教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 城轨交通接触网双导线风载体型系数的选用

城轨交通接触网双导线风载体型系数的选用

上传者:网友
|
翻新时间:2023-04-28

城轨交通接触网双导线风载体型系数的选用

摘要:对城市轨道 交通 双导线接触网悬挂风载体型系数进行了 计算 选用方面的探讨,并对接触线风偏移、计算跨距、支柱挠度和计算荷载的 影响 进行了 分析 ,建议多导线的风载情况应考虑导线间的屏蔽作用。

关键词:城市轨道交通; 接触网;双导线;风载体型系数;选择

1 悬挂线索风载的计算 TB 10009-98 中规定:在单线情况下考虑承力索和接触线通过吊弦的相互作用,链形悬挂的线索风载计算的风载体型系数按1.25 选用,简单悬挂和单附加导线则按1.2 选用;对双导体悬挂情况,一般双接触线或双承力索的在悬挂点平面内以40 mm 的间距布置,并通过吊弦线夹连接,当风以一定的迎风角α(风与2 根线索的中心连线的夹角)吹向双导线时,情况与单导线时有所不同,在风的作用下,2 根导线间将产生缓冲风压的屏蔽影响。如图1 所示。

基于如上原因,各国在考虑双导体的风载体型系数方面有所不同。我国《66 kV 及以下架空电力线路设计规范》(GB 50061-97 )第7.1.2 条中规定的风载体型系数:d<17 mm 时取值为1.2; d≥ 17 mm 时取值为1.1;覆冰时取值为1.2。对分裂导线,不应考虑线间的屏蔽影响。德国接触网双导线计算风载时,按每根单导线的风载乘以导线的根数进行计算。前苏联则规定了支柱位于路面、路堑和5 m 以上路堤情况下的双线风载体型系数的不同取值,见表1。

表1 双线风载体型系数的取值

日本通过的风洞试验结果如下:2 条成束组合的馈电线或单线的风载体型系数为0.96 ;而在2 条线紧靠且迎角α = 0°时,风载体型系数为0.37~0.45;迎角α=90°时该系数为单线情况下的125%。对间距为100 mm 的双接触线和间距为50 mm 的双承力索进行风洞试验时发现,当迎角α=10° 时,线的干涉(屏蔽影响)则不复存在。通过风洞试验得出了如下基本结论:一般在多导线情况下,线间距离导致其风压比单线风压要小,这是由于下风侧导线所受到的风压减小的缘故。同时由于下风侧导线的影响,上风侧导线受到的风压也减小了几个百分点。由此,日本在计算双导线的风载时,风载体型系数比单导线情况要小些。

在我国现有的设计规范中只规定了单根线材的风荷载体型系数,而对双根线材、多导线的风荷载体型系数没有明确规定。在实际的设计中,多根线材风荷载的计算是将单根线材的风荷载系数

2 接触线风偏移和 计算 跨距的 影响

接触线调整水平面内安装应保证在受电弓的许可工作宽度之内。接触线的偏移则主要考虑了拉出值、最大风偏移、机车车辆的摆动、受电弓的晃动、腕臂偏移量以及线路的曲线超高等因素。显然,在拉出值一定的情况下,风偏移是决定因素,而设计参数主要是确定最大跨距值和选用跨距。接触线的最大许可偏移和跨距之间的关系,由式

(3)和式

(4)确定。

在直线情况下:

bmax = b0+a2/4b2+γ,

(3)

在曲线情况下:

bmax = b0 + l2/8R - a +γ,

(4)

式中:bmax 为接触线最大允许偏移值,mm ;b0 为风载偏移值,mm;a 为拉出值,mm;R 为曲线半径,m;γ为导线悬挂高度处支柱的挠度,一般钢支柱为50 mm ,混凝土支柱为20 mm 。

我国计算链形悬挂风偏采用了当量系数法,而前苏联和德国则都采用了加入吊弦作用后的风载计算法。 研究 和计算表明,在接触线张力和拉出值确定后,接触网的允许最大跨距随风载的增加而减小。现将采用单导线风载体型系数乘以导线根数的城轨 交通 接触网双导线风载体型系数的选用计算法与前苏联风载体型系数算法进行比较,当最大允许风偏为375 mm 时,最大允许的计算跨距如表2 所列。

