已知变压器容量,速算其

一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5

电工口诀电工口诀

(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦。电压等级三千伏,一安四点五千瓦。电压等级六千伏,一安整数九千瓦。电压等级十千伏,一安一十五千瓦。电压等级三万五,一安五十五千瓦。

电工口诀

(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。

电工口诀

(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五。 单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。

电工口诀

(八)判断交流电与直流电流电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。

电工口诀

(九)巧用电笔进行低压核相判断两线相同异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。

电工口诀

(十)巧用电笔判断直流电正负极 电笔判断正负极,观察氖管要心细, 前端明亮是负极,后端明亮为正极。说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

电工口诀

(十一)巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别变电所直流系数,电笔触及不发亮; 若亮靠近笔尖端,正极有接地故障; 若亮靠近手指端,接地故障在负极。说明: 发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。

电工口诀

(十二)巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮, 金属接地的故障。说明: 电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。

电工口诀电工口诀电工口诀电工口诀

(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向 导体通电生磁场,右手判断其方向, 伸手握住直导线,拇指指向流方向,四指握成一个圈,指尖指向磁方向通电导线螺线管,形成磁场有南北, 南极S北极N, 进行判断很简单, 右手握住螺线管,电流方向四指尖, 拇指一端即N极, 你说方便不方便。电工口诀

(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系 电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗 电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗, 电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗, 三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,勾股定理可利用,已知两边求一边。

电工口诀

(十八)-----电容串并联的有关计算电容串联值下降,相当板距在加长,各容倒数再求和,再求倒数总容量。电容并联值增加,相当板面在增大,并后容量很好求,各容数值来相加。想起电阻串并联,电容计算正相反,电容串联电阻并,电容并联电阻串。说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。

电工口诀

(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系电源一通电压时,电流一时难通达,切断电源电压断,电流一时难切断,上述比喻较通俗,电压在前流在后,两者相差电角度,最大数值九十度。

电工口诀

(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义 口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线, 三相电流分相、线,绕组为相,火线线。

对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。

电工口诀

(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系电压加在三相端,相压线压咋判断? 负载电压为相压,两电源端压为线。角接相压等线压,星接相差根号三。电压加在三相端,相流线流咋判断?负载电流为相流,电源线内流为线。星接线流等相流,角接相差根号三。解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。以上解释均属个人观点,如果各位有何异议,请指出,谢谢

电工口诀

(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流常用电压用系数,容乘系数得电流,额定电压四百伏,系数一点四四五,额定电压六千伏,系数零点零九六,额定电压一万伏,系数刚好点零六。注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。电工口诀

(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配

一、二次熔断器的熔体电流值 ...

电工口诀电工口诀

(二十四)-----根据变压器额定电流选配

一、二次熔断器的熔体电流值配变两侧熔体流,额定电流数倍求,高压一侧值较大,不同容量不同数。容量一百及以下,二至三倍额流数,一百以上要减少,倍数二至一点五,高压最小有规定,不能小于三安流,低压不分容量值,一律等于额定值。

电工口诀

(二十五)-----配电变压器的安装要求距地最少两米五,落地安装设围障,障高最少一米八,离开配变点八强,若是经济能允许,采用箱式更妥当,除非临时有用途,不宜露天地上放,室内安装要通风,周围通道要适当。

电工口诀电工口诀

(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测 变配运行保安全,测量绝缘查隐患。 测量使用兆欧表,根据电压把表选。 超过三五两千五,十千以下用一千。 仪表E端应接地,污染严重加G端。 未测绕组和元件,可靠接地保安全。 手摇转速一百二,测后放电再拆线。注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。

电工口诀

(二十八)-----两台变压器的并列运行并列两台变压器,四个条件要备齐;接线组别要相同,要有相同变压比;阻抗电压要一致,相互连接同相序;容量相差不宜多,最好不超三比一。

电工口诀

(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因高压熔丝若熔断,六个原因来判断。熔丝规格选的小;质劣受损难承担;高压引线有短路;内部绝缘被击穿;雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。低压熔丝若熔断,五个原因来判断。熔丝规格选的小;质劣受损难承担;负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;输电线路出故障,对地短路或相间。

