教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 电气工程的通病

电气工程的通病

上传者:网友
|
翻新时间:2013-12-17

电气工程的通病

一、防雷接地不符合要求

1、现象

(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。

(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。

(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。

(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。

2、原因分析

(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。

3、预防措施

(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。

(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。

二、室外进户管预理不符合要求

l、现象

(1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。

(2)、预埋深度不够,位置偏差较大。

(3)、转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。

(4)、进户管与地下室外墙的防水处理不好。

2、原因分析

(l)、材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。

(2)、与土建和其他专业队伍协调不够。

(3)、没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。

(4)、预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。

3、预防措施

(l)、进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁厚 PVC Φ l 14为4.5mm以上,Φ56为3mm米)。

(2)、加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。

(3)、加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,监理人员要严格执行材料进场需检验这一规定,堵住漏洞。

(4)、预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程序不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(5)、做好防水处理,请防水专业人员现场指导或由防水专业队做防水处理。

三、电线管(钢管、PVC管)敷设不符合要求

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

梅花赞
古会
月球
My fathers Day
My Father
天空下的永恒
My Teachers House
友谊,你会永远在
我学会了打电脑
我的可爱小猫“咪咪”
都怪我
My family
夏日的阳光
Last Weekend
人类的老师
注水系统泵配置运行优化
我国外交职能调整的前沿法律问题(1)论文
环境学专业学生就业及再深造方案规划
经济法与经济法制初探(1)论文
涌泉含水率水分分布影响
论科技和经济一体化的法律机制(1)论文
对河流水环境不足及治理透析
媒介环境学派思想沿革的生态视角
乡镇企业的环境污染问题及其对策分析
浅谈如何认识经济法与相关法律的关系(1)论文
国有森林资源产权制度改革法律问题研究(1)论文
激光表面碳化硅的摩擦性能
水利工程对环境干扰探索
都匀市农村生态环境现状分析与防治对策
探析科技平台建设中的知识产权保护(1)论文
《为人民服务》教学反思
《为人民服务》教学杂谈
《为人民服务》重点问题解析
人活着到底为什么──《为人民服务》教学反思
《一夜的工作》结构分析
《为人民服务》教学反思
《为人民服务》教学反思
《为人民服务》重点难点疑点解析
《为人民服务》教学案例与反思
《为人民服务》教学设想
体会议论的严密──《为人民服务》教学片断
《为人民服务》教学谈
《一夜的工作》近义词反义词
学习《为人民服务》一文的心得体会
我也来评林莘的《为人民服务》