翻新时间:2023-01-12
装修陷阱案例 水电同槽
水电改造属于隐蔽工程,如果不按照规范施工,日后出现质量问题整改起来非常麻烦。特别是工人铺设水电时将水管、电线或者将冷、热水管都预埋在同一管槽内,将会影响日后的使用,严重的甚至存在安全隐患。所以,工人进行水电改造时,监理工程师的监督尤为重要。
水电同槽
问题描述:黄先生的新房装修是上周才开工的,目前水电工程也只做了一小部分。监理师很快便发现开工不多的工程里多处施工不规范。比如工人将电线与水管引到卧室卫生间时,将水管和电线紧靠在同一个线槽内,存在较大的安全隐患。监理工程师表示,水管与电线套管同槽,如果水管出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水,浸泡到电线,受潮电线容易发生短路,导致漏电。
整改方案:根据施工规范,预埋水管与电线时,应该将水管和电线分槽预埋,如果实在受空间限制,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁,防止电线受潮。
冷热水管共“枕”
问题描述:监理师检查到工人给热水器预埋的水管时,发现他们同样因为不想多凿一道管槽而让冷热水管共“枕”,两管铺设在同一个管槽内。由于冷热水管所能承受的温度不同,如果冷水管接触到温度很高的热水管,时间一长将会缩短冷水管的寿命,造成水管爆裂渗水的情况。
整改方案:根据施工规范,预埋冷热水管时,两者要分别埋在不同的管槽内,且距离必须在10厘米以上。
不用三通电线外露
问题描述:黄先生打算在卧室里设计一面背景墙,需要给墙面壁灯预留线路。监理师检查此处线路时,发现电线套管横竖连接处,工人没有使用三通接头连接套管,导致两截套管接缝处的电线外露,到时封上水泥,电线少了套管的保护,表面的绝缘皮很容易被腐蚀。
整改方案:工人这样做是省下了购买管件的费用,但无法保证业主日后的用电安全,业主必须要求工人在两截套管处使用三通接头,并在剩下的水电改造过程中监督工人是否按规范施工。
擅自改造排污管
问题描述:改造厨房水电时,为了方便以后下厨,黄先生要求工人将水槽设置在远离排污管的一侧,但工人为了节省管材,擅自将水槽的排水管接到阳台的地漏内。监理师指出,阳台的地漏主要作排雨水用,与厨房下水道所排的生活污水不属于同一排水系统,如果私自将厨房的生活污水引入阳台地漏,将会对该排水系统造成污染。
整改方案:工人私自改变室内的排水系统并不符合规范,必须重新铺设厨房水槽的排水管,就算距离稍远,也要将水管引到预设的排污管。
下载文档
网友最新关注
- 扶小树
- 双休日帮妈妈扫地
- 妈妈买鞋
- 独木桥上
- 小兔掉进坑里啦
- 学骑车
- 小玲进步了
- 英语课上的趣事
- 看猴
- 鱼到哪儿去了
- 秋天的枣树
- 妈妈真好
- 小黄山
- 五彩的秋天
- 诚实的小丽
- 某车间消防监理评估报告
- 浅谈如何做好灭火救援中的后勤应急保障
- 暖卫、给排水消防工程监理细则
- 消防工程竣工调试方案
- 汽车库自动喷水及泡沫联用灭火系统设计
- 建筑给水排水工程设计说明书
- 户外大型变压器新型水喷雾灭火系统
- 施工现场消防预案
- 节水龙头秘密武器
- 某医院住院楼给水排水及消防设计简介
- 建议高层建筑消火栓控制阀门采用信号阀的探讨
- 十五层建筑给排水设计
- 消防事故预防措施
- 低压二氧化碳气体灭火系统应用实例
- 浅谈消火栓按钮的设置
- 《自己去吧》第二组教学设计三
- 《一次比一次有进步》教学设计四
- 《自己去吧》第一组教学设计四
- 《一次比一次有进步》教学设计二
- 《小松鼠找花生》第一组教学设计三
- 《平平搭积木》教学设计二
- 《小松鼠找花生》第二组教学设计二
- 《小松鼠找花生》第一组教学设计四
- 《自己去吧》第二组教学设计二
- 《自己去吧》第二组教学设计四
- 《自己去吧》第二组教学设计一
- 《小松鼠找花生》第一组教学设计二
- 《小松鼠找花生》第二组教学设计一
- 《自己去吧》第一组教学设计三
- 《一次比一次有进步》教学设计三