教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 人民政府住宅楼电气工程监理实施细则

人民政府住宅楼电气工程监理实施细则

上传者:网友
|
翻新时间:2023-01-09

人民政府住宅楼电气工程监理实施细则

一、工程概况

海口市龙华区人民政府住宅楼工程是由海口市龙华区人民政府投资建设的工程项目,由海口市城市规划设计院设计,海南省第三建筑工程公司承建。本工程按三类防雷建筑设防,非桩基础,打垂直L50×50×2.5镀锌扁钢为接地极,利用柱内两角主钢筋焊接作为引下线,屋面采用ø12镀锌圆钢明敷作为接闪器。线管采用PVC塑料管。

二、编制依据

2、电气设计施工图纸;

3、以批准的监理规划。

三、质量监控措施

(一)、施工前质量监控

1、监理人员认真审核设计图纸,找出设计图纸中存在的问题,力求在开工交底时求得解决。

2、审核施工单位、技术人员是否具有相应的资格,投入的技术人员施工设备等是否满足工程需要。

3、审查施工组织设计,质量保证体系和技术管理体系是否健全。

4、做好图纸会审和图纸交底工作,了解工程设计意图和要求,使施工人员清楚各自工作的具体要求。

(二)、施工阶段质量监控

1、严格坚持按设计图纸施工。

2、监理人员要深入施工现场,督促、检查、协调电气工程和其它工程的配合关系,明确分工职责,及时指出施工中存在的问题,不留隐患。

3、检查技术工种人员的上岗操作证,保证工程质量。

4、工程中所用的材料、设备的进场,监理人员必须亲自监督查验,严格执行材料、设备进场报验制度,主要设备、材料要有完整的安装使用说明书,出厂合格证和质量证明,对不符合设计和规范要求的材料,坚决清退出现场(将此项作为监理控制点之一,未经报验核查的材料设备一律不得进厂)。

5、对检查中发现的施工问题,可以“监理通知单”的形式通知施工方、建设方,并监督解决。

6、对施工单位报来的各项工程报验单,监理人员要以设计图纸和规范与施工工艺要求认真审查,工程质量不符合要求、未经监理人员签字、不得进行下道工序施工。

7、各系统的调试,测试要在监理人员的监督下进行,并按规范要求填写试验报告。

8、监理人员要对施工单位质量保证体系,三检制度(自检、互检、交接班检),三按制度(按图纸、按工艺、按规范标准)进行监督。

四、电气工程质量控制要点:

(一)防雷接地

1、接地极:利用打垂直接地级和地梁钢筋牢固焊接、形成环形闭合回路并与引下线焊接作地极。

2、防雷引下线:利用柱内两根对角主钢筋作引下线,共有6处引下线和4处测试检测点。

4、避雷网采用Φ12镀锌圆钢搭接,搭接处利用搭接焊,采用双面焊搭接长度为>6d,焊接接头应上下搭接,采取左右焊,焊缝饱满均匀。焊接处将焊渣清除干净,刷红丹二道后刷银粉。

5、避雷带弯曲处不得小于90度,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍(即—100mm)。

6、屋面上所有外露的金属管均与防雷线连接。

7、做好成品保护,避雷带如有损伤,应做好防腐处理。

8、做好测试,填写测试记录和隐蔽验收。按设计要求本建筑的接地电阻应小于1欧姆。安装结束后,经有资质试验室检测,检测结果应符合设计要求,收集好检测报告。

(二)室内配线管安装

1、本工程各分支线管均采用PVC难燃电线塑料管及相应难燃配附件。

2、检查管材质量和规格,出厂合格证,PVC塑料管外壁应有间距不大于1米的直接阻燃标记和制造厂标。

3、塑料管施工的工艺要求。

(1)管口应平整、光滑,管与管、管与盒(箱)采用插入法连接,直接处采用专用胶合剂粘接,接口牢固密封。

(2)管与管采用套管连接对,套管长度不应小于管径的3倍,管与管的对口处应处于套管中心。

(3)管进盒(箱);必须顺直到位,管在盒(箱)内露出的长度应小于5毫米为宜,一管一孔,不允许开长孔。

(4)暗敷于土建结构中,应将线管根据图纸按最近距离,弯曲少的原则埋入墙体和楼板内,局部凿槽敷管应加固,并用M10水泥砂浆保护,保护层不小于15毫米。

(5)当线管出现以下情况时,应在中间增设过线盒,过线盒的位置、朝向应便于穿线。

A、管长每超过30米无弯曲;

B、管长度每超过20米,有1个弯曲;D、管长度每超过8米,有3个弯曲。

(6)线管不宜穿过建筑物和基础,但在必须穿过地坪下墙体基础时,应加与保护,以保证线管不被压损。

(7)塑料管埋设在混凝土楼板内时,应尽量避免出现重叠的发生,造成管线集中及保护层小现象,影响结构安全。监理人员可根据现场情况,要求不能出现多于2条以上保护管重叠的情况发生;在浇筑混凝土时,应注意保护,防振动器及振动棒触动及泥工踩塌造成损伤,并保证保护层厚度有15mm。

