高层建筑消防给水设计之我见
简介: 通过分析目前国内高层建筑的消防给水设计现状,从经济、合理、安全的角度出发,提出一些可行性的消防给水设计方案。
关键字:高层建筑 消防给水设计 高位水箱 集中式消防加压
随着社会和国民经济的不断发展,我国的高层建筑也越来越多地矗立于城市之中。在象征城市繁荣与发展的同时,保障高层建筑消防安全的建筑消防给水设计,也就成了给排水设计中的重要部分。结合本人的毕业实习实践,现就高层建筑的消防给水设计谈几点浅显的个人想法。
一、 关于高层建筑消防水箱的设置
按照我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(以下简称《高规》)要求,凡建筑高度超过24米、而又未采用高压给水系统的高层建筑,均应设置高位水箱,以保证消防用水。但在实际执行中,设置建筑高位水箱常遇有两大问题:一是建筑立面受影响,建筑专业不愿意做;二是即使设置了高位水箱,建筑物最上面两层的水压往往不能满足防火规范要求的消防所需水头,仍需要另加消防增压泵,这样一来就增添了一些不必要的费用。针对这种情况,笔者认为,限于50米以下的二类高层建筑可不设置高位水箱,而采取在消防泵房内一并做小流量的稳压水泵。这样做既可保障建筑的整体消防用水,又可省去设置高位水箱的麻烦,而且水泵的设置位置可任意选取。既可以在楼内,也可以在楼外。这种方案比较适合50米以下的二类高层建筑,但在缺水地区仍要酌情采纳。建筑高度超过50米的一类高层建筑,从安全角度考虑,要谨慎采用。
二、对于高层住宅小区,宜设集中式消防加压设施
现今城市中的高层住宅小区已是星罗棋布、遍布城郊,且处于高度发展阶段。因而小区内建筑的消防给水设计也成了一个不可疏忽的问题。相对于一栋单独的高层,其屋顶水箱和消防水泵是必有的,且就是为该建筑服务的。但相对于由几栋或十几栋高层所组成的高层住宅小区,如果逐栋逐栋设置消防水箱或消防水泵。其不仅给住户增加了不少的经济负担,同时也给物业管理部门增添了管理上的工作度,且显的累赘。笔者认为,在这种情况下,高层住宅小区内可采取设置集中的消防加压泵站来保障消防用水压力。因为在同一小区、同一时间内的火灾次数仍为一次。即使发生火灾,也仅是一栋建筑,几栋建筑同时发生火灾的可能性很少,几乎是零。从经济、合理的角度出发,笔者认为,如果将消防水泵出水管同时接到各栋楼的消火栓给水管网上,那么就等于每栋楼都有了消防水泵。只不过距离远近不同,并不影响消防加压效果。这种方案要求消防管网必须是环状管网,以确保消防供水安全。这种方案不仅可以保障消防供水安全,为住户节约经济费用,同时也给物业管理部门带来管理维护上的方便,比较经济、合理。
下载文档
网友最新关注
- 提篮春光看妈妈
- 我能
- 提篮春光看妈妈
- 提篮春光看妈妈(8)
- 怀想天空
- 我能
- 提篮春光看妈妈
- 提篮春光看妈妈
- 提篮春光看妈妈
- 提篮春光看妈妈
- 提篮春光看妈妈
- 提篮春光看妈妈
- 我能
- 怀想天空
- 提篮春光看妈妈
- 公司员工管理制度范文
- 计算机系党支部党员汇报制度
- 政府机关事业单位工作人员管理制度
- 离退休员工管理制度
- 基础部教师岗位职责
- 党支部中心组学习以及考核制度
- 高中班级管理改革实施方案
- 教材选用制度
- 各主要教学环节的质量标准
- 关于任课教师答疑的有关规定
- 疫情报告管理制度
- 宾馆酒店员工管理制度
- 石油基地宠物饲养管理实施细则
- 学校宿舍管理委员会章程
- 公司驻海外代表处保密管理办法
- 农村饮水工程监理规划
- 两种新的非充分灌溉模式
- 水资源分析在土地整理中的应用
- 城市暴雨强度公式研究
- 采用工程量清单计价与传统定额预算计价法的主要区别
- 东周欲为稻,西周不放水
- 坝基开挖及边坡支护技术交底
- 河流的生态功能及水文变化的生物学效应
- 关于如何提高雨量站管理水平的感想
- 电缆头工程量计算问题
- 熵权决策法在区域水资源开发最优排序中的应用
- 樟塘闸交通桥计算书
- 成本法在水电站设备资产评估中的应用
- 造价经验数据
- 城市水利可持续发展对策及思考
- 《司马光》片段教学案例
- 《司马光》教学案例
- 《吃水不忘挖井人》片段教学案例1
- 《吃水不忘挖井人》教学设计二
- 《吃水不忘挖井人》片段教学案例3
- 《司马光》教学
- 《司马光》
- 《司马光》教学设计四
- 《司马光》教学设计六
- 《吃水不忘挖井人》教学设计三
- 《司马光》教学处理
- 《司马光》教学设计五
- 《吃水不忘挖井人》教学设计2
- 《司马光》
- 《吃水不忘挖井人》教学设计