翻新时间:2013-12-13
现浇楼板板角裂缝的分析及预防
近年来,随着闲置商品房数量的增多,建筑物阳角部位现浇楼板板角裂缝现象越发突出,本文试就板角裂缝形成的原因进行简略分析,并提出若干预防措施,与大家商榷。
一、板角裂缝的特点
1.出现在建筑物的阳角部位,裂缝与纵、横框架梁成45°角。
2.多为上贯通的裂缝。
3.多出现在除屋面、首层地而(大地下室)以外的各个楼层。
4. 多出现在竣工验收后半年左右的空置房间。
二、板角裂缝的成因分析
1.板角裂缝的形成原因,众说不一。归纳起来大致有以下几种:由于基础的不均匀沉降引起;由温度应力引起;由于板筋位置不当引起等。上述几种说法能否构成产生板角裂缝的主要原因呢?对此,我持有不同意见,下面逐一讨论。
(1)由于基础不均匀沉降引起。基础不均匀沉降将首先引起框架结构的变形,而框架结构的柔性要比砖砌体大得多。因此,框架结构的变形将首光造成砌体结构的开裂,然后才是钢筋混凝土结构的开裂。也就是说基础不均匀沉降不会造成钢筋混凝上结构开裂而砖墙不开裂的现象。我们对实际发生板角裂缝的建筑物做过调查,并未发现确“伴随砖墙裂缝的现象发生,也未见基础不均匀沉降的特征。所以,基础不均匀沉降不应是造成板角裂缝的主要原因。
(2)由温度应力引起。这里主要指由钢筋混凝土板上下两个界面的温差引起。如前所述,板角裂缝多发生在除屋面、首层地面(亦为钢筋混凝土板)以外的各个楼层。通过观测,我们发现在这些楼面板的上下界面几乎处于同一环境温度。即使有温差,其差值亦很小,不能构成混凝土开裂的条件。假设板角裂缝是由于板的上下界面温差引起的,那么由于混凝上本身的约束作用,裂缝也只可能出现在温度较低的界面,不会是通缝。而实际出现的板角裂缝多为通缝。另外,混凝土板上下界面温差最大处是在屋面板,若板的界面温差造成板角裂缝,那么屋面板应是出现板角裂缝最多的部位。但在实际的调查中竟无一例屋面板出现板角裂缝。因此,温度应力也不应是造成板角裂缝的主要原因。
(3)由于板筋位置不当引起。这里所说的板筋位置不当是指施工有误而致使板的负筋保护层过厚。这一现象在荷载等因素作用下会造成板的上部开裂(支座附近),而不会是通缝。在处理板角裂缝的过程中,笔者所观察到的负筋位置(包括附加放射筋)都基本是正确的。所以说,板筋位置不当不是板角裂缝产生的主要原因。
下载文档
网友最新关注
- 未来的世界
- 假如我是……
- 月球上的战斗
- 未来的学校
- 假如我是记者
- 风的脾气
- 假如我能时光倒流
- 爬山
- 管书,难!
- 假如我能使我的城市发生三处变化
- 马良扔神笔
- 未来的我
- 假如我是……
- 20年后的我
- 假如我是一个发明家
- 中国教育公平现状研究
- 班主任应重视中游生的转化
- 加强社会主义荣辱观教育的若干思考
- 终身教育——21世纪的生存概念
- 小学常识课中学生主动参与学习的实践与研究
- 培养大班幼儿良好的自我调节能力
- 知识媒体”名称存在的必要性
- 开展激励教育实验的探索
- 现代中国学术的命运与前途
- 职业教育:农村经济发展的潜力所在
- 浅谈日语中“ている”句型与英语时态的对应
- 由一次家访想到的——家长、钱、学生
- Blog在现代教学中的应用研究
- 当我们面对那段美丽的错误——学生恋爱的看待与策略谈
- 对话:理论与实践
- 《只有一个地球》教学反思
- 感悟自然资源的有限──《只有一个地球》教学案例
- 《只有一个地球》教学案例及反思
- 《只有一个地球》课堂实录
- 如珠妙语出真情──《只有一个地球》教学片断
- 《只有一个地球》课堂实录
- 巧妙过渡 注重朗读──《只有一个地球》教学片断
- 我看我课堂──《只有一个地球》教学反思
- 读中感悟,思中质疑──《只有一个地球》教学反思
- 读《只有一个地球》有感
- 《只有一个地球》教学反思
- 《只有一个地球》教学反思
- 《只有一个地球》教学杂谈
- 《只有一个地球》教学反思
- 《只有一个地球》教学反思