民用住宅建筑防雷设计浅谈
目前,我市的民用住宅建筑一般以一梯二户、二梯四户及三梯六户类型为主,其结构一般为人工挖孔桩基础、框架结构,层数为八、九层,楼总高一般在35米以内。由于各设计单位对防雷规范的把握深度及理解程度不尽相同,因而设计图纸也五花八门。这给施工单位的施工及当地防雷检测部门的监督管理造成了很大困难,有的甚至造成了甲方重复建设及资源的浪费。因此,设计出一个既符合国家规范,又便于施工、管理的规范化住宅的防雷模式,笔者认为很有必要。根据本人的设计经验及在施工监理过程中遇到的问题,结合当地防雷检测部门的要求,谈谈一般民用建筑住宅的防雷设计。
一、住宅建筑防雷等级的确定我们在着手建筑物防雷设计的第一步,首先是要确定建筑物的防雷等级。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数N. N=K.Ng.Ae其中Ng=0024Td13式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a)
Td—年平均雷暴日(d/a),茂名市区取80(d/a)
Ae—与建筑物截收相同雷击次数等效面积(Km2)
L—建筑物长度(m)
W—建筑物宽度(m)
H—建筑物高度(m)
计算结果见下表:按照《规范》,以上类型的民用住宅年预计雷击次数均大于006次/年且少于0.3次/年,因此均应划为第三类防雷建筑物。
三、接地装置引下线设计利用建筑物柱内对角主筋作防雷引下线(Φ≥12),利用建筑物基础作自然基础接地体,不仅可以节约钢材,而且比较安全。引下线主筋从上到下通长焊通 ,其上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部与基础焊接,并分别与各层板筋、梁筋及桩笼纵筋、螺旋箍筋、地梁面筋焊接通,构成一完整的电气通路。
利用建筑物钢筋做为引下线在施工时,应配合土建施工按设计要求找出全部钢位置,用油漆做好标记,保证每层钢筋上、下进行贯通性连接,随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层。
由于利用建筑物钢筋做引下线,是从上而下连接一体,因此不能设置断接卡子测试接地电阻,需在柱内做为引下线的钢筋上,距室外护坡0.5米处的柱子外侧,另焊一根圆钢(Φ≥10)引至柱外侧的墙体上,做为防雷测试点。每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。具体做法详见图4、6.
四、接地装置利用建筑物的基础作接地装置,具有经济、美观和有利于雷电流场流散以及不必维护和寿命长等优点。由于我市住宅大部分均是采用人工挖孔柱基础,条件符合《规范》3.3.5条第二款,混凝土内基础也能满足利用钢筋混凝土作为自然基础接地体的要求,因此建议推广使用。
五、等电位连接及防雷电波侵入这部分过去往往很容易被忽视。新规范时等电位及防雷电波侵入有明确规定,因此该部分应十分重视。
总等电位联结的作用在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,它应通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板与进线配电箱的PE(PEN)母排;进出入建筑物的金属水管及煤气管道等作等电位连接。对于防雷电波侵入,应采取如下措施:1对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外支、钢管等与电气设备接地相连。当电缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器;避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
2对低压架空进出线,应在进出处设置避雷器与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上,当多回路架空进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设一组避雷器或其它型式的过电压保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地装置上。
3进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷或电气设备的接地装置上,其冲击接地阻不宜大于30Ω。
总之,以上只是本人在防雷设计及监理实践中的经验积累,通过大量的工作实例证明,其接地电阻测量值均在4Ω左右,完全满足住宅三类防雷《规范》要求。技术上,达到规范、标准、可行;经济上,实用、美观、大方;同时防雷效果也十分理想。
下载文档
网友最新关注
- 妈妈
- 别开生面的水果拼盘
- 20年后的相聚
- 假文盲的故事
- 美是大家共同创造的
- 演讲稿
- 教师节的礼物
- 小雷锋
- 记一堂有趣的自然课
- 走自己的路,让别人去说
- 我在书中成长
- 我尝到了后悔的滋味
- 瞬思,感悟
- 人狗情悠悠
- 我的诚信哥哥
- 补中益气汤加减治疗“胃轻瘫”20例
- 有机磷农药中毒致呼吸骤停抢救体会(附66例报告)
- 新生儿缺氧缺血性脑病32例临床分析
- 半夏白术天麻汤治疗眩晕60例临床观察
- 高脂血症的中医治疗
- 无痛胃镜下氩离子凝固术治疗30例疣状胃炎的临床观察
- 自然流产的临床处理
- 老年人心力衰竭的健康教育
- 儿童鼻塞与腺样体肥大
- 新生儿窒息的护理体会
- 手术室护理工作中术前、术后访视的重要性
- 后腹腔镜下肾囊肿去顶减压术的临床应用(附42例报告)
- 妊娠14周至20周利凡诺引产后胎盘滞留的处理
- B超诊断带器妊娠128例统计分析
- 胎死宫内的脐带因素临床病理分析
- 关于《海燕》译文的一些问题
- 高尔基的转变
- 也谈《海燕》的象征意象
- 高尔基晚期思想的变化
- 海燕简介
- 《海燕》教学设计
- 高尔基《海燕》破折号赏析
- 从中俄标点符号的差异,谈《海燕》中一个破折号的误释
- 列宁等苏联老一辈革命家评价《海燕》
- “高尔基”笔名的含义
- 关于高尔基的剧本《底层》
- 《海燕》的艺术特征
- 高尔基的《海燕》是散文诗吗?
- 重读高尔基《海燕》
- 《黎明的眼睛》鉴赏