翻新时间:2023-08-07
总硬浓缩倍数概念在循环冷却水水质监控中的运用初探
衡量一个循环冷却水系统水质是否稳定,有两个传统的概念,即饱和指数和稳定指数。用饱和指数来鉴别水质的稳定性,从理论上说是很清楚的,但是饱和指数只能说明水质的稳定倾向,并不能指出不稳定的程度。通过稳定指数的计算,则可以对水质的稳定性做出进一步的鉴别。但是,饱和指数与稳定指数也存在着内在缺陷,那就是它们只通过分析水中碳酸钙的溶解与析出来判断水的结垢或腐蚀,没有反映其他结垢或腐蚀物质所产生的作用,没有涉及腐蚀的电化学过程和物质结晶过程,没有考虑各杂质之间、杂质与水及金属之间的相互关系。工业循环冷却水系统由于水中所含成分的复杂,其循环水系统的腐蚀和结垢情况也很复杂,多数情况下同时存在腐蚀和结垢,并不象碳酸钙饱和指数和稳定指数指出的那样,系统的状态不是腐蚀就是结垢。所以,采用饱和指数和稳定指数就不能准确地反映工业循环冷却水系统的水质稳定状态。为此,我们结合运行实践,提出了一个新的监控水质的方法——总硬浓缩倍数跟随率法。
总硬浓缩倍数跟随率(以下称R总硬)即循环水与补充水的总硬度比率与[Cl-]比率之比,用公式表示为:
R总硬=[(K总硬/KCl-)]×100%
其中
K总硬=循环水[总硬]/补充水[总硬]
KCl-=循环水[Cl-]/补充水[Cl-]
因为循环冷却水的Cl-通常不易损失,故浓缩倍数一般可以用K Cl-来表示。如果水的钙镁离子均未形成结垢(即也未损失),那么总硬的浓缩倍数K总硬应与K Cl-相等。但实际上由于多少有结垢存在,循环冷却水中的钙镁离子总有些减少,这时K总硬就变小,即R总硬应小于1.R总硬越接近1,说明结垢情况越少;反之,R总硬越偏离1,则说明结垢情况越严重。于是通过计算R总硬值,便可达到监控水质情况的目的。
在运用R总硬对循环冷却水系统的水质进行监控的实践中也发现一些问题,主要表现在:
(2)当投加含氯杀菌剂时导致[Cl-]测试受到干扰,KCl-无法计算,R总硬出现间断性空白。
(3)当循环冷却水的pH值发生变化(降低)时,磷系配方药剂有可能导致生成更为稳定的磷酸盐硬垢而不易去除。另外,含磷污水排入河网会造成河水富营养化,危害地面水水质。
利用总硬浓缩倍数概念对循环冷却水水质进行监控的工作刚刚开展,我们将在实践中不断积累数据,以完善监控工作。欢迎与同行们交流并得到斧正。
下载文档
网友最新关注
- 包粽子
- 日记一则
- 逛书城
- 生命,在母爱中放歌!
- 放风筝
- 看麦子
- 一瓶水
- 秋景定格
- 桂花
- 学步桥
- 江南立交桥
- 我是小小神枪手
- 彩酷和彩裤
- 大白鹅
- 发考卷
- 幼儿园安全工作责任书
- 超市防损员规章制度
- 农场场务公开责任追究办法
- 公司行政办公室工作职责
- 团费收缴及管理试用暂行规定
- 公司文明办公制度
- 公司总办主任岗位责任制
- 信访事项会办制度
- 公司安全生产监督检查管理制度
- 公司管理人员录用制度
- 公司员工交接管理制度
- 公司保安员岗位责任制
- 公司统计、核算报表考核制度
- 信访事项督办制度
- 小区业主公约
- 建筑环境给排水设计
- 给排水安装工程质量通病的预防措施
- 浅谈如何提高钢筋混凝土冷却塔的冷却效果
- 浅谈建筑给排水系统施工的若干通病
- 高层商住楼消防设计探讨
- 消防报警系统安装详细步骤
- 建筑节水的几点技术措施
- 某小镇现场消防保卫专项方案
- 高层多功能酒店给排水设计
- 什么是消防水工程中减压孔板
- 普通离心泵自动供水装置的研究和应用
- 某电子生产厂房项目消防水系统、水压试验方案
- 太阳能集热工程安装需注意的几个问题
- 什么是自动喷水灭火系统
- 宏大海景名苑给排水设计
- 《詹天佑》第二课时教学设计
- 《坐井观天》教案
- 《卖火柴的小女孩》的创新教案
- 《泉水》教学设计
- 《松鼠和松果》教学设计
- 《翠鸟》教学设计
- 《比尾巴》第二课时教案
- 《乌鸦喝水》教学片段
- 《雷雨》教学片段
- 《松鼠和松果》教学设计
- 《地球爷爷的手》教学设计
- 《荷叶圆圆》
- 《桂林山水》教学实录
- 《美丽的小路》教学设计
- 《两只小狮子》