6KV发配电系统“一相接地”查找方案与实践

上传者:网友
|
翻新时间:2022-12-17

6KV发配电系统“一相接地”查找方案与实践

摘要:通过对自备电厂6KV发配电系统“一相接地”故障分析,制定出可行的查找方案并在实际工作中进行了运用,取得了良好的效果。

关键词:6KV发配电系统 一相接地 查找方案 实践

1、基本现状

自备电厂近几年来由于内外部原因发生一相接地故障后未在最短时间内排除已造成6KVⅠⅡ段母线PT柜、4#发电机出口PT柜、1#发电机工作母线及厂用6KV工作母线PT柜电压互感器绝缘击穿而烧损,7#发电机定子接地后,由于焦化水泵6KV高压电机接线盒处一相绝缘降低,起动时造成7#发电机差动保护动作等事故。

2、查找方案

2.1自备电厂电气主要运行方式

6KV母线:ⅠⅡⅢ段母线联络运行;6KVⅣ段母线、1#发电机工作母线、7#发电机工作母线联络运行,1#发电机6KV 厂用工作母线、7#发电机6KV 厂用工作母线联络运行。供电馈线:Ⅰ、Ⅱ馈线供2-4发电机除厂用电外的电能至1#110KV变电站Ⅲ段母线;Ⅲ、Ⅳ馈线

1、

5、

6、7发电机除厂用电外的电能至1#110KV变电站Ⅲ段母线。

厂用变压器:除23并列运行外均单独运行。

2.2区域划分

根据自备电厂电气主要运行方式特点将6KV 网络进行如下分区:2.3查找次序:如果在无明显接地,无法判断接地点具体位置应采用查找第一区域,再查找第二区域,第三区域分步查找;

2.4具体操作方案

2.4.1当自备电厂6KV各段母线发生一相接地时,应立即到7#发电机工作母线及厂用工作母线的5808柜及5908柜消谐装置进行复归,同时降低各台机组负荷,并报告总调。

2.4.2如果复归后仍未消除应检查1#7#发电机零电压、零序电流、三相电压的平衡,保护等动作情况可判断出1#7#发电机是否发电机有“一相接地”。

2.4.3如果“一相接地”属发电机本身引起时应停运此发电机,否则应按上述顺序进行查找。

2.4.4对第一区域查找

(2) 1#、5#、6#、7#机组系统解列运行先断开654断路器,拉出其手车,后断开655断路器,拉出其手车,观察6KV II、III、IV段A、B、C三相电压,将情况向调度台汇报。维持1#、5#、6#、7#发电机工作母线的电压与周波;如果不能维持应进行紧急停炉停机.

(3) 如果第一区域“一相接地”信号消失,而第

二、

三、四区域仍未消失,则维持第一区域与系统解列运行,应对其他区域查找;如果“一相接地”信号第一区域未消失,而其他区域已消除应对第一区域查找;

(4) 断开583断路器,拉出其手车,对Ⅳ馈线查找。对接地消弧装置复归并将情况汇报调度台。

(5) 如果断583断路器第一区“一相接地”仍未消除,断开503断路器拉出其手车,对Ⅲ馈线查找。对接地消弧装置复归并将情况汇报调度台。

(6) 自备电厂接地消弧装置复归电压恢复正常,通知变电站检修人员对6

5

5、654馈线检查

(7) 当断开503后,拉出其手车,第一区域“一相接地”仍未消除,分别对1#、7#机组片区6KV母线进行查找。

(8) 断开584断路器。对接地消弧装置复归并将情况汇报调度台。7#机组单机运行,如果7#机组一相接地消失,说明接地点在1#5#6#机组,此时应合上583断路器,通过6 5 4 将对7#机组与系统并网运行。

(9) 如果7#机组“一相接地”信号未消失,而1#5#6#机组一相接地信号已消失,则合上503断路器,通过655将1#5#6#机组与系统并列运行。

(11) 做好安全措施后通知检修人员可进场进行查找。

(13) 做好安全措施后通知可通知检修人员进行检查6KV Ⅳ母线。

(15) 做好安全措施后可通知检修人员进行检查1#发电机组6KV 所有母线。

2.4.

5、如果接地点在第二三四区域的查找

(1)核实1#站6

5

4、655开关处于断开,手车在试验位置,发电车间1#、7#、5#、6#机组解列运行正常,5

8

3、50

3、5

8

4、50

4、50

5、5

4

7、5474开关处于运行;

(3) 控制2#3#4#小机组负荷为1000KW左右; 2#3#4#小机组压力控制在2.1Mpa左右

(4) 对消弧装置复归;消弧装置复归情况告诉调度台。

(6) 调度台通知高棒电工对消谐装置复归,系统接地消除,6KV II、III、IV段相电压恢复正常。自备电厂1#、7#、5#、6#机组具备并网条件,调度台、变电站、发电车间三方按并网条件通过6

5

4、655开关并网。

2.4.

