PT二次压降超差问题分析及对策

【摘要】电压互感器二次压降问题是电力发、输、变、配企业普遍存在的问题,它使系统电压量测量产生偏差,不仅影响电力系统运行质量,而且直接导致电能计量误差,这种计量误差直接归算到电能计量综合误差之中。由于电压互感器二次回路压降直接影响电能量计量的准确性,严重时会危及电力系统的稳定运行,本文通过笔者多年来的实际经验以及在实际工作中碰到和解决的问题,从分析电压互感器二次压降的形成机理入手,提出了二次压降的治理方案、交流学习解决的方法和建议,

【关键词】电压互感器 二次压降 电能计量误差 处理

引 言

电测技术监督是电力系统的一个重要组成部分,定期做好电压互感器二次回路压降的检测工作,确保电能计量的准确性对核算运行经济技术指标,综合平衡及节约能源等都有重要意义。在电力系统中开展电能计量的综合误差测试是实现电能正确计量的基本技术措施之一。电能计量的综合误差包括电能表、电流互感器、电压互感器的计量误差以及电压互感器到电能表的二次回路线路压降。长期以来,计量的准确性一般都只从电能表误差、电压互感器和电流互感器误差作考核,从而忽略了二次电压线路的压降损耗。当电能表、互感器的计量误差符合国家有关规程规定时,由电压互感器二次侧到电能表端子之间二次回路线路的电压降(简称为PT二次电压降),将导致电压量测量产生偏差。根据《电能计量装置技术管理规程》规定:“I、II类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.25%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。”同时规定:“当二次回路负荷超过互感器额定二次负荷或二次回路电压降超差时应及时查明原因。”

本文以拜城发电厂开展电能计量综合误差测试现状调查为例证,进行分析。

一、现状分析

1、电压互感器是一次和二次回路的重要元件,向测量仪器|仪表、继电器的线圈等供电,能正确反映电气设备的正常运行。每年当春秋阴雨季节或天气潮湿、有大雾时经常发出单相接地或电压降低信号,经值班人员切换电压表,有一相或两相电压指示下降,另两相或一相电压指示值不变。电气二次维护人员对二次回路及继电保护触点进行打磨,对保护的继电器进行了整定,均未发现异常,经过全面检查,发现110kV母线电压互感器的二次接线的线头长年老化,有放电的痕迹。分析认为这种户外式电压互感器的二次接线引出端比较短,造成二次配线时所留线头端子短。正常运行时,由于北方气候干燥,常年少雨,但灰尘大,空气中的污物比较多。当天气是阴雨或潮湿时,就会在电压互感器的二次接线表面形成一个导电层构成回路,致使电压互感器的二次侧发生单相接地或电压降低。但这不是真正线路上的接地和短路,只是二次回路保护误发信号,造成故障,影响了二次回路的稳定运行,造成一定的经济损失。从现状调查中,可以看出电压互感器二次压降直接影响电能计量的准确度,由于电压互感器二次压降的单向性,致使电力企业漏计电能,同时对电力系统安全运行也是一种潜在的威胁。技术维护人员商讨后决心彻底解决这个问题,使110kVⅠ、Ⅱ电压互感器二次回路压降由0.7285%减小到电压互感器二次出口电压的0.15%。

二、原因分析

三、制定对策 要因 TV二次导线阻抗大 TV二次回路接触电阻大 TV二次回路电流大

对策 降低TV二次导线阻抗 减小TV二次回路接触电阻 减少TV二次回路电流措施 增加TV二次导线截面积 定期打磨TV二次回路接插元件及导线的接头 TV二次采用专用计量回路

由于电压互感器二次压降直接影响电能计量的准确性,甚至对系统稳定运行产生不良影响,为此我们在改善二次压降方面做了大量工作,归结起来可以分为降低二次导线阻抗、减少二次回路接触电阻、减小回路电流,三大类降低电压互感器二次压降的措施。

四、对策实施

1、降低电压互感器二次回路阻抗

在所有关于二次压降及降压措施的文献中,当分析二次压降的成因时,电压互感器二次导线阻抗是第一个被关注的参量。电压互感器二次导线阻抗,可以通过增加导线截面积降低导线阻抗,且其阻抗变化具有随机性。于是得到降低电压互感器二次回路阻抗的具体方案为:

2、减小电压互感器二次回路接触电阻

电压互感器二次回路的开关接点采用多接点并联,装用接触良好的保险管,并定期对刀闸开关、熔断器、端子的接触部位进行打磨、维护,消除接触电阻的影响。通过减小接触阻抗,从而降低电压互感器二次回路阻抗,因此使二次导线压降引起的误差大大减少了。

3、减少电压互感器二次回路电流

采用专用计量回路减小电流,将计量绕组与保护绕组各自独立,负载电流小于200mA。减小电压互感器二次回路电流,从而降低110kV电压互感器二次压降。 电能表重新装设一条电能计量专用的电压互感器二次回路,即将电能表的二次回路与其他表计、继电保护装置等回路分开,直接由电压互感器二次端子单引电缆专线至电能表。通过降低电压互感器二次回路电流,因而使得电压互感器二次回路电流减小,压降也就降低了,从而达到了提高计量精度、减少计量损失的目的。

五、效果

4、结束语

电压互感器二次压降定期检测对电测计量管理和继电保护的正确动作起到十分重要的作用,所以应每年对其进行校核,若出现超差,应结合实际情况采取有效措施,进行及时处理

参考文献:

1、电力系统继电保护实用技术问答(第二版) 中国电力出版社

2、王维俭.电气主设备继电保护原理与应用.北京:中国电力出版社,1996

3、国家技术监督局.GB 1208—97电流互感器.北京:1997

作者简介:

曾祥东,男,助理工程师、变电检修技师,从事电气设备技术管理工作。 景香玲,女,汉族,电测计量高级工,从事电测技术监督工作。

罗斐,女,汉族,电气高级工,从事电测技术维护工作。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我用梦想飞翔
我离开,但留下了我的眷念
踮起脚尖
《站在文学的门口》
2009北京高考零分作文《隐形的翅膀》
站在良知的门口
《站在车站的门口》
《踮起脚尖》
这也是一种力量
9年江苏高考零分作文《品味时尚》
兔子的悲哀
这也是一种芬芳
2009年广东高考零分作文《对常识的经历与认识》
站在地狱的门前
站在天堂的门口
2009造价师考试《理论与法规》复习精华汇总
工程签证程序
材料费中的采购及保管费
怎样报价才能中标
自己的预算总结
关于调整宁夏回族自治区计价定额人工费的通知
建筑工程工程量计算规则
清华斯维尔三维算量软件应用技巧
造价资料积累方法探讨
工程竣工结算审计必须遵守承包合同
省定额站关于脚手架疑问解答
从造价的立场去看现场 关于轻型井点降水法施工的计算
技术员岗位职责
造价员应掌握的竣工决算技巧
强烈推荐 预算问题大合集 (经典啊)
《司马光》阅读片段赏析
《乌鸦喝水》阅读
《比尾巴》教学设计
《自己去吧》教学设计,教案
《四季》教学设计(第一课时)
《司马光》课堂实录
《乌鸦喝水》阅读教案
《爷爷和小树》课后反思
《乌鸦喝水》阅读学案
《荷叶圆圆》教案
《蓝色的树叶》教案
《乌鸦喝水》阅读课后研究活动
《乌鸦喝水》第一课时阅读教学设计
《司马光》阅读体验性学习的尝试与思考
《四季》教学设计