表2 最大允许的跨距计算值

3 支柱挠度和计算荷载的影响

在接触网支柱的设计中,直线区段上,风荷载占支柱的总荷载的比例最大时可达到60%左右。其中支柱形体所产生的风荷载一般为线索产生风荷载的10%左右。因此,接触网线材的风荷载体型系数的选用尤为重要。

(1)计算条件:

(2)纯风作用于垂直线路时,柱底荷载和柱顶挠度的计算结果如表3 所列。表3 柱底荷载和柱顶挠度的计算值

上述计算结果与支柱的结构和选型有关,如圆锥形钢管柱的壁厚可适当减小,则支柱重量减轻,制造简单,也更为 经济 ,同时在城市轨道交通的高架桥上架设架空接触网时也将相应降低对高架桥结构承载体的荷载要求。

4 结论和建议

通过风载体型系数的选用对计算跨距和支柱荷载及挠度的影响 分析 ,可知双导线风载体型系数的取值对接触网平面布置中最大跨距及支柱荷载有着显著的影响。采用单根导线风载体型系数乘以悬挂导线根数的算法,接触网允许的跨距值变小,风载引起的支柱荷载和挠度变大。从设计和施工安全的角度考虑,安全系数变大了,但从工程经济的角度考虑则不利于节省投资。鉴于我国设计规范对双导线悬挂的接触网线材风载体型系数没有明确规定, 参考 日本和前苏联设计采用的风载体型系数值,建议对多导线的风载情况应考虑导线间的屏蔽作用,采用前苏联的风载体型系数较为合理,不过还应结合我国城市轨道交通接触网工程的实际特点、有关风洞试验结果和工程实践,确定适合我国城市轨道交通双导线悬挂风载计算采用的风载体型系数值。

参考 文献 :

[1] 符拉索夫. 接触网 [M].

[2] 电气化工程局 科技 信息中心编译.日本电气设施设计施 工标准[M].

[3] 德国铁路规范.DS 997.01. 接触网设施的设计、施工和维修[S].

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

森林之夜
笔盒里的闹事
音乐王国奇遇记
奇妙的汽车
小水滴与大海
读书节
标点符号的争吵
魔法战队
2016年的慈溪,2026年的慈溪
“撞栏比赛”
动物狂欢节
假如我是一位科学家
梦遇蛇岛
电灯与蜡烛
我与福娃逛奥运
成语式广告
表现体广告中的描写体广告
战术体广告的概述
模式体广告中的文书体广告
表现体广告概述
暗示体广告中的折绕式暗示广告
表现体广告中的设悬体广告
模式体广告概述
××计算机专业学校、××计算机管理学校 联合招生广告
模式体广告中的新闻体广告
中英澳暑期哲学学院19××年第六期招生广告
望文生义式广告
模式体广告中的书信体广告
战术体广告中的攻心术广告
暗示体广告中的影射式暗示广告
基于TCP/IP的制造自动化网络安全问题研究
数字视频网络分析
网络时代将给邮政带来的挑战和机遇
电信标准化的发展与作用
论提高报刊发行业务经营效益的途径
发挥网络优势是邮政的希望
对我国农村接入网发展途径的研究
通信电源的运行管理与应用研究
商业银行管理信息系统开发方法浅探
浅论邮政企业组织文化的变革
邮政应如何应对“入世”后的挑战
使用MAC平台的非线性编辑设备与PC机通信的握手及应用
新形势下邮政企业发展战略的研究
试论作业成本法在邮政企业的运用
局域网图书资料查询系统
《大瀑布的葬礼》教学反思
《大瀑布的葬礼》教学反思
《大瀑布的葬礼》课后反思
《大瀑布的葬礼》教学反思
《大瀑布的葬礼》教学片段
理解与读──讲《大瀑布的葬礼》有感
今昔对比 感情朗读──《大瀑布的葬礼》教学案例
磨刀不误砍柴工──《大瀑布的葬礼》教学案例
《大瀑布的葬礼》评课
《大瀑布的葬礼》教学杂谈
《大瀑布的葬礼》评课
《大瀑布的葬礼》教学反思
《大瀑布的葬礼》课后反思
《大瀑布的葬礼》教学反思
《大瀑布的葬礼》教学反思