翻新时间:2013-12-17
接地技术中的几个错误概念
接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法,举例如下,并阐明自己的观点,以期同行指正。
1、三相五线就是TN-S制其错误之处是把带电导体系统的型式和系统接地的型式混淆了。
交流带电导体系统的型式有:单相二线、单相三线、两相三线。两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地的型式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。
以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。
综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。
2、TT、TN系统变压器的中性点必须直接接地IEC明确规定。TT和TN系统中必须有一点直接接地。但并未规定此点必须是变压器的中性点。
工程设计中大多数的TT、TN系统中的变压器中性点是直接接地的,但也有一些工程在低配柜内直接接地,这两种接地都是正确的。这里需要指出的是:电力配电系统中的直接接地点必须按照设计的要求做,设计在变压器中性点接地时,就必须在变压器的中性点处接地;设计规定变压器中性点不接地,而在低配柜内接地时,就必须在低配柜内直接接地。
把电力系统的一点接地理解为必须在变压器中性点处接地是错误的。
IEC在论述TN-S系统时,规定整个系统的N线与PE线是分开的,对“整个系统”应理解为配电系统的负载部分,即图2中由低配柜配出的导线中,N和PE线不准再连接,而对电源部分,N和PE线可以一点连接,也可多点连接。
4、TN-S系统中只准对PE线作重复接地
重复接地的作用是使被接地与地电位接近,另外,一旦此线断裂可减轻危险程度,TN-S系统中通常对PE线进行重复接地。
当TN-S系统用于单相负载起主导地位,而且三相经常出现较大的不平衡负载时,对N线作重复接地是大有好处的。此时重复接地可起两个作用:
(1)由于三相负载不平衡,N线中必然有电流产生,使负载端的“0”电位飘移。N线进行重复接地后,可减少此飘移,使各相电压稳定。
(2)一旦N线发生断裂,可使各相负载不产生大的电压波动。如果无重复接地,则会使负载小的一相出现高电压,负载大的一相出现低电压,其结果就会使电气设备遭到损坏。因此认为TN-S系统中只准对地线作重复接地的观点是错误的。
不过,对N线在负载部分进行重复接她时,必须注意不能与PE线的重复接地合用一个接地极,N线的重复接地线与PE线的重复接地线之间要绝缘。
下载文档
网友最新关注
- 昆明游
- 一件好事
- 我
- 小树洗澡
- 我的铅笔盒
- 秋天的校园
- 帮爷爷捶背
- 小学生日记一则
- 我的自画像
- 快乐的一天
- 一个苹果的来历
- 新年小日记
- 蚕宝宝
- 美丽的秋天
- 太阳公公剪指甲
- 谁是造价最终确定者
- 考生分享:2010年造价员考试通过经验
- 给业主编制清单必须清楚的问题
- 浅谈2010年造价工程师考试《案例分析》学习方法
- 建筑工程类五大员的不同工作职责
- 造价员有效复习的几个要点
- 阳台清单规则及定额规则比较及计算难点
- 建筑给排水设计的施工经验
- 预算问题49问,49答
- 毕业生看建筑施工图的要点
- 甲方的预算人员必须知道的知识
- 如何开展公路土方工程量的审计
- 新房怎么计算施工面积
- 如何区别钢筋预算和钢筋下料
- 工程量清单计价特点
- 《灯光》 考点练兵阅读篇
- 《十六年前的回忆》 课后习题答案
- 《和田的维吾尔》 重难点分析
- 《灯光》 训练素材
- 《灯光》 趣闻故事
- 《和田的维吾尔》 重点问题探究
- 《和田的维吾尔》 重点字词意思
- 《和田的维吾尔》 作家作品及写作背景
- 《灯光》 考点练兵积累篇
- 《十六年前的回忆》同步作文 训练素材
- 《灯光》 范文
- 《十六年前的回忆》 考点练兵
- 《和田的维吾尔》 整体阅读感知
- 《十六年前的回忆》同步作文 范文习作
- 《和田的维吾尔》 重点字词梳理