6、如果接地点在二区域的查找

(2)如果以上操作后2#3#4#机组“一相接地”仍未消失,将2#机组负荷控制300KW左右,断开512断路器,拉下5121刀闸,拉下5122刀闸,如果2#机组接地未消失,紧急停6#锅炉及2#机组。

(4)做好安全措施后可通知检修人员进行检查Ⅰ段母线。

2.4.7如果接地点在三区时,待排除后恢复自备电厂机组与系统并列运行。

3.方案实践3.

1、9时04分1#电气、7#电气、2#3#电气出现一项接地故障信号,6KVⅢ段母线B相相电压为0.其它两相相电压上升为6。3KV 左右,值长向总调汇报电厂出现B相接地故障信号,通知锅炉、汽机压负荷,随时准备解列运行。9时06分、9时08分两次对5808消谐柜接地故障复归,B相真空断路器断开,但接地故障信号无法复归。同时锅炉开始压燃料:1#炉9:01分主蒸汽量为48t,9:05分29t,9:10分12t,9:15分18t,9:20分9.8t,9:25—10:12分0t。9:05分关闭焦炉煤气,关闭1#炉减温减压下供汽,9:10上排火咀关闭,下排火咀开度大概在30%左右,高炉煤气总管调节一二次发开度在16%、17%,停开向空排汽阀,9:30关闭向空排汽阀。4#5#炉,首先减弱了燃烧,将高炉煤气调节阀均下调至35%,将煤气总碟阀关至30%,由于煤气压力高,降负荷过快,使两台高炉安全阀动作,将两台锅炉空气阀打开,开所有输汽阀,后经锅炉检修组人员进行处理,才使安全阀正常回座。汽机压负荷情况,接到压负荷命令后,根据汽压逐渐将负荷降至7000KW左右,汽机调整均压箱汽封,关二段抽汽至除氧器蒸汽阀,开凝结水再循环阀,开疏水阀,9时25分通知7#机负荷至1200KW,6#机负荷为0,5#机负荷200KW,1#机负荷1000KW,9时25分值长向总调汇报1#5#6#7#机组可解列运行。9:27分断开6

5

4、655断路器,1#7#5#6#机组与系统解列运行,第一区“一相接地”故障信号消除,1#7#5#6#机组专人调整周波、电压,使母线电压为6.48KV,同时调整汽封,水位,开启全部疏水。3.

3、总调通知其他单位进行查找9:42分第三区“一相接地”故障信号消除。

3.

4、9:43李光友通知分别通过Ⅰ、Ⅱ、ⅢⅣ馈线自备电厂与系统并列运行, 10时44总调节通知各机组正常接带负荷。

4.总结

通过对4。28自备电厂按方案进行“一相接地”的查找,上述方案是可行的,但在实际运用的过程中在以下几方面需改进:4.2值班人员在处理事故时,分工不明确。如部分锅炉不能及时归位。

4.3各工种之间、各专业组长之间协凋不够。如在汽机减负荷或与系统解列时锅炉系统还未调整到方案中要求参数时就操作造成锅炉安全阀动作。

4.4在处理事故时,接受命令要复诵,操作时一人操作,一人监护,操作完了要回复。如出现接命令不清楚的情况下合开关。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

妈妈的爱
母亲的爱
祝妈妈节日快乐
美丽的少陵公园
猜猜我是谁?
妈妈的爱
老师笑了
除夕
挖野菜
妈妈的爱
感恩妈妈
妈妈的爱
找春天
美丽的小北湖
妈妈的爱
2012年入党思想汇报范文
2012年志愿者活动思想汇报
高中教师2012年入党思想汇报
2012年9月大学生思想汇报范文
2012年9月党课实践活动思想汇报
2012年预备党员思想汇报范文
2012年9月经典党员思想汇报
九月份入党思想汇报范文
大学生9月思想汇报经典范文
2012年创先争优思想汇报范文
2012年大学生第三季度思想汇报
2012年党员思想汇报范文
2012年10月党员思想汇报范文
党员观看《江姐》思想汇报范文
学习钱学森精神思想汇报
2009年江苏电气专业疑难问题答复(完整版)
电工口诀
变配电所设计存在问题综述
数字化变电站设计及运行中的问题探讨
对加强电气工程施工质量方法的探讨
6KV发配电系统“一相接地”查找方案与实践
电气工程师在工程中的管理
箱式变电站应用及设计中应注意的问题
住宅区室外照明的选用
断路器电寿命的折算_限值及其在线监测技术
环氧树脂干式电力变压器安装技术要求
步进电机小知识
10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算
弱电工程施工流程和规范
浅析电力工程造价的管理与控制
《荷花》教学谈
《荷花》教学设计六
《燕子》:妙用“赶”表深意
《荷花》教学设计七
《燕子》:多角度状物
《荷花》教学设计一
《荷花》第一课时教学设计二
《荷花》教学建议
《荷花》解读
《荷花》教学设计五
《荷花》教学设计八
《荷花》教材理解
《荷花》第一课时教学设计一
《荷花》教学设计二
《荷花》教学设计九