翻新时间:2022-12-16
16层大楼临时用电安全施工组织设计
某工程大楼临时用电安全施工组织设计
一、工程概况
本工程为某工程大楼,位于***市***路交叉的十字路口西南侧,总建筑面积15493.90㎡。其中地上建筑面积14303.97㎡,地下建筑面积1189.93㎡,地上十六层,地下一层,裙房二层。
场地类型为中硬场地,类别为二类,场地较平坦,冻深0.9M,地下水位深度相对于±0.000为-6.6M,基本风压值0.5KN/㎡,基中雪压值0.3 KN/㎡。
本工程质量等级为合格,但争创自治区“天山杯”。为确保工程质量,安全问题是前提,因此必须根据本工程特点,对结构复杂,危险性大,特性较多的分项分部工程编制单项安全技术方案,制定一整套切实可行的安全施工措施及方案。对提高工效、节约资金、确保质量,十分必要。
质量以安全为前提,安全以质量为保障,只有提高职工安全生产意识,才能确保工程质量。安全又以预防为主,一套切实可行的安全施工方案对指导施工预防安全事故起关键作用。
二、安全技术措施
A、施工条件
本工程为某工程大楼。建筑面积:总建筑面积15493.90㎡。其中地上建筑面积14303.97㎡,地下建筑面积1189.93㎡,地上十六层,地下一层,裙房二层。框架剪力墙结构,甲方已提供全套施工图纸,各种手续齐全,已具备开工条件。
施工现场用电统计表
序
号 设备名称 功率
(KW) 数量 合计功率(KW) 备注2 搅拌机 7.5 4台 30
3 卷扬机 7.5 1台 7.5 5 切断机 3 1台 3
6 弯曲机 5.5 1台 5.5 8 振动棒 1.5 4台 6 10 打夯机 3 4台 7.5
11 圆盘锯 7.5 1台 4
12 电刨 4 1台 15
13 混凝土拖泵 60 1台 60
14 对焊机 50 1台 3
15 手持电动工具 3 5
16 照明 5 5
合计 196.5
查表选用VV-3×120+1×75电缆,作为电源总线.
B、现场概况
2、根据施工现场用电设备布置情况,电源从总配电室引至各分箱。由分箱引入各开关箱。由开关箱引入用电设备。电线采用直埋电缆。(临时用电平面布置图及系统图附后)。
3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电,动力与照明分设的原则。
C、安全用电技术措施
1、工程开工前,首先必须按规定安装好配电箱,方可施工,线路与设备安装必须由持证电工完成。电工等级应同工程技术要求相适应,漏电保护器每天进行试跳,并做记录,以防失灵。
2、动力照明线路必须按标准敷设,电箱下的引出线不得大把抓,顺地爬,使用物电线不得老化、破损、电线的接头要错开接,经常移动的电缆线接头要打一个结。
3、各种机械的电机、分箱必须分别设接地接零。接地线必须用多股铜芯线,接地线与机壳和接地桩的连接必须用螺丝铆结,接地桩打入地下不得少于2米,移动式电动工具必须设漏电保护装置其电源长度不得大于5米,操作人员应按规定配戴防护用品,手持电动工具应完好无损。严格执行“一机一闸一保险”不得以倒顺开关代替闸刀。
4、配电箱必须门、锁齐全,专人管理,有防雨措施。电箱安装高度为1.3米,使用保险丝的额定电流与其负荷量相适应,截面不得以大代小,严禁用金属丝代替保险丝,电器上应有醒目的示警牌。
5、手持照明灯或移动频繁的灯,要使用36伏安全电压,如实在没有条件,可使用带橡胶柄的220伏电压的工作灯,严禁使用螺口灯泡,在工作面狭窄和特别潮湿的地方应使用12V的照明电压。
6、施工现场不得带电作业,需要检修各种电气设备时,应切断电源,并悬挂“有人维修,禁止合闸”的标志。各级配电箱明确专人负责,做好定期检修和整洁工作,在建工程与高压线距离应大于规定距离(含水平和垂直距离)。
7、安全用电组织措施
(1)建立临时用电施工组织设计和安全技术措施的编制,审批制度,并建立相应的技术档案。
(2)建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图,技术内容和注意事项,并应在技术交底上履行签字手续。注明交底日期。
(3)建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电进行检测,以监视临时用电工作是否安全可靠,并做好检测记录。
(4)建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施处理结果,维修人员、验收人员等。
(5)建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,对临时用电工程的拆除设统一的组织和指挥,按规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
(6)建立安全检查和评估制度。项目部、分公司每月对现场用电安全情况进行检查评估。
(7)建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并进行必要的奖罚。
(8)建立安全教育和培训制度,定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,坚持持证上岗,严禁无证上岗。
D、施工现场预防电气火灾的措施
