建筑电气安装工程监理细则(强电、消防报警、弱电)

一、工程概况

二、监理范围

2.1电力系统;

2.2照明系统(包括室外照明系统);

2.3防雷及接地系统;

2.4消防自动报警与联动控制系统。

三、监理依据3.3设计图纸。

3.4依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及有关附件;

3.5业主、监理方和承包商在工程实施过程中有关的会议记录、函电和其它文字记载,监理方发出的所有指令可作为监理依据的补充。

3.6有关质量检验与控制的专门技术法规性文件。(技术标准:国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准)

具体标准如下:

(2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工验收规范;

(3)电气装置安装工程接地装置工程施工验收规范;

(4)电气装置安装工程低压电器工程施工验收规范;

(5)电气装置安装工程电缆线路施工验收规范;

(6)电气装置安装工程电器照明装置工程施工验收规范;

(7)火灾自动报警系统施工及验收规范;

(8)国家及地方有关对电气安装工程质量验收补充规定。

四、电气安装质量控制

4.1施工准备阶段质量控制

4.1.1熟悉工程图纸,参加图纸会审,认真听取设计人员的技术交底,做好会审纪要、鉴证等工作。4.1.3对技术要求高,施工难度大以及可能产生质量隐患关键部位,提出具体的预控措施,以确保工程质量。

4.1.4审定安装施工单位提交的施工方案。

4.1.5审核施工方的质量保证体系、管理人员、劳动力配备及机具、设备配置。

4.2电气设备、材料质量控制

4.2.1明确设备、材料采购者的质量责任,以及审批者、执行者、材料领用者的职权和权限。建立设备、材料入、出库的复验制度。

4.2.2设备、材料入场应检验内外标识、产品合格证、有关技术资料、说明书等,其材料和设备实物应与设计图和装箱单吻合。对高压开关、变压器、电容器、蓄电池、高压配电箱、变压器油、电缆等,应具有泄漏电流试验,绝缘耐压试验,绝缘遥测试验等检验合格的报告。

4.2.3大批量的设备、材料事前应对生产厂家进行资质调研,对其产品质量、检测能力、质量保证体系进行审核。

4.2.4检查各电线保护管材、电缆线槽、桥架托盘的规格、材质。检查施工方存放条件,在保证不中断施工的最小储量,防止、杜绝锈蚀严重和不合格管材用于工程上。

4.2.5检查到场电缆、电线等产品质保书、规格、型号与设计要求是否相符。对各批次的电缆、电线进行各规格抽检,同时督促施工方按质监要求对电线等材料送市质检所复测。

4.2.6检查配电板、箱开关型号、规格、回路数;板、箱内接线,二次回路,控制方式是否符合设计要求。

4.2.7电气器具(包括消防电气)、灯具等规格、型号核查,保证无缺陷、破损等器具用于工程上。开关、插座须有CCC认证标志。

4.2.8高压聚乙稀半硬塑料管及槽盒附件等应符合防火要求,氧指数不低于27%,用火烧阻燃,不出现燃烧火焰为合格。

4.3施工过程质量控制

4.3.1配管工程质量控制

4.3.1.1审核施工图时,重点抓管道多的部位或交叉作业的部位。如厨、卫生间、吊项内及有关关键部位,对各专业的安装尺寸进行核对,发现问题及时处理。施工中对关键部位进行样板施工。尽量避免因设计考虑不周,造成电器管与水暖、消防、通风、煤气等管道相碰的问题。4.3.1.3检查水平、垂直金属线槽,电缆桥架安装高度,连接质量及与通风、给排水管道间平行、交叉允许距离。

4.3.1.4检查明暗配电箱、开关、插座盒标高,开关盒、插座盒安装位置标高应控制在允许偏差范围之内,稳牢盒口与墙面平齐,盒口平整方正。对有特殊要求箱、盒器具按有关要求验收(本工程有大量采用防水类地埋插、灯具等电气器件)。

4.3.1.5检查电气设备安装预埋构配件、预留洞、孔位置。砖结构施工中,及时配合砌体进行暗配管和预埋盒箱的安装。现浇混凝土结构施工中,配管与土建钢筋绑扎应同步施工,配管施工,配管经隐蔽检验无误时,再进行混凝土浇注。

4.3.1.6配管中应严格控制配制管弯曲半径及埋入深度。其保护层>15mm。重点控制踢脚线与地面接合处,圈梁与顶板接合处等。以保证穿线顺利进行和导线的安全。

4.3.1.7管进入盒、箱控制在5mm之内为宜;管进盒、箱应用使用锁紧螺母固定平直,管露出不大于5mm,盒、箱四周用水泥砂浆填实、抹平。管进配电箱应一孔一管,排列整齐,配管管口在二层板后面;严禁用气焊开孔,废孔应堵死抹平。

