翻新时间:2023-03-10
变电站接地设施的防雷工作
变电站接地设施的防雷工作
摘要:随着我国电力事业的快速发展,电力系统中对接地设施的要求越来越严格,变电站接地系统直接关系到变电站的正常运行,更涉及到人身与设备的安全。本文主要从接地网的铺设、接地电阻的大小等因素对变电站防雷安全方面的影响来综合探讨。
关键词:变电站接地网接地电阻防雷措施
0引言
接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。
1接地网设计
接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。
1.1变电站的接地网上连接着全站高低压电气设备的接地、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。如果接地电阻较大,在发生电力系统接地故障或其他大电流入地时,可能造成地电位异常升高;如果接地网的网格设计不合理,则可能造成接地系统电位分布不均,局部电位超过规定的安全值,这会给运行人员的安全带来威胁;同时还可能因反击对低压或二次设备以及电缆绝缘造成损坏,使高压窜入控制保护系统、变电站监控和保护设备,从而使这些设备发生误动、拒动,酿成事故,甚至是扩大事故,由此带来巨大的经济损失和社会影响。
1.2变电站接地设计原则:由于变电站各级电压母线接地故障电流越来越大,在接地设计中要满足R≤2000/I是非常困难的。现行标准与原接地规程有一个很明显的区别是:对接地电阻值不再规定要达到0.5Ω,而是允许放宽到5Ω。但这不是说任何情况下,接地电阻都可以采用5Ω,接地电阻放宽是有附加条件的,即:为防止转移电位引起的危害,应采取各种隔离措施;应考虑短路电流非周期分量的影响,当接地网电位升高时,3~10kV避雷器不应动作或动作后不应损坏;应采取均压措施,并验算接触电位差和跨步电位差是否满足要求;施工后还应进行测量和绘制电位分布曲线。
下载文档
网友最新关注
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 工作失误检讨书
- 保证书兼检讨书
- 学习科学发展观自查自纠报告
- 火车站工作人员检讨书
- 批评家的检讨书
- 犯错学生致老师的检讨书
- 个人违纪检讨书
- 开会接电话的检讨书范文
- 安全事故检讨书
- 给领导的检讨书范文
- 工作失职检讨书范文
- 违反校规的检讨书范文
- 给老婆大人的检讨书
- 工作态度检讨书范文
- 上课犯错的检讨书
- 建筑技术新手必备知识
- 现代城市规划知识点
- 施工项目重要岗位人员监督管理的思考
- 灌注桩工程施工方案
- 钢筋锚固值细节解析
- 建筑设计通病归纳
- 建筑施工墙体构造常识问答
- 钢筋施工知识详解
- 防腐木屋的特点
- 土建专业知识及技巧(新手推荐)
- 绿色医院建筑的可持续、人性化设计
- 如何防治外墙渗漏原因和防治措施
- 献给所有的设计师
- 中国高程系统大全
- CAD画施工图的心得
- 《吃水不忘挖井人》教学难点
- 《王二小》随堂练习:巩固篇
- 《吃水不忘挖井人》美文欣赏:一杯牛奶
- 《王二小》重点字词梳理
- 《王二小》老师语录
- 《吃水不忘挖井人》趣闻故事:一饭千金
- 《吃水不忘挖井人》趣闻故事:助人为乐的毛泽东
- 《王二小》美文欣赏:和王二小约会
- 《王二小》相关资料
- 《王二小》随堂练习:提高篇
- 《王二小》重点字词的意思
- 《吃水不忘挖井人》教学重点
- 《王二小》写作指导
- 《王二小》整体阅读感知
- 《吃水不忘挖井人》美文欣赏:感恩的回报