装修陷阱案例 水电同槽
水电改造属于隐蔽工程,如果不按照规范施工,日后出现质量问题整改起来非常麻烦。特别是工人铺设水电时将水管、电线或者将冷、热水管都预埋在同一管槽内,将会影响日后的使用,严重的甚至存在安全隐患。所以,工人进行水电改造时,监理工程师的监督尤为重要。
水电同槽
问题描述:黄先生的新房装修是上周才开工的,目前水电工程也只做了一小部分。监理师很快便发现开工不多的工程里多处施工不规范。比如工人将电线与水管引到卧室卫生间时,将水管和电线紧靠在同一个线槽内,存在较大的安全隐患。监理工程师表示,水管与电线套管同槽,如果水管出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水,浸泡到电线,受潮电线容易发生短路,导致漏电。
整改方案:根据施工规范,预埋水管与电线时,应该将水管和电线分槽预埋,如果实在受空间限制,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁,防止电线受潮。
冷热水管共“枕”
问题描述:监理师检查到工人给热水器预埋的水管时,发现他们同样因为不想多凿一道管槽而让冷热水管共“枕”,两管铺设在同一个管槽内。由于冷热水管所能承受的温度不同,如果冷水管接触到温度很高的热水管,时间一长将会缩短冷水管的寿命,造成水管爆裂渗水的情况。
整改方案:根据施工规范,预埋冷热水管时,两者要分别埋在不同的管槽内,且距离必须在10厘米以上。
不用三通电线外露
问题描述:黄先生打算在卧室里设计一面背景墙,需要给墙面壁灯预留线路。监理师检查此处线路时,发现电线套管横竖连接处,工人没有使用三通接头连接套管,导致两截套管接缝处的电线外露,到时封上水泥,电线少了套管的保护,表面的绝缘皮很容易被腐蚀。
整改方案:工人这样做是省下了购买管件的费用,但无法保证业主日后的用电安全,业主必须要求工人在两截套管处使用三通接头,并在剩下的水电改造过程中监督工人是否按规范施工。
擅自改造排污管
问题描述:改造厨房水电时,为了方便以后下厨,黄先生要求工人将水槽设置在远离排污管的一侧,但工人为了节省管材,擅自将水槽的排水管接到阳台的地漏内。监理师指出,阳台的地漏主要作排雨水用,与厨房下水道所排的生活污水不属于同一排水系统,如果私自将厨房的生活污水引入阳台地漏,将会对该排水系统造成污染。
整改方案:工人私自改变室内的排水系统并不符合规范,必须重新铺设厨房水槽的排水管,就算距离稍远,也要将水管引到预设的排污管。
下载文档
网友最新关注
- 体育课
- 恶作剧
- 保护小螃蟹
- 我的妈妈
- 保护环境
- 抓小鱼
- 吹泡泡
- 生日
- 五一采茶记
- 五一
- 快乐的一天
- 爱护环境 ( 看图写话)
- 我的小花
- 我与读书
- 拔笋
- 浅谈坚持和完善具有中国特色的协商民主制度
- 浅论村委会选举的法律对策
- 分析中国民族电影业现状及问题
- 新闻专题片的剪辑技术研究
- 谈领导干部素质及其完善
- 浅谈地缘战略与中国同中南半岛国家关系的发展
- 知识经济时代对高校领导干部素质的新要求
- 浅论邓小平民主法制思想与依法治国实践
- 分析影视艺术的审美心理解
- 城市政府公关管理理念的书炙趋匈
- 试论村民委员会选举制度的完善
- 对电影喜宴的中西文化研究
- 分析外语影视欣赏与外语学习概述
- 论微电影之“微” 转向
- 浅析执政党的个体道德
- 《小壁虎借尾巴》教学设计
- 《比尾巴》教学设计一
- 《地球爷爷的手》教学
- 《夏夜多美》教学设计二
- 《乌鸦喝水》设计三
- 《快乐的节日》教学设计
- 《比尾巴》教学设计二
- 《平平搭积木》教学设计
- 《夏夜多美》教学设计一
- 《王二小》教学设计
- 《乌鸦喝水》设计二
- 《打电话》片断赏析
- 《爷爷和小树》一
- 《兰兰过桥》教学
- 《邓小平爷爷植树》教学设计