户外大型变压器新型水喷雾灭火系统
1 大型变压器火灾实例
2 有关规范对主变压器消防的要求
2.2 《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96)规定:220 kV、330 kV、500 kV独立变电所,单台容量为125 MVA及以上的主变压器应设置水喷雾灭火系统,并应具备定期试喷的条件。
3 北京供电局原水喷雾灭火系统状况
3.1 北京供电局高压变电站的供水状况
3.1.1e 使用水塔供水
由于变电站常驻人员不多,日常用水量很少,在炎热的夏季水塔内的水质极易发生变化,而在寒冷的冬季水塔内的水容易结冰和冻裂管道。
由于变频水泵始终处于调速运转状态,因水中杂质对泵磨损很大,与自来水系统中的变频水泵相比,使用周期短,维护费用高
3.1.3 使用自动补气式气压水罐供水
这种装置是在80年代末期兴起的,系统简单可靠,投资不高且易于管理和维护,系统的水压一般在0.3~0.6 MPa之间可调,非常适合变电站使用
3.2 原水喷雾灭火系统的状况
上述20座变电站中有13座变电站为主变压器配置了水喷雾灭火系统。所配置的系统基本上由地下蓄水池(容量在几十至几百立方米)、取水管、消防泵(一主一备)、环状地下消防主管网、手动或电动的水喷雾控制阀门(一台主变配用一只)、变压器水喷雾立管和水平支管及雾化喷头、水泵启动控制和保护装置等组成。消防用水预先由自备机井提到地下蓄水池中储存备用。
上述水喷雾灭火系统大都没在管网内预先注水,需由值班人员根据变压器起火的情况,按动当地或远方(主控制室)控制盘上的启动按钮,启动消防泵和打开相应的喷雾主阀门,进行喷雾灭火。这种系统由于在主变压器发出事故报警信号时,要靠值班人员准确地判断主变压器是否起火、并正确地操作有关按钮,很容易发生误操作。另外由于管线长,在发生火灾时空管充水时间大于规程允许的响应时间,此外由于管线内断续供水,管线内壁氧化锈蚀,锈渣被水流冲至喷头处淤塞喷头,影响水雾的形成,特别是当使用手动喷雾控制阀门时,常因阀门锈死而无法操作。这类系统的致命缺陷是系统本身不具备自检功能,必须由专业人员定期检查,但因缺乏专业人员的定期检修维护,故障难以及时发现,在需要时不能正常启动,形同虚设。
下载文档
网友最新关注
- 丽江古城导游词
- 苏州园林导游词
- 开平碉楼导游词
- “大足石刻”导游词
- 我家的猫
- 我的发现
- 未来的宇宙探测飞船
- 秋天的家乡
- 活泼可爱的小金鱼
- 畅游魔仙堡
- 游览长城导游词
- 我家的淘气猫
- 我发现了我们班的小偷
- “都江堰建”导游词
- 童话世界九寨沟
- 施工企业管理与人员管理的关系
- 谈职高金融学教学创新思考
- 浅谈图书馆人的职业价值与责任心
- 吉林:出台劳务派遣管理办法
- 论FDI会引发发展中国家金融危机吗?
- 金融经济对央行治安治理的影响
- 谈合同解除与违约损害赔偿的关系
- 探究金融学资产定价模型
- 再说国企管理“三江并流”
- 作业成本管理与价值链分析
- 金融机构存贷款增量与经济增长的实证研究
- 金融监管发展前景
- 浅析企业的成本管理
- 对金融经济发展的影响探讨
- 湖北省企联举办第三期企业管理创新培训班
- 《日月潭》 考点练兵2
- 《北京亮起来了》 写作指导
- 《北京亮起来了》随堂练习 提高篇
- 《北京亮起来了》重难点分析
- 《北京亮起来了》 考点练兵2
- 《日月潭》 趣闻故事
- 《北京亮起来了》 重点问题探究
- 《北京亮起来了》 相关介绍
- 《北京亮起来了》 教案讲义2
- 《北京亮起来了》 考点练兵1
- 《北京亮起来了》整体阅读感知
- 《北京亮起来了》随堂练习 巩固篇
- 《北京亮起来了》 趣闻故事
- 《北京亮起来了》老师语录
- 《北京亮起来了》 教案讲义1