4.3.1.8钢管连接时,焊接部位应按规范严格控制;阻燃型塑料管两管对接应平齐,套管应使用配套产品,其套管两端或两管接头处不允许用黑胶布缠绕。

4.3.1.9吊项内配管走向、连接、吊(支)架、固定安装方式等符合有关防水规定。

4.3.2配线工程质量控制

4.3.2.1检查穿、敷线前,线槽、桥架和各类管线内积水杂物是否清除干净,管口有无锋口、毛刺。

4.3.2.2检查室内电缆支架设置,弯曲半径,层间高度,强、弱电间间距。

4.3.2.3检查电线、电缆型号、规格,与设计图是否相符,电缆按回路作好标签。

4.3.2.4检查管、槽内导线有效容积比例,严禁同一管内有不同电压,不同回路电气回路和管内导线连接现象。

4.3.2.5检查导线间、导线与设备连接质量。

4.3.2.6导线连接:应采用绝缘压接帽新工艺,多股铜线顺直涮锡。严禁接头处虚接或未用绝缘带包孔,只用黑胶布缠绕的做法。

4.3.2.7插座、螺口灯头、零线与相线接线。注意采用左零右火上接地的作法。4.3.2.8不同回路,不同电压以及交直流导线不得穿入同一管内,管内导线的总截面(包括外护层)不应超过管孔截面的40%。

4.3.2.9配电线路在经过建筑物的伸缩缝处应有补偿装置。

4.3.3电气器具(开关、灯具、探测器)等安装质量控制。

4.3.3.1开关、探测器、灯具等应无破损,无机械损伤,变形等现象。

4.3.3.2特殊场所和低于安全高度的灯具安装,检查有无可靠保护接地(接零)措施。

4.3.3.3检查同一室内成排安装的灯具、开关、插座、手动报警、警铃高低,行横偏差不应超过允许值。

4.3.3.4检查消防器具,如温、烟感探测器、光电发射,接收器安装距通风专业送、回风口、喷淋等距离不应大于允许值。

4.3.3.5配电柜、箱安装垂直,水平误差检查,开关面板等与墙面要求平面适宜。对柜、箱、盘装有电器的可开启的门或柜体、箱体、二层板等处,应按有关规范要求,选择相应截面的裸铜软线与接地的金属构架或接地可靠连接。电气器具(配电箱、开关、插座等)高度应符合设计及施工规范要求。

4.3.3.6吊扇及大型灯具的吊钩质量和隐蔽验收记录;

4.3.3.7灯具安装:严禁在公共场所采用铝制品爪子链吊装灯具。低于2.4米以下的灯具及电器按规范要求安装PE保护地线。灯具超过3公斤时,要求吊杆生根固定牢固。

4.3.3.8平顶的嵌入式灯具,其金属外壳应接地,平顶内电线保护管应用钢管或无增塑钢性PVC管,不得采用半硬管和其它易燃易咬坏的管材。

4.3.3.9一般一根导线压在一个紧固点上,不允许多根线叠加压接在同一个紧固点上,如需多根导线同时压在一个紧固点上,可采用接线鼻子后压接。

4.3.3.10 接地保护线应按规定选择导线截面,并注意线色,并接规定选择接地螺栓和螺母,压接时应加弹簧垫、平光垫,紧固牢靠。

4.3.3.11土建喷浆时,对已经安装完毕的灯具开关等应加保护措施;安装灯具开关等施工时,注意保护墙面整洁。不交叉污染。

4.3.4避雷接地系统质量控制

4.3.4.1检查基础接地网(极)搭焊接施工质量,按设计要求把桩、梁、柱两根主筋通长焊接,并预留外甩室外接地极,各机房、室内电缆的接地极扁铁情况。

4.3.4.2避雷网焊接处不应有夹碴、咬边、气孔及未焊透现象,搭接长度,转角半径应满足规范要求,焊接处应作防腐处理。

4.3.4.3检查避雷接闪器(避雷针、避雷网)引下线,接地极焊接及预留质量。

4.3.4.4测试避雷接地网(极)接地电阻数据,如达不到设计要求<1欧,则要增设接地极。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

懒惰的泡泡
可爱的小猫咪
我喜爱的小鸽子
我喜欢——小狗甜甜
永别了,小金鱼们
我心爱的黄骠马
有趣的鹦鹉
虎妞
捉螃蟹
永别了,亲爱的拉拉
姑姑家的小黑和小白
老虎
可爱的小猫
我爱我的小猫咪
我发现了野鹿
试析企业文化与思想政治工作在传媒行业的有机融合
简论人民法院建设学习型党组织的实践与思考
谈西方发达国家电子政务发展的启示(1)论文
审计准则的发展对审计意见类型影响的分析
浅析会计电算化下的审计监督
对发展电子政务推动政府管理创新的思考(1)论文
有关解决电子政务条块分割问题的几点设想(1)论文
探析行政腐败治理中的电子政务功能(1)论文
论会计电算化对审计的影响
浅谈《数学课程标准》核心概念变化的认识
发展地方电子政务的总体思路研究(1)论文
欧美国家电子政务与信息化政策法律环境发展的启示(1)论文
电子政务要理性发展务实推进(1)论文
发展电子政务 服务经济社会(1)论文
中小河流治理项目审计重点和方法
《松鼠和松果》教学设计
《松鼠和松果》教学设计
《美丽的小路》教学设计
《松鼠和松果》教学设计
《松鼠和松果》教学设计
《美丽的小路》教学设计
《松鼠和松果》第一课时教学设计
《松鼠和松果》教学设计
《美丽的小路》教学设计
《美丽的小路》教学设计
《美丽的小路》教学设计
《松鼠和松果》教学设计
《松鼠和松果》教学设计
《松鼠和松果》教学设计
《松鼠和松果》教学设计