冰灾是电力系统最严重的危害之一,当严重的冰灾持续来袭时,输电线路难免会出现覆冰。覆冰会引发线路绝缘子串的冰闪,重则造成倒塔(杆)、断线,造成的损失是巨大的。如何应对输电线路覆冰带来的危害,已成为一项重要课题。

引 言2010年500kV桥曲乙线冰闪过程

2、在2月15日下午,500kV线路寻线人员分别汇报在上述两区段均出现绝缘子串拉弧现象,同时电晕闪络声明显。当时测定现场湿度高达95%。

2010年500kV桥曲乙线冰闪过程2010年500kV桥曲乙线冰闪过程

2010年500kV桥曲乙线冰闪过程500kV桥曲乙线冰闪原因分析

500kV桥曲乙线冰闪原因分析

覆冰桥接

郴州南部和粤北地区持续了一周的小雨夹雪和大雾天气,气温在-5℃—2℃之间波动。当气温低时在绝缘子串形成覆冰,此时覆冰不严重,厚度也很薄,天气持续低温,又遇小雨和大雾天气时,在导线、铁塔、绝缘子串上又会有过冷水滴,此时又在粘连强度很高的雨凇冰面上迅速增长,形成更厚的冰层,天气和温度的交替变化则继续发展形成雨凇覆冰和混合凇覆冰现象,此覆冰密度大、与线路和绝缘子的粘连强度高。

500kV桥曲乙线冰闪原因分析

污秽

覆冰地区大气中的污秽物积聚于绝缘子表面有2种方式:①在覆冰前污秽物已沉积在运行绝缘子表面;②在冻结前悬浮水汽已溶解或捕获空气中的微小导电粒子,即过冷却水滴冻结前被污染,具有较高导电率。对于后一种情况,水滴在冻结过程中已经捕获或溶解的导电杂质具有“晶释效应”,即冻结时水中杂质被排释在冰晶体外表面。因此,无论属于何种积污方式,在融冰过程中冰体表面或冰晶表面的水膜会很快溶解污秽物中的电解质,并提高融冰或冰面水膜的导电率,从而降低覆冰绝缘子串的闪络电压。

500kV桥曲乙线冰闪原因分析

融冰

绝缘子表面覆冰或被冰凌桥接后,绝缘强度下降,泄露距离缩短。在融冰过程中冰体表面或冰晶体表面的水膜会很快溶解污秽物中的电解质,提高融冰水或冰面水膜的导电率,引起绝缘子串电压分布的畸变。两端绝缘子随着电压急剧上升,还会引起单片绝缘子表面电压分布的畸变,从而降低覆冰绝缘子串的闪络电压 。

500kV桥曲乙线冰闪原因分析

闪络通道

覆冰越重、电压分布畸变越大,绝缘子串两端特别是高压端绝缘子承受电压百分数越高,随着冰水导电率的增大,在工频电压的作用下,泄漏电流也在不断增大,增大到一定程度时,绝缘子串各片间都已经出现白弧,当各段白弧连通形成闪络通道而全面闪络,从而线路跳闸。

覆冰绝缘子串冰闪机理及结论

覆冰绝缘子串冰闪机理及结论

1 覆冰绝缘子串的电压分布

试验结果表明,线路绝缘子串覆冰后电压分布严重不均匀,且单片绝缘子表面电压分布改变,绝缘子串两端特别是高压端绝缘子所承受的电压百分数越高。改善覆冰绝缘子串的电压分布可以增加绝缘子的数量,增加干弧距离,从而可以提高绝缘子串的冰闪电压。

2 闪络电压与溶冰时间关系

覆冰绝缘子的第一次闪络或融冰开始时的闪络电压可认为是覆冰绝缘子在结冰期的闪络电压。随着融冰时间的增加,覆冰绝缘子的闪络电压趋于下降,降至最低闪络电压时又逐渐回升。该闪络电压与融冰时间之间呈“U”型关系曲线。

覆冰绝缘子串冰闪机理及结论

3 最低闪络电压与覆冰量的关系

覆冰的厚度与绝缘子的形状、结构及覆冰过程中的风速、风向的变化有关。覆冰较轻时,最低闪络电压与未覆冰时无明显差异;覆冰增加时表面冰层加厚,泄漏电流因表面电阻降低而增大;同时冰凌增长使“冰凌一伞裙“空气间隙缩短,为电弧桥接空气间隙提供了条件,最低闪络电压随之降低。

4 最低闪络电压与等值盐密的关系

大气中污秽微粒沉积在绝缘子表面或作为凝聚核包含在雾中,使覆冰融化时冰水电导率大大增加。因此,不同海拔高度(或气压)下,覆冰绝缘子的最低闪络电压不仅与覆冰量有关,且绝缘子表面污秽的等值盐密ESDD有关。实验结果表明,在一定气压、不同的覆冰量W下,随着冰水电导率的增大,普通悬式绝缘子最低闪络电压Umin呈下降趋势。

覆冰绝缘子串冰闪结论严重覆冰时,绝缘子串的交流冰闪电压与串长成线性关系。

覆冰绝缘子串冰闪机理及结论

绝缘子串交流覆冰闪络电压与覆冰水电导率之间的关系可表示为:U=A γ-n

加装增爬裙和采用空气动力型绝缘子对绝缘子串冰闪电压有影响。闪络电压的改变与插花方式以及大伞径的直径有关。采用“3+1”插花方式最佳。

双串的冰闪电压低于单串。

500kV桥曲乙线防冰闪措施

结束语

电网设备防冰抗冰一直是国际上研究、探讨和尚未完全解决的技术经济难题,因此只有充分认识500kV线路绝缘子串冰闪的形成条件、形成机理和覆冰规律前提下才能采取有效的防范措施和改造方案。在一些地区改造后的绝缘子串挂网运行数年中未发生闪络,其已经取得了宝贵的运行经验,值得我们借鉴。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

未来的汽车
日记一则
游牡丹园
比美
春雨
“六一”儿童节
快乐的儿童节
记一次难忘的拔河比赛
音乐喷泉
我的一家
第一场大雪
日记一则
小白狗的故事
闪光的蝴蝶结
卷笔刀
小学教师个人三年发展规划
质量工作规划
消防支队作风整顿整改措施
学校党建工作思路
高三生物教学计划 高中生物教学计划
市政府工作目标
乡镇政务公开计划
党委书记个人整改措施
社区党建工作思路
小学工作思路
机关党建工作思路
乡人民政府小春生产计划意见
县广电局工作思路
农村改革发展综合试验总体方案
机关干部作风整顿整改措施
试论我国行政改革的动力
村级直选面临的新情况新问题及其对策
精神损害赔偿的三个关键词(1)论文
物权法定原则之辨:一种兼顾财产正义的自由论视角(1)论文
电视剧的全球化和文化入侵
著作权质押的困境和出路(1)论文
政治制度设计的基本原则
论文字作品的冒名侵权(1)论文
对改进我国公务员分类制度的若干建议
论《侵权责任法》中的医疗损害责任(1)论文
《焦点访谈》--社会变革后中国新闻传播的适应性转变
民主进程中的中国崛起
自治新论
中国地方政府治理结构改革
论电视剧的戏剧性
《一次比一次有进步》教案
《小小的船》教案
《雨点儿》第一课时教案
《影子》教案
《阳光》第一课时教案
《卖火柴的小女孩》的创新教案
《荷叶圆圆》 第二课时教案
《快乐的节日》教案
《小白兔和小灰兔》教案
《小小竹排画中游》教案
《影子》第一课时教案
《兰兰过桥》教案
《画》教案
《画家乡》教案
《小小的船》教案