教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 电气工程的通病

电气工程的通病

上传者:网友
|
翻新时间:2013-12-17

电气工程的通病

一、防雷接地不符合要求

1、现象

(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。

(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。

(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。

(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。

2、原因分析

(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。

3、预防措施

(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。

(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。

二、室外进户管预理不符合要求

l、现象

(1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。

(2)、预埋深度不够,位置偏差较大。

(3)、转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。

(4)、进户管与地下室外墙的防水处理不好。

2、原因分析

(l)、材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。

(2)、与土建和其他专业队伍协调不够。

(3)、没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。

(4)、预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。

3、预防措施

(l)、进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁厚 PVC Φ l 14为4.5mm以上,Φ56为3mm米)。

(2)、加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。

(3)、加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,监理人员要严格执行材料进场需检验这一规定,堵住漏洞。

(4)、预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程序不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(5)、做好防水处理,请防水专业人员现场指导或由防水专业队做防水处理。

三、电线管(钢管、PVC管)敷设不符合要求

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

在困难面前
妈妈,对不起
三只银铃
小鸟请医生
年老的奶奶
水给人们的一封信
我是一只小蚂蚁
世界末日
哥们
没什么好写的的日记
要讲文明
65分
下围棋
妈妈最伟大
现代最真的“真理”
民国时期乡村权力结构的演变
村委会组织法修订中的四大争论问题
深入研究村落公共权力
中国农村地权的困境
“半封建农村”向社会主义新农村的嬗变
农村税改、政府管制和财税体制改革
论近代中国农村手工业的兴衰问题
农业制度变迁路径依赖的特征及创新选择
中国近代农村土地交易中的契约、习惯与国家法(4)
关于我国乡村直接选举的若干思考
土地股份合作制的经济学分析
大力发展农村经济 建设生态文明家园
建立现代农村制度
近代华北农村的农家生产条件·农耕结合·村落共同体
论城中村的社区保障及城市化意义
《泉水》第二课时教学实例与评析
我们班的守门员
《泉水》教学案例
《泉水》教学反思
《雷锋叔叔,你在哪里》词语理解、搭配与例句
听《泉水》有感
“自主背诵”也需巧引导──《泉水》教学有感
《雷锋叔叔,你在哪里》词义辨析
《雷锋叔叔,你在哪里》课后题解
《泉水》教学实录
《泉水》教学实录及反思
《泉水》教学实录
巧借省略号,挖掘学习资源──《泉水》教学片段及反思
关于《泉水》的课后反思
教学《泉水》有感