统
2.1.5.1防火门(含闭门器、顺序器)应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。
2.1.5.2防火卷帘门应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。
下载文档
网友最新关注
- 黄山导游词
- 因为选择不同
- 不是亲人胜似亲人
- 教师节里的润喉糖
- 养蚕
- 观察豆子
- 时间都去哪了
- 可爱的小猫
- 再逢中秋
- 颐和园导游词
- 观察
- 假如我是科学家
- 我的蝈蝈将军
- 胜似亲人
- 开学了,我们笑了
- 西方EVA价值评价与物流企业管理创新
- 分析建筑工程拖延工期的原因及对策
- 浅谈企业会计信息化现状及发展途径
- 角度过程能力指数及其在非对称角偏差下的推广
- 浅谈提高煤炭运销管理水平须加强统计工作
- 高层建筑楼前广场的设计方法初探
- 中国式国企管理60年
- 居住区教育设施的服务半径
- 建筑施工中几种常见质量通病的分析
- 粤东北客家围龙屋建筑中的风水
- “飞特族”冲击国企管理
- 财务杠杆对企业资本结构的影响
- 创业板企业激励机制的方案探讨
- 浅论城市规划设计与建筑设计的关系
- 居住区规划的理解
- 《春雨的色彩》课文结构分析
- 《春天》
- 《春雨的色彩》课件 教学建议
- 《春雨的色彩》文章问题分析
- 《春雨的色彩》考点链接
- 《春雨的色彩》随堂练习
- 《燕子飞回来了》
- 《春雨的色彩》作者其他作品
- 《春雨的色彩》作者介绍
- 《春雨的色彩》课件 教案讲义
- 《春雨的色彩》重难点分析
- 《春雨的色彩》知识点
- 《春雨的色彩》知识点:仿写例句
- 《春雨的色彩》知识点:阅读知识
- 《春雨的色彩》知识点 生字