电工口诀

(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值 三百八十电焊机,空损瓦数可估计。 若知容量伏安数,除以五十就可以。 容量单位千伏安,改乘二十来计算。 若知空载安培数,扩大百倍及可以。例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损? P=(3000VA÷50)W=60W P=(3KVA×20)W=60W P=(0.6A×100)W=60W

电工口诀电工口诀

(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离 同杆电压有高低,确保两者垂直距, 直线电杆一米二,分支转角保一米。

电竿埋深怎样求?竿的长度除以六, 特殊情况可加减,最浅应保一米五, 竿高八米一米五,递增点一依次走, 十三米竿整两米,十八最浅两米六, 十五米竿两米三,以上数据要熟记。

电工口诀

(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格 拉线强度要保险,强度系数来保全。 镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。 最小截面也要保,二十五方钢绞线。 单根直径四毫米,三根一股锌铁线。

电工口诀

(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定接户档距怎样算?二十五米是一关。超过二五怎么办?设立中间接户杆。总长不超五十米,过长使用不安全。使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。线规要按供电算,最小截面防拉断。电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。铝线最细四平方,二点五方是铜线。档距十至二十五,铝六铜四最细线。室外接户进户线,线间距离怎样算?沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。

电工口诀

(三十七)------低压三相四线制架空线的相序排列顺序低压三相四线制,水平排列成一字。面对来线方向看,从左到右有顺序。A、B、N、C依次排,N线可能比较细。N线放置一原则,靠近电杆或墙体。

电工口诀

(三十八)------架空导线载流量的估算和选择架空裸线铝绞线,强度载流两安全。最小截面十六方,安全载流可估算。已知截面乘倍数,截面毫方电流安。十六平方六点五,二五以上分档算。七十以下各一档,九五以上两两算。截面二五倍数五,以上点五依次减。若用铜线上一档,温度高时九折算。

电工口诀

(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算架空铝线十千伏,电压损失百分数。输距电流积六折,再被导线截面除。输距千米电流安,截面毫方记清楚。举例:现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。U%=(0.6﹡10﹡

30)/50=3.6%

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

奥运有感
鸟巢和水立方
查字典
找春天
我的外公
快乐的除夕夜
春天来啦
爸爸,我懂您了
学骑单车
续写《坐井观天》
我愿做笼中鸟
墨水瓶打翻以后
我的梦
串门
春天来了
毕业论文答辩的目的和意义
标准论文发表格式参考
毕业论文积累资料的方法
毕业论文的结构
毕业论文答辩过程
大学生毕业论文撰写要求
毕业论文格式常见要求范例
如何拟定毕业论文的结构提纲
毕业论文的结构原则
英语论文的标准格式参考
论文的标题、目录和内容提要
如何写毕业论文
形成论点和论据
毕业论文的性质和写作意义
毕业论文写作的基本要求
论我国部门预算制度的效率缺陷
文学翻译中的文化传达与读者
研究英语定语从句状语化及翻译
编制地方财政预算存在的问题与对策
对目的论在中医药术语的翻译应用
国有企业功能财政化与国家宏观调控改进
商务英语函电在外贸活动中的问题
论科技英语翻译中词义的选择与确定
二元结构下的财政支出结构调整
英语翻译中常出现的问题及对策
“模仿秀”与表演者权之法律探讨民法论文(1)
论功能翻译理论
论大学外语翻译策略在外语教学中的应用
商标权权利用尽原则与平行进口问题研究/滕之杰民法论文(1)
加入WTO对黑龙江省财政税收的影响及对策
《花钟》教学案例
《草船借箭》之教案
《桂林山水》第二课时教案
《一个中国孩子的呼声》教学设计
《少年闰土》教案
《赵州桥》教学设计示例一
《草原》教学设计
《杨氏之子》 教材解读
《杨氏之子》 教案
《詹天佑》教案
《杨氏之子》教学反思
《威尼斯的小艇》课后反思
《我的伯父鲁迅先生》教案
《再见了,亲人》第二课时教案
《赵州桥》教学设计示例二