翻新时间:2013-12-17
临时用电监理细则
六、临时用电
为了做到在该工程中“安全第
一、预防为主”的方针,临时用电的危险性较大,且用电对人员的伤亡具有极大的隐蔽性,为了确保在施工现场供电中的人身安全及设备安全,并使施工现场供用电设施的设计、施工、运行和维护做到安全可靠,防止触电事故的发生,故编制此专项方案。
1)、对现场安装、维修及拆除临时用电的人员,必须由持有上岗证的电工完成,电工的等级必须同工程的难易程度和技术复杂性相适应,用电人员必须具有良好的责任心及相应的技术能力方能上岗作业。
2)、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并归档保存。该档案由主管现场的电气技术人员建立与管理,临时用电施工现场每月进行一次定期检查,其安全技术档案主要内容包括:①临时用电施工组织设计的全部资料;②修改临时用电施工组织设计的资料;③技术交底资料;④临时用电工程检查验收表;⑤电气设备的试验、检验单和调试记录;⑥接地电阻测试记录表;⑦定期检查、复检表;⑧电工维修工作记录。
4)、下列电气设备不带电的外露部分应做保护接零:①电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;②电气设备传动装置的金属部件;③配电屏与控制屏的金属框架;④室内外配电装置的金属框架及附件带电部分的金属围栏和金属门;⑤电力线路的金属保护管、敷设的钢索、起重机轨道、滑升模板金属操作平台等;⑥安装在电力线路杆上开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内,交流电压380V及其以下的电气设备金属外壳及安装在配电屏、控制屏金属框架上的电气测量仪表、电流互感器、继电器和其它电器的外壳可不设保护接零线路。
6)、配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无腐蚀介质及无振动的地方。配电室和控制室应自然通风,并采取防止雨雪和动物进出的措施。
配电屏正面操作通道宽度不小于1.5m,维护通道宽度不小于0.8m,侧面的维护通道宽度不小于1m,天棚距地面不低于3 m,在配电室内设值班或检修时,该室距电屏的水平距离大于1m,并采取屏障隔离,配电室的门向外开,并配锁,配电室内的裸母线与地面垂直隔离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于1.9m,配电室的围栏上端与垂直上方带电部分的净距不小于0.75m,配电装置的上端距天棚不小于0.5m ,配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器,并应装设有功、无功电度表,并应分路装设电流、电压表。电流表与计费表不得共用一组电流互感器,并应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路应编号,并标明用途标记,配电屏或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停、送电必须由专人负责。
下载文档
网友最新关注
- 快乐的“五一”节
- 快乐的“五一”节
- 我喜欢这样的妈妈
- 克和千克的对话
- 猴子过河
- 美丽的万安——我的家
- 我的“五一”节
- 快乐的“五一”节
- 快乐的“五一”节
- 快乐的“五一”节
- 夏天,我想……
- 彭园快乐游
- 快乐的“五一”节
- 啄木鸟是森林小卫士
- 爱护国旗
- 中学学年第二学期学校工作计划
- 第一学期教科处工作计划
- 2009年教研工作计划
- 小学教导处工作计划
- 新学期小学教导处工作计划
- 中学工作计划
- 幼儿园管理工作计划
- 小学学年度第一学期工作计划
- 中学学年第一学期工作计划
- 学生工作计划
- 中学学校工作计划
- 学校2009年秋季工作计划
- 中学学年第一学期教学工作计划
- 中学2009年学校工作计划
- 幼儿园教研组工作计划
- 中学生化学学习困难的成因及对策
- 探秘中学化学探究性学习中的思维方式
- 话说龙泉青瓷
- 地基沉降对燃气管道的损害及对策
- 论卢梭的社会契约论(1)
- 后农业税时代的行政法治缺失与建构_行政法论文(1)
- 也关于性骚扰到底侵犯了什么权利(1)
- 燃气锅炉的发展与经济性比较
- 初中化学教学情境创设初探
- 监狱教育改造的困境与出路(1)
- 探微抵押权(1)
- 浅谈如何培养学生的化学阅读能力
- 淄博市液化天然气气化站储罐增压方法探讨
- 初中化学实验教学的探究
- 商务英文合同的词汇特征和翻译
- 《山中访友》教学设计一
- 《山中访友》教学设计三
- 《山中访友》教学设计六
- 《山中访友》教学设计四
- 《山雨》教学设计一
- 《山中访友》教学设计二
- 《草虫的村落》教学设计四
- 《草虫的村落》教学设计一
- 《山中访友》教学记
- 《山中访友》教学设计九
- 《索溪峪的“野”》的教学设想
- 《山中访友》教学设计五
- 《草虫的村落》教学设计三
- 《山雨》教学设计二
- 《伯牙绝弦》一得