1、正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,必须在规定时间内保护线路。
2、当配电箱采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流必须小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的25倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当,造成火灾。
3、电气操作人员要认真执行规范。正确连接导线。接线柱要压牢,各种开关,接头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。
4、配电室的耐火等级要大于三级,配置砂箱及绝缘灭火器,严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫检修。现场中的电动机严禁超载使用。电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。
5、施工现场严禁使用电炉子,使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30㎝。室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。
6、使用焊机时,要执行用火证制度,并有人监护。施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备,电焊机要放在通风良好的地方。
7、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。
8、存放易燃易爆仓库的照明装置应采用防爆型设备,导线敷设灯具安装,导线与设备的连接应符合规范要求。
9、配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物,并派专人负责定期清扫。
10、施工现场建立防火检查制度。强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。
1
1、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭火灾应注意以下事项:
(1)迅速切断电源,以防事态扩大,切断电源时,应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,当火灾离开关较远需切断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使用人员触电。
(2)当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派专人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。
(3)扑灭电气火灾时,要用绝缘性能好的灭火剂(如干粉灭火机、二氧化碳灭火器、1211灭火器或干燥砂子)严禁使用地电灭火剂进行扑救。
下载文档
网友最新关注
- 恶有恶报
- 虫子的勇气
- 抓鸡
- 我是篱笆爸妈是桩
- 第一次炒菜
- 下雪的一天
- 寒假里的一件事
- 鱼缸里的石头
- 我的“历险记”
- 过了一把顾客瘾
- 在迎接校庆的日子里
- 兄弟大战蚊子
- 时间
- 我多想帮帮他们
- 赛车案
- 学院秘书处明年工作规划
- 镇党委2011十二五开局之年工作思路
- 班级圣诞英语晚会企划方案
- 医院护理工作安排
- 县汽车站创卫活动计划
- 高校寒假安排计划
- 小学庆祝元旦企划方案
- 中小学寒假计划安排
- 包装招商项目实施工作意见
- 检察院“十二五”文化建设规划
- 公司销售部实施计划
- 政府机关依法行政工作规划
- 镇政府小城镇建设计划
- 学校工作思路
- 党建工作思路
- 占用农村水利设施补偿优化路径
- 对土木工程材料的资源化运用探索
- 试论国际市场营销战略规划——以青岛啤酒为例(1)
- 土木工程建筑物变形的预报技术
- 略谈水闸水利设施的管护
- 分析水利工程坝址选择的工程地质勘察
- 谈茶叶商品包装中的广告营销
- 谈水利工程农业供水定价与民生水利
- 探讨小型水利工程建设中面临的管理问题
- 优化黄河水资源管理促进节水型社会建设
- 土木工程实践教学的革新与实践
- 对 水利水电建设项目管理中有关问题的研究
- 论加强水利工程质量管理的措施
- ××公司XX品牌市场推广策略探析
- 对非开挖技术在市政排水工程中的应用研究
- 《难忘的一课》疑点难点
- 《难忘的一课》近义词反义词
- 《难忘的一课》教学反思
- 《难忘的一课》教学片断赏析
- 《难忘的一课》重点难点疑点解析
- 《难忘的一课》课文题解
- 《难忘的一课》主要内容
- 《难忘的一课》好词好句
- 《难忘的一课》中心思想
- 《难忘的一课》课文提示
- 《难忘的一课》课文结构
- 《难忘的一课》教学杂谈
- 《难忘的一课》教学反思
- 《难忘的一课》多音字同音字形近字组词
- 《难忘的一课》句段赏析