(8)电线保护塑料管在砖砌体上剔槽敷设时,应采用高强度等级(不小于M10)的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度亦不小于15mm。当线管较为集中,如本工程入户引入线处(进户间墙体),针对线管较多造成砌体槽面宽大,要求用钢丝固定好电线保护管,并在抹灰前加钢丝网片,避免造成墙面空鼓及裂纹。

(9)线管的弯曲处不应有折皱,凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。

4、做好线管安装的检测记录。办理隐蔽验收。

(三)管槽内配线

1、本工程分支线采用BV一线。

2、导线规格、型号、质量符合要求,检查是否与出厂合格证相符。

3、导线在管内无接头,在盒(箱)内有适当余量,导线不得外露。

4、导线直接牢固包扎严密,绝缘良好不伤芯线。

5、导线绝缘层颜色选择一致。

PE线——黄绿相间色。

N 线——淡蓝色。

A相——黄色

B相——绿色

C相——红色

6、导线在线槽内应有一定余量,不准有接头,导线回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2米。

7、线间和导线对地间的绝缘电阻大于0.5兆欧姆。

8、管内导线不得超过套管的最大允许穿线量。

(四)配电箱的安装

1、配电箱符合设计图纸要求,所选用的电气材料,配件的种类、规格、质量均应符合设计和规范要求。

2、配电箱进场后需三方检查厂方提供的技术资料,如:合格证、安装系统图等。

4、配电箱安装高度应符合设计要求。

5、配电箱内应分别设置零线和保护地线(PE)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,箱内各回路应分别有编号和名称。

6、配电箱内断路器接线应排列整齐,连接牢固。

(五)开关、插座、灯具安装

1、开关

(1)安装前应检查线盒内管口的护卷是否缺少,缺少应补齐全,并列安装的相同型号开关距地高度应一致,且控制有序不错位,高度差不应大于1mm,同一室内安装的开关高度差不应大于5mm。

(3)暗装开关采用的专用盒面板应紧贴墙面,四周无空隙,盖板端正,安装牢固、表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

(4)开关宜采用同一系列产品,开关的通断位置应一致,操作灵活,接触可靠,开关分、合位置应是上分下合,相线进开关(控制分断相线)零线进灯具。

2、插座

(1)插座的安装高度应符合设计要求,同一室内插座高度差应不大于5mm,成排安装高度差应不大于1mm。

(2)电源插座与同一墙面上的弱电插座之间距离应大于500mm。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

种花
我的愿望
我有几个好朋友
如何使用压岁钱
我的成长伙伴----联想电脑
假如我登上月球
我给自己画张像
写不出
保护母亲河
清明节扫墓
嘉陵江
感恩的心
幸福就在我身边
我的烦恼
夏日里的风景
2010至2011学年二年级语文第四册教学总结
2010—2011学年度评选优秀教研组工作总结
2010—2011学年度第二学期高中数学教学工作总结
2010—2011年下学期课题研究总结
2010--2011学年二年级第二学期音乐教学总结
《教师专业发展研培模式的实践与研究》课题总结
2011年下学期英语教学总结
2010—2011学年下学期教学工作总结
2010—2011学年度第二学期教学总结
2010—2011年下学期“小学生厌学情绪的预防”课题工作总
小学2010—2011学年度学校体育工作总结
2010—2011学年度第二学期语文教学工作总结
“乐学、善学、会学、活学”课题阶段总结
2012年第二学期教师个人教育教学总结
强化教研,促进教师专业化发展——教研组工作总结
发挥传统农牧区生态优势 发展以畜牧业为特色的现代农牧业
鲤鱼优质高产养殖技术
规模化养鸡场卫生防疫工作对策研究
鲤鱼网箱养殖“六步走”
建养鸡场来保护核武器
“家畜生理学”课程教学改革实践
本科生家畜育种学课程教学刍议
西藏的精灵——藏獒
中国水产业与畜牧业中的环境和食品安全问题
中药治疗家畜碱性胃肠卡他
中国农业科技东北创新中心畜牧分院
养鸡场安装和使用湿帘十注意
加快农牧业科技创新与进步全面推进农牧业现代化建设
中西医结合治疗家畜顽固性荨麻疹
中国设施畜牧业的现状及发展重点
《草原》教学反思
《草原》教学反思
《草原》教学反思
《草原》教学实录及评析
《草原》教学实录
《草原》教学案例
《草原》教学实录及点评
《草原》教学实录
《草原》教学反思
明朗的草原──《草原》教学反思
《草原》一课教学反思
《草原》教学反思
凭借教材训练学生的表达能力──《草原》教学反思
《草原》一课反思
《草原》教学反思