翻新时间:2013-12-14
事故池容积的确定方法
1事故池容积的确定方法
事故池容积应包括可能流出厂界的全部流体体积之和,通常包括事故延续时间内消防用水量、事故装置可能溢流出液体、输送流体管道与设施残留液体、事故时雨水量。
1.1消防用水量
消防用水量等于消防水流量与消防持续时间乘积。化工企业消防水流量通常为消火栓给水系统、消防冷却水流量、车间或装置喷淋水量、化学消防需水量(如低倍数泡沫灭火系统)等。在设计中,首先根据生产性质、危险类别确定消防用水量最大的单元,然后将各类消防用水量相加,可得最大消防用水量。计算公式如下:
QF=∑qi•ti
QF—最大消防用水量,m3
qi—每类消防系统消防小时流量,m3/h
ti—每类消防系统消防持续时间, h
i—消防系统的类别1.2.1储罐区
储罐区溢流出的液体量等于全部储罐总泄露量减去封闭于防火堤内的液体量。防火堤内有效容积大于罐区内最大的一台储罐容积的二分之一,但一般小于或等于罐区内最大的一台储罐容积。一旦储罐发生火灾,着火罐内的液体将泄漏,暂时储存于防火堤内,同时着火罐和邻近罐消防冷却水不断喷淋,消防冷却水与泄漏的液体混存于防火堤内,随着时间推移,防火堤内液面不断上升,混合液体逐渐溢出防火堤。实际上,火灾与爆炸范围与程度是随机的,储罐液体的泄漏量难以准确估算,为安全起见,笔者建议储罐液体泄漏量按最大的一台储罐容积计算。装置区可能泄露液体有管道、反应容器、中间罐等,装置区可能排出的液体量有两种方法。方法一,根据装置操作特点、管道直径及长度、容积或罐体尺寸计算确定。方法二,根据物料和水平衡计算结果确定。装置区一般就近设置事故存液池,但装置消防排水等“清净下水”应排入全厂事故池。
1.3输送流体管道与设施残留液体
由于事故紧急停车,导致管道残存液体必须排出,该部分液体也进入事故池,液体量根据管道直径及长度计算确定。
1.4事故时雨水量
事故时降水量一般根据降雨强度和降雨历时计算确定,雨水量等于降雨量与汇水面积的乘积。降雨强度可通过查阅当地气象资料获得,汇水面积一般取装置、罐区或堆场占地面积并适当向外延伸一定距离。
下载文档
网友最新关注
- 我学会了查字典
- 我家有只小狗
- 制作水果沙拉
- 我的理想
- 我进步了
- 《卖火柴的小女孩》读后感
- 伤心的一天
- 我
- 我们的校园
- 《捡“垃圾”》
- 秋天是个魔术师
- 秋雨
- 爱心捐款
- 我的语文老师
- 永不融化的雪花
- 药监政务公开实施方案
- 民事调解工作制度
- X街道关于加强信访稳定工作的十项制度
- xx县工商局工作规范实施办法
- 工作调度制度
- 渎 侦 局 办 案&
- “做文明职工 创文明单位”竞赛程序
- 车队驾驶员、车两管理若干制度Z(含紧急处置预案)
- ×市烟草公司客户服务部车辆安全管理暂行规定
- 民政局行风评议公开内容及承诺事项
- 员工集体宿舍管理制度
- XXX局党风廉政建设责任制考核细则
- 局机关管理制度汇编
- 市委民主议事恳谈会制度
- 市级领导干部联系点制度
- 入世能否为B股带来新机遇
- 投资基金评价体系及实证分析
- 从市盈率角度看当前A股投资价值
- 证券公司分类管理与业务模式创新
- 金融、证券与投资的研究
- 本质上是一部管理法
- 阶段性的《证券法》
- 理性看待AB股市场
- 从会员制到公司制---证券交易所的发展趋势
- 浅谈中国地产的金融泡沫
- 关于中国证券市场实施QFII制度的冷思考
- 2002年中国证券市场展望(二)
- 《证券法》中国证券市场健康发展的保护神
- 金融全球化与中国金融的应对策略
- 一部“行政集权”的证券法
- 《小小的船》
- 《小小的船》教学设计之四
- 《小小的船》教学设计之三
- 《小小的船》教学设计之八
- 《静夜思》教学设计之三
- 《四季》教学设计之二
- 《爷爷和小树》
- 《爷爷和小树》教学设计之二
- 《爷爷和小树》教学设计之三
- 《四季》教学设计之五
- 《四季》教学设计之三
- 《哪座房子最漂亮》教学设计之三
- 《四季》教学设计之四
- 《哪座房子最漂亮》教学设计之二
- 《小小的船》教学设计之二