翻新时间:2023-08-19
浅谈消火栓按钮的设置
摘要:本文将对消火栓按钮设置的位置及消火栓按钮与手动火灾报警按钮共用是否可行进行初步探讨。
关键词:消火栓按钮手动火灾报警按钮
火灾发生时,室内消火栓能否出水对火场的扑救工作起着至关重要的作用,而今城市中高层建筑林立,市政管网水压一般难以保证高层消火栓栓口出水压力,为降低造价,延长管网使用寿命,消防水系统一般常采用临时高压给水系统来保证消火栓栓口的出水压力以满足火场灭火要求,因而用来起动消防水泵,并保证消防管网及时充有压力水的消火栓按钮在消火栓系统中占据着很重要的作用。规范要求消火栓按钮一般设置在消火栓箱内或带有玻璃的壁龛内,并要求按钮应有保护设施,防止小孩玩弄或误起动。笔者在多年消防检测中发现许多建筑的消火栓按钮未设置在消火栓箱内,或设置在消火栓箱外的没有足够的保护措施,而直接由一个塑料方盒构成,很容易被毁坏,从而导致误报警时有发生。所谓壁龛是指壁上小龛,泛指墙上小室;通俗地说,指墙面上凹进去的洞穴,而不是直接凸露出墙面,这是一些施工单位图省事或不理解而随意设置的,是不符合规范要求的。
笔者认为,由于一些住宅楼、商业、娱乐建筑内居住或流动人员复杂,文化层次、道德修养也有很大的差异,难免会出现一些有意或不小心毁坏消防设施的行为,因而,笔者建议消火栓按钮应设在消火栓箱内,并设置在一定高度,防止孩童误动;而一些高级写字楼、公寓则可将消火栓按钮设置在箱外,有一定的保护措施,并用红色醒目标志标明其作用和使用方法,便于人员在火灾状态下使用。 1消火栓按钮控制回路应采用50 V以下的安全电压。
2当消火栓设有消火栓按钮时,应能向消防控制(值班)室发送消火栓工作信号和起动消防水泵。
3消防控制室内,对消火栓灭火系统应有下列控制、显示功能:
a:控制消防水泵的起、停;
b:显示消防水泵的工作、故障状态;
c:显示消火栓按钮的工作部位。当有困难时,可按防火分区或楼层显示。
根据这三条规定,可以分析出,在火灾报警及消防联动系统中,任一消火栓按钮动作后,均应实现以下功能:
1向消防控制室发送报警信号。
2在报警控制器上显示报警部位。
3起动消防水泵。
4消防水泵起动后,点亮所有消火栓箱内的起泵反馈信号灯。
消火栓按钮的主要功能是在火灾状态下远程起动消火栓泵,而手动火灾报警按钮的功能是在火灾状态下将报警信号传送到中央控制室,由中央控制室发出指令,起动相关消防设施。
消火栓泵通过消火栓按钮起动的方式一般有两种:一是消火栓按钮将起动信号送至泵房直接起动消火栓泵,二是消火栓按钮将信号先送到中央控制室,再由中央控制室将信号送至泵房起动消火栓泵。如果功能共用,共用按钮将信号直接传送到中央控制室,实现起来较容易;如果共用按钮将信号分别直接送至泵房(起泵)和中央控制室(发现火灾后报警)两个不同的位置,实现起来也是可以的,要实现直接起泵功能,可以采用图1的接线方法。
下载文档
网友最新关注
- 因为选择不同
- 再逢中秋
- 观察豆子
- 时间都去哪了
- 黄山导游词
- 不是亲人胜似亲人
- 教师节里的润喉糖
- 观察
- 假如我是科学家
- 我的蝈蝈将军
- 胜似亲人
- 可爱的小猫
- 养蚕
- 开学了,我们笑了
- 颐和园导游词
- 国有金融企业客户关系创新-市场营销管理论文(1)论文
- 对现代企业管理中5S管理应用的探讨
- 探讨无线传感器网络LEACH路由协议的变化
- 论法约尔管理理论在油田HSE监督工作中的应用
- 测量放线施工方案
- 从三江并流想国企管理
- 企业管理会计现状与发展策略之我见
- 图书馆员职业倦怠心理透视
- 国企管理应符合所有制性质
- 群塔防碰撞方案
- 浅议商业银行成本控制
- 现代企业管理体系下的国有企业思想政治工作
- 关于优化劳务派遣管理的探讨
- 园林施工定额管理
- 我国民营企业负债筹资探析-市场营销管理论文(1)论文
- 《春天》
- 《春雨的色彩》知识点 生字
- 《春雨的色彩》知识点
- 《春雨的色彩》知识点:阅读知识
- 《春雨的色彩》考点链接
- 《春雨的色彩》课文结构分析
- 《春雨的色彩》课件 教学建议
- 《春雨的色彩》知识点:仿写例句
- 《春雨的色彩》重难点分析
- 《春雨的色彩》作者其他作品
- 《春雨的色彩》随堂练习
- 《春雨的色彩》课件 教案讲义
- 《春雨的色彩》文章问题分析
- 《燕子飞回来了》
- 《春雨的色彩》作者介绍