翻新时间:2013-12-17
变压器的并列运行分析
摘要:分析两台变压器并列运行时必具备的条件及不具备条件的后果。
关键词:变压器并列运行分析
引言
在发电厂和变电所中,变压器是重要电气设备,为了提高供电的可靠性和灵活性,减少能量损耗,保证经济运行,通常将二台或数台变压器一次侧以及二次侧同极性的端子之间通过同一母线分别互相连接的方式来运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不间断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。但是,变压器并列运行应同时满足下列条件:
①变压器变比相同(允许有±0.5%的差值);
②变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值);
③变压器的接线组别相同。除满足以上三个条件外,对于并列运行变压器容量比一般不超过3:1.
2、变压器并列运行条件分析(下面结合某一变电站进行分析)
2.1某一变电站两台变压器技术参数及电气主接线:
变压器的技术数据
变压器分接开关各档位对应表
2.2不满足变压器并列运行条件分析
2.2.1变压比不同时的变压器并列运行分析当并列运行变压器的接线组别相同、短路电压相等,而变比不等时,那么并列运行变压器的二次电压不等。当两台变压器空载时,二次回路就会有电压差,因此而产生环流Ic.变比相差越大,产生环流也越大,影响变压器容量的合理利用,所以并列变压器变比相差必须限制在0.5%之内。
若两台变压器中第二台的容量大,即Ie2>Ie1
因此上述变电所两台主变变比不等时,产生环流
以上计算可知,上述两台变压器变比不等相差2.5%时,产生环流可达额定电流的17.8%.由于环流在变压器空载时便存在,它占据了变压器的容量,增大了变压器损耗,不能使所有并列运行的变压器都带上额定负荷,结果使变压器的总容量不能充分利用。
2.2.2短路电压不等时变压器并列运行分析当并列运行中的变压器接线组别和变比都相同,而短路电压不等时,变压器二次回路不会产生环流,但会影响两台变压器的负荷分配。
从两台并列运行变压器简化等值电路图可以看出:
从上式说明,负载电流的相对值与短路电压成反比,由于短路电压不等,所以负载电流相对值不等,并且说明短路电压不等的变压器并列运行,不能同时达到满载。
由此可见,当短路电压数值大的变压器满载时,短路电压数值小的变压器会过载。为使负荷合理分配,在两台变压器短路电压相差不超过±10%的情况下,可选择容量大的变压器短路电压小些,一般要求并列变压器容量比不宜超过3:1,也就是限制了变压器的短路电压相差值不至过大。
2.2.3接线组别不同时变压器并列运行分析当并列运行变压器的变比和短路电压相同,而接线组别不同时,变压器并列运行的回路中会产生环流。绕组接线组别不同的变压器并列运行时,同名相电压间的位移角φ等于连接组号N之差乘以30°
如果并列运行变压器容量相同,短路电压相等,而只有接线组别不同,则产生环流
例:当30°时短路电压为UdL=7.44%时
只有在故障情况下,才允许短时通过这样大的电流,由此可见,在作用下,并列运行变压器的二次绕组内虽然没有接负载,但在回路中也会出现几倍于额定电流的环流,这个环流会烧坏变压器。因此接线组别不同的变压器绝对不能并列运行。
根据变压器并列运行条件,上述变电站两台主变符合三个条件可并列运行:①变压器的接线组别相同,均为Ynd11;②变压器变比相同(通过有载调压实现);③变压器的短路电压相等(相差+4.7%<+10%),且容量相等。
3、n台变压器并、解列运行的经济点计算
运行中的变压器损失可分成铁损和铜损。一般说来,铁损基本不变,但铜损随着负荷电流的平方而变化。因此,在一定负荷下,多并列运行一台变压器的总铁损增加而铜损将减少。变压器并、解列的经济点按下列公式计算:
3.1在n台变压器容量、型式(型号)一样(相同)时;
Sn——每台变压器的额定容量(kVA)
N——运行中的变压器台数PO——空载有功损失(kW)
QO——空载无功损失(kvar)
IO%——空载电流PK——短路有功损失(kW)
QK——短路无功损失(kvar)
VK%——百分阻抗K——无功电力经济当量(一般在系统最大负荷时取0.1,在最小负荷时取0.06)
4、变压器并列运行应注意的事项
①变压器运行前必须进行极性、接线组别及变比的测量试验以确保变压器安全并列运行。
②变压器在安装后以及在进行过有可能使相位变动的工作后(如装拆进出线)必须经过核相后才允许并列运行。
③并列运行时,应合理选择并、解列点。
④变压器并列运行前,必须根据各变压器档位的电压比,确定并列运行的变压器变比相等时所对应的档位,并进行相应的档位调整。
⑤当并列运行的变压器中性点是经消弧线圈接地的,须进行消弧线圈由接一台主变运行切换到另一主变运行倒闸操作时,应遵循先停后送的原则,严禁将消弧线圈同时接入两台变压器的中性点上。
⑥并列运行中的变压器,当其中一台因保护动作跳闸时,应迅速调整负荷,以确保继续运行的变压器安全运行。
下载文档
网友最新关注
- 看汽车
- 生命
- 冰箱和洗衣机
- 又是一年清明
- 《中彩那天》续写
- 妈妈的手
- 奥运我想对你说
- 美丽的大自然
- 爷爷笑了
- 邻居的小狗——花花
- 种子的生命
- 观察向日葵得到的启示
- 我的座右铭
- 小池中的发现
- 枇杷
- 驾校文明倡议书
- 学生党员创先争优活动承诺书15篇
- 高校学生党支部创先争优承诺书
- 教师党员创先争优活动公开承诺书
- 书香暑假读书活动倡议书
- 环保倡议书
- 公司创先争优活动党员公开承诺书5篇
- 保护黄河倡议书
- 学校机关党支部“创先争优”承诺书
- 校园文明我先行倡议书
- 检验检疫系统办公室秘书党性分析报告
- 学院学生低年级党支部“创先争优”承诺书
- 公司创先争优活动党组织公开承诺书
- 禁烟倡议书
- 2011年学院学生党员公开承诺书
- 谈淳美的“母亲艺术”:陕西民间刺绣
- 注重学校艺术教育,弘扬优秀民间艺术
- 谈从极简主义到新中式风格
- 关于邓小平对社会主义概念的创新
- 论蒙克的艺术创作心理
- 论中国社会主义社会建设理论的丰富与创新
- 工业设备的市场营销模式创新
- 语文教学中教师魅力语言的生成
- 浅析话语策略与民族身份
- 浅论“上”与“下”的隐喻意义及其文体功能
- 论我国目前景观设计中的误区
- 分析现代艺术思潮影响下的中国现代陶艺
- 语义分析与汉俄副名组合
- 试论语言交际中句式选择的认知语用阐释
- 西方主要发达国家保险营销模式及借鉴
- 《桂林山水》:美,令人心醉
- 《普罗米修斯》教学设计
- 《桂林山水》教学设计六
- 《桂林山水》片段赏析三
- 《桂林山水》A、B案
- 《桂林山水》中巧妙的结构
- 《桂林山水》教学设计三
- 《桂林山水》的课后习题
- 《普罗米修斯》教学设计
- 《桂林山水》教学设计七
- 《各具特色的民居》说课稿
- 《桂林山水》教学设计五
- 《桂林山水》片断赏析一
- 《生命生命》教学设计
- 《桂林山水》教学述评