教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 电气专业有关技术问题的解答

电气专业有关技术问题的解答

上传者:网友
|
翻新时间:2013-12-17

电气专业有关技术问题的解答

1建筑物防雷(共8条)答:1lOkV、220kV变电站的防雷类别按电力行业设计规范进行划分。GB50057第1.O.2条讲:“本规范适用于新建建筑物的防雷设计。本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。”防雷设计的指定对象很明确,是建筑物(含构筑物),不包括网架等户外装置。答:GB50343-2004中第5.4.1条6款:“浪涌保护器安装的数量,应根据被保护设备的抗扰度和雷电防护分级确定”。

什么是抗扰度?只能理解为定性说法,规范中未量化。

如何确定?按表5.4.I-2确定,要先按第4.2.4条确定“雷电防护等级”,即表格中的“保护分级”或按第4.3.1条表4.3.1选择雷电防护等级。

与SPD有关的设计问题应以GB50343-2004为基准,此规范中有六条为强制性条文,施工图审查人员应重点审查与此六条有关的事情。装设SPD属内部防雷措施,防雷电波侵入是外部防雷措施,都应按规范执行。

1.3防雷引下线和接地装置中的钢筋

[GB50057-94(2000年版)第3.3.5条],其数量、直径是否一定要写上?防雷引下线沿建筑物四周,如有内庭院的怎么办?现在有多跨工业厂房,而且长度在lOOm以上,中间跨的柱子能不能设防雷引下线?

答:引下线的定义是:“连接接闪器与接地装置的金属导体”,它的作用是把接闪器接受到的雷电流泄放到大地中去。

关于引下线的问题见GB50057-94第3.2.4条、第3.3.3条和第3.4.7条,内庭院是否设引下线?要看内庭面积的大小,当内庭面积小于避雷网格时,可以不设引下线,此内庭已处在保护范围之内了。当内庭面积比网格大得较多时,内庭屋沿也应敷设避雷带,此段避雷带也应通过引下线接地。

大面积多跨厂房,引下线也应设置在外墙处,厂房内不宜人为设置引下线,实际落雷过程中,有些工程的内部柱子也可能起到泄放雷电流的引下线的作用,则另当别论。

屋顶面积虽大,仅与避雷带网络的尺寸有关,与引下线数量无直接关系,所以,内部不必设引下线。

高层建筑可能有多处退层。最上层接闪器经引下线下到退层屋顶处,向外扩出,用最外侧的柱子作引下线用。总之,最后入地的引下线应在建筑物的外墙,不要一通到底。

“跨度”与“柱距”是两个概念。跨度可能大于引下线间距,但跨度中间不能加引下线了,所以,超过规范要求,但规范允许在非山墙的另二面上增加引下线的数量,缩短引下线间距,保证整个建筑物的全部引下线间距的平均值不要超过规范要求。

“间距”应指避雷带的物理长度。

对暗装引下线规格的基本要求是GB50057中第4.2.2条,“圆钢直径不应小于10衄(计算出的面积是78.5m

2),扁钢截面不应小于80m2”。第4.2.1条备注说要符合第3.3.5条和第3.4.3条的规定,而这两条与上面的基本要求是一致的,所以应结合工程的实际情况说明引下线所利用的钢筋规格和根数。目前的问题是截面都过大了。在条文说明中有计算验证。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

足球赛
写给爷爷的信
我的同学
保护青蛙
鲸的自述
捉鱼记
假如我有一支马良的神笔
给烈士的一封信
疏散演习
小学生写雪的6篇
第一次买盐
快乐的下午
我校的空中花园
玩游戏
春天的景色
农村税费改革的三个主要问题
我国加入WTO后税务与海关执法执纪部门如何适应工作
“税费”改革后的农村义务教育投入保障机制
构建税收信用体系的理论思考与政策建议
适度减税:扩大内需的现实财政政策选择
我国国债发行成本优化问题研究
美国遗产税对我国的启示
企业购并的税收筹划
收入分配差距扩大及其对经济运行的影响
从国际比较角度谈我国主体税种优惠政策的有效性
我国企业所得税制改革和立法研究
经济发展与制度创新
关于我国增值税转型问题的思考
论中央与地方税权的合理划分
论我国的税权划分
袋鼠为什么善跳
《纸船和风筝》教学杂谈
《纸船和风筝》课堂实录及评析
《纸船和风筝》课堂实录极评析
《纸船和风筝》感悟内容
《纸船和风筝》片断赏析
小狮子都吃些什么
狮子简介
《纸船和风筝》好词好句好段
《从现在开始》探究活动
教《纸船和风筝》有感──和学生说悄悄话
运用富有感染力的语言激发学生读书兴趣──《纸船和风筝》教学案例及评析
长颈鹿的脖子为什么这样长
《纸船和风筝》片断赏析
《纸船和风筝》课堂实录