翻新时间:2023-01-12
装修陷阱案例 水电同槽
水电改造属于隐蔽工程,如果不按照规范施工,日后出现质量问题整改起来非常麻烦。特别是工人铺设水电时将水管、电线或者将冷、热水管都预埋在同一管槽内,将会影响日后的使用,严重的甚至存在安全隐患。所以,工人进行水电改造时,监理工程师的监督尤为重要。
水电同槽
问题描述:黄先生的新房装修是上周才开工的,目前水电工程也只做了一小部分。监理师很快便发现开工不多的工程里多处施工不规范。比如工人将电线与水管引到卧室卫生间时,将水管和电线紧靠在同一个线槽内,存在较大的安全隐患。监理工程师表示,水管与电线套管同槽,如果水管出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水,浸泡到电线,受潮电线容易发生短路,导致漏电。
整改方案:根据施工规范,预埋水管与电线时,应该将水管和电线分槽预埋,如果实在受空间限制,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁,防止电线受潮。
冷热水管共“枕”
问题描述:监理师检查到工人给热水器预埋的水管时,发现他们同样因为不想多凿一道管槽而让冷热水管共“枕”,两管铺设在同一个管槽内。由于冷热水管所能承受的温度不同,如果冷水管接触到温度很高的热水管,时间一长将会缩短冷水管的寿命,造成水管爆裂渗水的情况。
整改方案:根据施工规范,预埋冷热水管时,两者要分别埋在不同的管槽内,且距离必须在10厘米以上。
不用三通电线外露
问题描述:黄先生打算在卧室里设计一面背景墙,需要给墙面壁灯预留线路。监理师检查此处线路时,发现电线套管横竖连接处,工人没有使用三通接头连接套管,导致两截套管接缝处的电线外露,到时封上水泥,电线少了套管的保护,表面的绝缘皮很容易被腐蚀。
整改方案:工人这样做是省下了购买管件的费用,但无法保证业主日后的用电安全,业主必须要求工人在两截套管处使用三通接头,并在剩下的水电改造过程中监督工人是否按规范施工。
擅自改造排污管
问题描述:改造厨房水电时,为了方便以后下厨,黄先生要求工人将水槽设置在远离排污管的一侧,但工人为了节省管材,擅自将水槽的排水管接到阳台的地漏内。监理师指出,阳台的地漏主要作排雨水用,与厨房下水道所排的生活污水不属于同一排水系统,如果私自将厨房的生活污水引入阳台地漏,将会对该排水系统造成污染。
整改方案:工人私自改变室内的排水系统并不符合规范,必须重新铺设厨房水槽的排水管,就算距离稍远,也要将水管引到预设的排污管。
下载文档
网友最新关注
- 一年四季
- 七曲山大庙真让人难忘
- 逛动物园
- 顶蛋大赛
- 抓小偷
- 参观龙兴塔
- 幸福的家
- 遵守交通安全,从我做起
- 可怜的小男孩
- 法拉第笼
- 方便面的潮流
- 失败是成功之母
- 溜冰
- 难忘的离别
- 有趣的猜谜比赛
- 现代媒体对增强课堂教学魅力的启示
- 论课堂师生互动差异的理性思考
- 浅谈更新观念,创设文流型的课堂文化
- 论医学生的养成教育
- 浅谈构建语文课堂教学评价指标体系初探
- 简析提高中学政治课堂教学实效性策略
- 试论高校广播影视类专业的艺术教育
- 让品格高尚起来一一记滦县三中文明礼仪教育
- 谈使用数学新教材教学的几点体会
- 信息化测绘体系下林业类专业测量学教学改革
- 浅谈任务型教学课堂提问的语用意义
- 关于大学生公关礼仪素质培养的思考
- 大学生逆反心理透视及预防矫治措施
- 浅谈素质教育进课堂要做到“五个优化”
- 浅谈高影响力教师的特点和教学方法探析
- 《圆明园的毁灭》第二课时教学实录
- 《圆明园的毁灭》课堂实录
- 《圆明园的毁灭》教学反思
- 《圆明园的毁灭》教学反思
- 《圆明园的毁灭》课堂实录
- 《圆明园的毁灭》教学反思
- 《圆明园的毁灭》教学反思
- 《圆明园的毁灭》片断赏析
- 《圆明园的毁灭》第二课时课堂实录
- 《圆明园的毁灭》教学案例及反思
- 开放性的实践 主体性的探究──《圆明园的毁灭》教学例谈
- 《圆明园的毁灭》教学反思
- 浸润在文化积淀中的“主题教学”──《圆明园的毁灭》课例
- 《圆明园的毁灭》课堂实录
- 教师“以情激情”学生才能“以读悟情”──于永正《圆明园的毁灭》教学赏析